Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa Noite a Todos,

    Estou neste momento a começar a construção da minha casa (as fundações foram feitas hoje). A casa tem as seguintes medidas 8,85 mts por 14,40 mts, no entanto não existe qualquer fundação / pilar no meio. Ter a casa toda com um vão de 8,85 mts é seguro? Não seria melhor meter 2 ou três pilares no meio?

    Obrigado,
    Vitor Fonseca
  2.  # 2

    Boas

    Depende de várias factores, entre os quais o tipo de lajes usadas. Dispõe de um projecto de estabilidade, certo? Em princípio o projecto será o que melhor se adequa a esse caso. Mas gostava de saber qual o tipo de lajes previstas.
    Não faça alterações ao projecto sem aconselhamento técnico, nomeadamente do autor do projecto

    cumps
    José Cardoso
    Concordam com este comentário: josealmeida
  3.  # 3

    José Cardoso,

    Muito obrigado pelo seu comentário.

    No projecto tem Piso1 (V1 h=24+3); Piso 2(V2 h=24+3); Piso 3 (V2 h=20+5).

    Posso ficar descansado que não vou ter problemas com estas lajes?

    Obrigado
    Vitor Fonseca
  4.  # 4

    Boas

    1 - E a marca dessas lajes?
    2 - Pode colocar aqui as plantas do projecto de betão armado?

    cumps
    José Cardoso
  5.  # 5

    se tem projecto e licença para construção, não terá problema.

    No entanto se tem duvidas telefone para o seu Eng. e pergunte a ele, é a pessoa indicada para o ajudar.
    Essas duvidas devem ser tiradas assim que aparecem, porque mais tarde fica bem mais caro a resolução.
  6.  # 6

    A marca é FAPREL.

    Estou com problemas no scaner, por isso não consigo colocar aqui as plantas do projecto de betão armado.

    Cumpts
    Vitor
  7.  # 7

    Boas

    1 - As lajes têm 8,50 m de vão (distância entre os apoios das lajes)?
    2 - Tem de ser mais específico. Algures no projecto (pode ser na parte escrita) essas lajes estão descritas de outra forma, do género V2 BN 32x24-27. Qual a descrição completa de cada laje?

    É possível que esses dados estejam num quadro do género deste que pode ver. Se puder mostrar esse quadro, melhor.

    cumps
    José Cardoso
  8.  # 8

    Caro Vitor Fonseca,

    Houve alguma exigêencia da sua parte em não ter vigas ou pilares no meio?
    Essas lages até podem estar bem dimensionadas para esse vão. De qualquer modo esse vão só deve ser utilizado caso não haja outra alternativa ou haja condicionantes arquitectónicas.
    O vão ideal para uma moradia deve andar entre 4 a 6 m. E porquê, porque a altura das lajes e vigas é menor, a distribuição de esforços na estrutura fica mais homogénea estruturalmente, assim como fica mais barata.
    Depois uma estrutura com um vão maior, fica mais sujeita a deformações, logo eventuais fissuras. Não sei em que zona é a construção, mas vão maior, pior comportamento aos sismos. Uma estrutura com mais zonas de apoio ao solo, vai funcionar melhor aos sismos e a eventuais assentamentos diferenciais.
  9.  # 9

    Boa Noite,

    Hoje estive na obra com o Engenheiro e decidimos incluir mais dois pilares, a fim de reduzir o vão para +/- 4 mts.

    Assim fica mais seguro...

    Obrigado
    Vitor Fonseca
  10.  # 10

    Para o Empreiteiro, esta alteração tem uma redução de custos, ou fica +/- igual?

    Se tiver uma redução, qual é a diferença por laje?

    Obrigado
  11.  # 11

    Mas houve redução na estrutura das lajes?
    Que tipo de redução?
    Lembre-se que não está só a acrescentar mais 2 pilares.
    São 2 pilares + ferro+ betão+ cofragem+ mão de obra+ sapatas+ vigas de fundação+ impermeabilização + 1 semana de trabalho para executar isto tudo...
    Concordam com este comentário: josealmeida
  12.  # 12

    Colocado por: vasco tomese tem projecto e licença para construção, não terá problema..

