  1.  # 221

    Colocado por: ASSimoesAfinal a regra da área é válida ou não?
    unica e exclusivamente se o pé direito for de 2,5mt, em todos os outros casos não é valida.
  2.  # 222

    Colocado por: jorgealves


    abençoados os pobres de espírito que demonstraram não saber a diferença.


    é hilariante saber que acham estarem certos.


    ha muito tempo que deixei de dar para estes peditórios para os pobrezinhos.



    Hilariante é a sua incompetência em pensar que as renovações de hora se calculam sobre a área e não sobre o volume.

    E anda você a vender VMCs aqui no fórum, sem perceber nada do que a lei exige para este tipo de sistemas.

    E depois vem a equipa toda atrás, sem perceber nada do assunto, quando você acaba de dar mais um tiro nos pés.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
  3.  # 223

    Colocado por: VCAC

    Se o caudal é o volume a multiplicar pelo n. de renovações/h.
    Tendo em conta que o pé direito médio é de 2,5m
    Tendo em conta que as renovações mínimas são de 0,4
    E que multiplicar por 0,4 é o mesmo que dividir por 2,5
    Caudal = A x 2,5 / 2,5 <=> Caudal = A

    Não é bem um segredo... É Matemática!! 😁

    Já agora aproveito para questionar se o regulamento prevê um horário mínimo para a renovação de ar. Esses 0,4 é suposto ser em permanência?
    Concordam com este comentário:ASSimoes,jorgealves


    Vá por aquilo que eu digo e fale com um projectista AVAC. Ao fim e ao cabo você até já percebeu que eu é que tenho razão, mas mesmo assim os morcelas vêm aqui achincalhar, quando a conversa não é nada com eles, mas somente com o auto-intitulado ET aqui da barraca, que não percebe a diferença entre área e volume quando isto é o ganha-pão dele. Por isso, esqueça um e outro, fale com alguém competente para dimensionar estes sistemas e siga por aí.

    A regra que eu lhe falei é genérica, como eu lhe disse, mas resolve quase sempre o problema antes de começar a fazer grandes contas. A partir daí é falar com engenheiros da área e deixar os fórums.

    Mas vou dar um exemplo: para uma área de 270 m2, uma máquina com caudal de 120 m3/h obviamente não serve, porque não cumpre os requisitos. Vão estar a pagar uma máquina para melhorar a qualidade do ar e essa máquina vai ter uma capacidade de RPH=0.17 renovações/hora, o que, no fundo, é sinónimo de má qualidade do ar.
    Mas se meter uma máquina de 270 m3/h já vai ter RPH de 0.40, ou seja, boa qualidade do ar. Mas esqueça o que eu digo, fale com alguém com competências para projectar na área, esqueça este fórum.

    Cuidado com o efeito placebo, um gajo pode ficar a julgar que tem uma grande máquina ou sistema e no fundo é só na nossa cabeça.
  4.  # 224

    Colocado por: VCAC

    Se o caudal é o volume a multiplicar pelo n. de renovações/h.
    Tendo em conta que o pé direito médio é de 2,5m
    Tendo em conta que as renovações mínimas são de 0,4
    E que multiplicar por 0,4 é o mesmo que dividir por 2,5
    Caudal = A x 2,5 / 2,5 <=> Caudal = A

    Não é bem um segredo... É Matemática!! 😁

    Já agora aproveito para questionar se o regulamento prevê um horário mínimo para a renovação de ar. Esses 0,4 é suposto ser em permanência?
    Concordam com este comentário:ASSimoes,jorgealves



    http://4.bp.blogspot.com/-3DkxCXncHeA/VIFQphTdYpI/AAAAAAAAArc/pRMWxevBBPc/s1600/1390119331665.gif

    :)
  5.  # 225

    Informativo. Obrigado.
  6.  # 226

    Isto parece o recreio da escola...
    • box
    • 13 julho 2019

     # 227

    O que me continua a fazer confusão neste sistema é a manutenção/higienização das condutas.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, Pereira82
  7.  # 228

    Colocado por: boxO que me continua a fazer confusão neste sistema é a manutenção/higienização das condutas.

    Se for apenas de extração (simples) penso não ser tema, correto?
  8.  # 229

    Colocado por: SkinkxMas vou dar um exemplo: para uma área de 270 m2, uma máquina com caudal de 120 m3/h obviamente não serve, porque não cumpre os requisitos. Vão estar a pagar uma máquina para melhorar a qualidade do ar e essa máquina vai ter uma capacidade de RPH=0.17 renovações/hora, o que, no fundo, é sinónimo de má qualidade do ar.

