    Boa noite,

    Sou leitor do fórum mas nunca participei. Hoje um user pediu para relatarmos o consumo das nossas bombas de calor e decidi avançar com o nosso testemunho.

    Decidi iniciar este post para dar conhecimento do consumo da Bomba de calor Daikin que instalámos recentemente em nossa casa em Lisboa.

    Características do apartamento:
    Apartamento de 120 m2 em Lisboa Centro
    Orientado a Norte/Sul
    Construção de 1950 com remodelação total em 2015
    3 quartos, 2 wcs, cozinha e sala de 30m2
    Habitada por duas pessoas adultas, bebé e cadela

    Características da instalação:
    Bomba de calor de baixa temperatura da Daikin de 6KW
    Paredes radiantes em 4 paredes da casa mais ventilo-convector na cozinha
    temperatura fixada nos 37 graus (nos dias mais frios tenho de subir para 38 ou 39 graus)

    Como não tenho contador na bomba de calor apenas posso transmitir o que estou a gastar de electricidade. Estou a habitar a casa desde 10 de Novembro com um total de electricidade consumida de 585 kwh o que dá uma média de 13/14 kwh por dia. Bomba de Calor sempre ligada (24 horas por dia) porque tenho a minha mulher sempre em casa com bebé.

    Se tivesse isolado melhor as caixas de estore penso que o consumo seria inferior porque ainda entra algum frio. Durante a obra não percebemos a implicação de não fazer algumas alterações nas caixas de estore (implicavam construção civil) e agora vamos pagar com maior consumo eléctrico.

    Irei colocar ao longo do tempo os consumos porque vou usar ao longo do ano entre quente e frio.

    Cumprimentos

    Ched
  1.  # 2

    Colocado por: chedComo não tenho contador na bomba de calor
    por enquanto, lá para o principio do ano já consegue fazer as contas rigorosas.
  2.  # 3

    ps: pode postar a energia produzida que a bomba faz esse calculo.
  3.  # 4

    Se tem curiosidade, pode por exemplo colocar um contador de energia, tipo efergy ou similar.
  4.  # 5

    Colocado por: callinasSe tem curiosidade, pode por exemplo colocar um contador de energia, tipo efergy ou similar.

    vai levar com um destes.
      2015-01-28 13.26.50.jpg
  5.  # 6

    Ainda são uns 200 euros. Para "brincar" um pouco tem de ser.

    Não conhecia a marca Finder, por 65 euros já se tem um medidor de energia digital minofasico, será o caso...
    • eu
    • 24 dezembro 2015

     # 7

    Colocado por: callinasNão conhecia a marca Finder

    É só uma das melhores marcas do ramo.
  6.  # 8

    Pois só conheço schinider, outra hager.
  7.  # 9

    Colocado por: chedBomba de Calor sempre ligada (24 horas por dia) porque tenho a minha mulher sempre em casa com bebé.


    Quando vier o frio a sério como vai fazer? :D
    •  
      lmart
    • 26 dezembro 2015

     # 10

    Boa noite Ched, permita me umas questoes para os mais entendidos, uma bomba de calor de 6kw para 120 m2 está bem dimensionada?
    Como proceder aos cálculos para escolher a bomba mais adaptada a área a aquecer?
    Obrigado
    Bem haja
    Lmart
  8.  # 11

    Colocado por: lmartBoa noite Ched, permita me umas questoes para os mais entendidos, uma bomba de calor de 6kw para 120 m2 está bem dimensionada?
    Como proceder aos cálculos para escolher a bomba mais adaptada a área a aquecer?
    Obrigado
    Bem haja
    Lmart


    experimente isto:
    http://iqenergy.ddns.net/calculos/calc/1-On-line-calculador-perdas_termicas-custos.html
    • ched
    • 21 novembro 2016

     # 12

    Passado um ano de uso da bomba de calor já tenho uma ideia do que gastei em electricidade. Gastei cerca de 4500 kw num ano sendo que tive a bomba de calor praticamente sempre ligada entre aquecimento/arrefecimento através das paredes radiantes. Deste valor não consigo saber quanto gastou a bomba de calor mas os valores são bons quando comparado com o meu anterior consumo com aquecimentos a óleo e 1 ar condicionado. No futuro vou isolar melhor as caixas de estore e isolar com parede dupla as paredes viradas a norte. Com isto devo baixar os consumos.

