Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Bom dia, adquiri recentemente uma quinta, que tem um furo artesiano com bomba trifasica, mas o problema é que só funciona quando carrego no botão verde, ou seja o pressoestato está desligado, só tem arranque direto, tenho duvidas onde ligar o pressoestato, pois queria poder ligar ou diretamente ou automatico aquando o autoclave chegasse aos 5 bar parava a bomba é que acreditem quando tenho a bomba ligada tenho que antes ligar a rega pois senão a pressão chega aos 10 bar.
    Agradecia a ajuda.
    ps. percebo alguma coisa de eletrecidade se me poderem fornecer um esquema de ligação sei ver.
      telemecanique.jpg
      contactor2.jpg
      contactor1.jpg
  2.  # 2

    O presostato tem de ser trifasico e fica ligado no cabo que vai para a bomba.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hugomar
  3.  # 3

    Bom dia, já consegui resolver, meti o pressoestato a controlar o contactor da bomba e já funciona 😁
    Concordam com este comentário: damned
  4.  # 4

    boa tarde, aproveitando o tópico. Tenho um interruptor desse género para o meu furo ( mais de 20anos), no entanto tem um aspeto antigo e "grande", visto que vou colocá-lo no quadro novo (casa nova), queria algo mais moderno e pequeno, alguém sabe lojas online onde se venda algo do género. obrigado.
 