  1.  # 21

    Colocado por: Skinkx

    O caudal de ar do ramal deve ser igual ao caudal de esgoto.

    O caudal de ar num tubo de queda (que vai ser o funcionamento dessa "prumada") deve ser 8 vezes o caudal drenado.

    Uma bacia de retrete tem uma descarga de 2.0 L/s, salvo erro, que estou a pensar alto, logo essa prumada, se funcionar como tubo de queda, deve ter um caudal mínimo de 16 L/s, só para a retrete.



    Se percebi bem, neste caso ligando todos os aparelhos no mesmo tubo, devo colocar uma VAA de 32l/s.

    Obrigado mais uma vez.
  2.  # 22

    Uma de 7.5l/s chega, mas o excesso de ventilação não faz mal nenhum.

    Não se esqueça que tem que ficar exatamente na vertical
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tikes
  3.  # 23

    Ok. Obrigado
    • tikes
    • 16 fevereiro 2018 editado

     # 24

    Ainda sobre este asunto, é possivel colocar a VAA como coloco na imagem, ou seja, segue na vertical, passa a horizontal e por fim vertical por alguns momentos e ai leva a VAA.

    Obrigado
      Untitled.png
  4.  # 25

    Isso é possível, mas coloque o troço horizontal, com pelo menos 2% de inclinação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tikes
    • hugh
    • 19 junho 2018

     # 26

    Amigos,
    Sou recém-chegado...
    Já vos visito há algum tempo mas tenho conseguido ficar esclarecido sem pedir ajuda específica.
    Desta vez é diferente.
    A minha situação é semelhante a esta. Faço a pergunta aqui...

    Tenho um 11.º andar, num prédio de 13.
    Há um tubo de esgoto que vai por ali a baixo..
    Quando o vizinho do 13.º puxa o autoclismo os sifões da WC de baixo ficam vazios devido à pressão negativa causada.
    A sanita está encostada à parede onde passa este tubo e o tubo de escoamento da sanita é tão ou mais largo que o tubo do esgoto geral...

    Penso que a única solução é instalar uma VAA.
    Se fosse possível pensei no sifão de chão...assim colocava ali um vaso sem fundo, com uma planta artificial a disfarçar.
    A outra hipótese era colocar atrás da sanita...mas não sei se há espaço...
    Penso que o ramal de esgoto para a sanita e para o lavatório desenbocam independentemente no esgoto geral...Tenho de colocar duas VAA?
    De que caudal?
    (Já coloquei uma válvula pequena de motor de automóvel no tubo atrás da sanita -furei-o - e notei alguma melhoria, por incrível que pareça...)
    Já ando nisto desde Setembro....
    Agradeço antecipadamente...
      WC Peq.png
  5.  # 27

    Mas o problema é no WC do R/Ch ou no seu WC ao nível do 11.º andar?
    • hugh
    • 11 setembro 2018

     # 28

    Olá,
    Voltei só para vos dizer que "desenrasquei" bem o problema: Furei o tubo de saída da sanita atrás desta, na curva que vai ao tubo de queda do esgoto da prumada.
    Não ficou um trabalho bonito, como eu gostaria, porque o tubo cinza do esgoto foi cortado a x-ato (em círculo) e depois a VAA foi aplicada com cola-e-veda...
    (É uma VAA pequena.)
    Agora nota-se bem que quando há sucção entra por ali o ar e já não há esvaziamento dos sifões da minha sanita ou do lavatório.
    Foi arriscado mas tinha de fazer alguma coisa...
    De qualquer forma, mais uma vez, este site ajudou-me - obrigado...
  6.  # 29

    Colocado por: hughOlá,
    Voltei só para vos dizer que "desenrasquei" bem o problema: Furei o tubo de saída da sanita atrás desta, na curva que vai ao tubo de queda do esgoto da prumada.
    Não ficou um trabalho bonito, como eu gostaria, porque o tubo cinza do esgoto foi cortado a x-ato (em círculo) e depois a VAA foi aplicada com cola-e-veda...
    (É uma VAA pequena.)
    Agora nota-se bem que quando há sucção entra por ali o ar e já não há esvaziamento dos sifões da minha sanita ou do lavatório.
    Foi arriscado mas tinha de fazer alguma coisa...
    De qualquer forma, mais uma vez, este site ajudou-me - obrigado...


    Aproveitando o tópico, onde comprou a VAA e qual o valor?
  7.  # 30

    Boa tarde,

    Aproveito este tópico para esclarecer uma dúvida sobre estas válvulas.
    Tenho um apartamento só com uma casa de banho que cada vez que o vizinho de cima puxa o autoclismo a minha sanita fica sem água no sifão. Gostaria de saber se aplicando uma válvula destas no lavatório da casa de banho consigo resolver o problema?

    Obrigado
  8.  # 31

    Se tiver sifão na caixa de pavimento não resolve, tem que colocar a Válvula a jusante do sifão.
  9.  # 32

    Colocado por: PicaretaSe tiver sifão na caixa de pavimento não resolve, tem que colocar a Válvula a jusante do sifão.


    Não tenho nenhum sifão na caixa de pavimento no apartamento, pelo menos visível, sendo assim acha que com a válvula no esgoto do lavatório resolve?
  10.  # 33

    Resolve se o esgoto que sai da caixa de pavimento ligar ao tubo de esgoto da sanita, que é o mais provável, se for para outro tubo de queda não resolve nada. Meta a válvula que logo fica a saber.
  11.  # 34

    Se não resultar no lavatório pondo a válvula directamente na sanita, resolve?
  12.  # 35

    sim
  13.  # 36

    Ok obrigado pela ajuda.
  14.  # 37

    Ai vou ter que chamar um canalizador para me arranjar uma solução pois a sanita que tenho é toda fechada por trás.
  15.  # 38

    aproveitando o tópico, numa construção nova é possível eliminar a ventilação tradicional (tubos a sair na cobertura), usando apenas válvulas de admissão de ar?
 