    Ó Vasco! Este comentário nem parece seu! :-))
    Desde quando, haver projecto e licença de construção é garantia de que as coisas estão como deve ser??

    Colocado por: VitorfonsecaHoje estive na obra com o Engenheiro e decidimos incluir mais dois pilares, a fim de reduzir o vão para +/- 4 mts.

    Decidiram, assim a olhómetro, que é melhor espetar com mais 2 pilares numa casa com 8,85x14,40 que não tinha nenhum no meio...

    Pergunto:
    1. Se não tinha pilares, será que também não tem vigas?
    1.1 Nesse caso, os 2 pilares vão (como se diz "poinçoner"?) perfurar..., digo, espetar..., quero dizer, directamente de encontro às lages?

    2. Quem é esse Engenheiro (ele não acumula, por acaso, o emprego de engenheiro com o de político e dirigente partidário, espero?!)?
    Concordam com este comentário: josealmeida
  13.  # 13

    Uma coisa é certa, para alem das exigências técnicas, estava melhor como estava, é preferivel em termos de organização interior não ter pilares.
  14.  # 14

    ... mas os projectos servem para quê?!? as medidas do vão alteraram-se do papel, para aobra?!
    No papel não era necessário pilares, em obra faz-se?!

    Portanto é de esperar, que com os pilares "novos".. presumo que tenha levado também, novas fundações ( com menor área) novas vigas(secção menor e menos armadas) e novas lajes?
  15.  # 15

    Colocado por: Luis K. W.
    Colocado por: vasco tomese tem projecto e licença para construção, não terá problema..

    Ó Vasco! Este comentário nem parece seu! :-))
    Desde quando, haver projecto e licença de construção é garantia de que as coisas estão como deve ser??

    Amigo Luis, se assim for, então o Engº responsável pelo projecto e que passou a declaração a responsabilizar-se pela estrutura de betão armado, é (como diz o meu filho de 4 anos) um totó.
    Eu pendo que o Engº fez a vontade do cliente em colocar mais dois pilares no meio da placa, para que este fique mais descansado, porque quase garanto, que a solução anterior estava correcta.
  16.  # 16

    Boas

    A solução anterior até podia estar correcta, mas duvido: lajes aligeiradas pré-esforçadas com 8,85 m de vão? Não me parece.

    cumps
    José Cardoso
  17.  # 17

    Colocado por: j cardosoA solução anterior até podia estar correcta, mas duvido: lajes aligeiradas pré-esforçadas com 8,85 m de vão? Não me parece.
    Também não me parece...
    Alguém tem paciência para colocar umas cargas (revestimentos e paredes) em cima e calcular a flecha que aquilo iria fazer? :-)
  18.  # 18

    Tenho um projecto que o meu engº com que trabalho colocou um vão de 8,50m para uma sala comum... (mas temos vigas invertidas com 1m para a contraflecha, que mesmo assim é de 1,5cm).
    Era o que estava no projecto de arquitectura e betão... e não andamos a inventar em obra...

    A laje é aligeirada.

    anexo a planta com exemplo e quadro de resumo da laje Nº4
  19.  # 19

    quadro 1
  20.  # 20

    Boas

    alguém tem paciência para colocar umas cargas (revestimentos e paredes) em cima e calcular a flecha que aquilo iria fazer?

    Por agora não que o tempo é pouco :-)
    Mas apresento um exemplo do cálculo de uma laje FAPREL para esta situação:

    revestimentos: 1 KN/m2 (valor "simpático")
    divisórias : 2 KN/m2 (valor "simpático")
    sobrecarga de utilização (habitação): 2 KN/m2

    Resultado: Laje 3V6 - BN 24 x 30-33

    Ou seja: laje com vigota tripla do tipo V6 , abobadilha com 24 cm de largura e 30 cm de altura, 3 cm de camada de compressão: altura total = 33 cm

    Flecha instantânea = 1,20 cm
    Flecha a longo prazo = 3,43 cm

    As lajes indicadas no projecto tinham 27 cm de altura e vigotas simples do tipo V2 (muito menos resistentes que as do tipo V6)

    Imagine-se o que ia acontecer!

    cumps
    José Cardoso
    Concordam com este comentário: josealmeida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis K. W.
 
0.0208 seg. NEW