    Você vai ter que explicar a várias pessoas neste forum, que dizem que uma casa bem isolada em Portugal não precisa de arrefecimento, se não me engano já vi o skinkx a defender essa teoria, e depois diz que uma casa com 270m2 para ter boa qualidade do ar precisa de renovar 6500m3 de ar por dia. Se o ar no exterior estiver a 35º graus ou é arrefecido antes de ser insuflado, ou vai aquecer a casa.
    E explique também porque é que uma máquina com o caudal de 120m3/h não serve, e a maior parte das casas não tem máquina nenhuma.
    • tmmc
    • 13 julho 2019 editado

     # 230

    Colocado por: ****
    As grandes marcas sao todas boas , ja as de supermercado deixam muito a desejar , e até ja existe grandes marcas a fazerem para os supermercados , gamas da treta.


    Concordo mas o sistema integral da zehnder é outro nivel. sai é mais caro so a VMC + condutas etc. que um orçamento de AQS+Esgotos
  9.  # 231

    Colocado por: boxO que me continua a fazer confusão neste sistema é a manutenção/higienização das condutas.
    sendo executado com os materiais adequados e com os necessarios pontos de acesso, podem ser limpas as vezes que se desejar, independentemente do material ser PP ou AL ou spiro.
  10.  # 232

    Colocado por: PicaretaSe o ar no exterior estiver a 35º graus

    E durante 24h estão sempre os 35C?
  11.  # 233

    Colocado por: jfsmoreiraE durante 24h estão sempre os 35C?
    nalguns locais do pais, sim e até mais.
  12.  # 234

    Colocado por: jorgealvesnalguns locais do pais, sim e até mais.


    Então ponha aí registos REAIS disso...
    • tmmc
    • 13 julho 2019 editado

     # 235

    Uma coisa bastante importante é a localizacao das "bocas". Podemos por um grupo todo xpto que se forem mal localizadas faz menos que um de meia duzia de tostoes. quanto a limpeza na minha opinoao para termos uma instalaçao que esteja sempre em boas condicoes a longo prazo é preciso investir de incio numa coisa em condicoes a pensar nisso.
  13.  # 236

    Colocado por: jfsmoreiraEntão ponha aí registos REAIS disso...
    tem este site por exemplo https://www.meteoblue.com

    escolhe a localidade e pode consultar os registos dos últimos 2 anos,

    é certo que felizmente que ao longo do dia as temp oscilam entre a mínima e a máxima, mas no verão a maioria do dia é com temp perto da máxima.
  14.  # 237

    Colocado por: jorgealvesa maioria do dia é



    Colocado por: jfsmoreiraE durante 24h estão sempre os 35C?


    Nem no deserto!
  15.  # 238

    Colocado por: jfsmoreiraE durante 24h estão sempre os 35C?
    erro meu, li na diagonal, ~

    mas os dados não enganam.
  16.  # 239

    Colocado por: jfsmoreiraE durante 24h estão sempre os 35C?

    Não, mas isso não é relevante para a minha questão.
  17.  # 240

    Colocado por: Picareta
    Você vai ter que explicar a várias pessoas neste forum, que dizem que uma casa bem isolada em Portugal não precisa de arrefecimento, se não me engano já vi o skinkx a defender essa teoria, e depois diz que uma casa com 270m2 para ter boa qualidade do ar precisa de renovar 6500m3 de ar por dia. Se o ar no exterior estiver a 35º graus ou é arrefecido antes de ser insuflado, ou vai aquecer a casa.
    E explique também porque é que uma máquina com o caudal de 120m3/h não serve, e a maior parte das casas não tem máquina nenhuma.


    Picareta, n é servir ou deixar de servir é a suposta obrigaç5 legislativa. 0.4 renovações da volumetria da casa por hora.
    Obviamente para cumprir esse requisito provavelmente vai ter de insuflar em algumas de horas de maior calor. No entanto sendo uma vmc de duplo fluxo e com % elevada de recuperação, se n estou em erro o permutador vai arrefecer o ar mais quente que entra através da permuta de calor ( aquecendo) do ar de exaustão.
    Basicamente funciona inversamente ao inverno.
    Concordam com este comentário: Skinkx
 