    Este post serve apenas para orientar em termos de consumo as pessoas que estão a pensar colocar bomba de calor de baixa temperatura em apartamentos de construção antiga (1950s) com pouco isolamento.

    Cumprimentos,

    Ched
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho
  9.  # 13

    Bom dia
    Podia fornecer algumas informações adicionais sobre o seu sistema, nomeadamente:
    - a BC também faz AQS?
    - tem algum colector solar?
    - em que divisão da casa está instalada (+/- que área tem)?
    - tem uma unidade exterior certo? faz muito barulho? Ouve-se dentro de casa?
    - pode dizer +/- quantos "mil" custou e qual o nome da máquina..
    Desde já muito obrigada
    • ched
    • 21 novembro 2016

     # 14

    Bom dia,

    Não faz AQS por opção. Tinha pouco espaço para o depósito. Não tenho colector solar porque vivo num prédio e não consigo pôr. Está instalada numa WC de serviço com uns 4 m2. Não ouço a unidade exterior mas vivo no meio da cidade. Há sempre barulho na rua. de qualquer forma com boa caixilharia não se ouve.

    Em relação ao preço só fiz contas à solução da Daikin e instalação. Mas há muito mais custos como abertura de roços e preenchimento da parede. Quando tiver tempo somo tudo mas tenho ideia que gastei uns 10 mil euros para um apartamento pequeno (120m2). Foi sem duvida o nosso maior gasto na remodelação total do apartamento mas priveligiamos muito o conforto térmico. Como em todas as obras hoje teria tido opções diferentes, nomeadamente, sinto necessidade de ter outra parede radiante num dos quartos virados a norte. Vou ter de resolver com isolamento pelo interior.

    Cumps,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho
  10.  # 15

    Colocado por: chedNo futuro vou isolar melhor as caixas de estore e isolar com parede dupla as paredes viradas a norte. Com isto devo baixar os consumos.


    E o que vai poupar em consumos vai levar quanto tempo a recuperar o que vai gastar em melhoramentos?
    • ched
    • 21 novembro 2016

     # 16

    Provavelmente uns 20/25 anos. Porque se gastar 1000 euros na parede dupla vou demorar muito a tempo a recuperar. Mas prefiro gastar nisso para baixar conta mensal do que comprar um carro novo e perder isso por ano em desvalorização.

    A parede radiante /chão radiante é uma solução para conforto. Se estivesse a pensar em dinheiro versus conforto não poria esta solução porque moro num prédio velho. Comprava aquecedores a óleo e podia gastar 100 euros por mês só em aquecimento...
  11.  # 17

    Colocado por: chedBom dia,

    Não faz AQS por opção. Tinha pouco espaço para o depósito. Não tenho colector solar porque vivo num prédio e não consigo pôr. Está instalada numa WC de serviço com uns 4 m2. Não ouço a unidade exterior mas vivo no meio da cidade. Há sempre barulho na rua. de qualquer forma com boa caixilharia não se ouve.

    Em relação ao preço só fiz contas à solução da Daikin e instalação. Mas há muito mais custos como abertura de roços e preenchimento da parede. Quando tiver tempo somo tudo mas tenho ideia que gastei uns 10 mil euros para um apartamento pequeno (120m2). Foi sem duvida o nosso maior gasto na remodelação total do apartamento mas priveligiamos muito o conforto térmico. Como em todas as obras hoje teria tido opções diferentes, nomeadamente, sinto necessidade de ter outra parede radiante num dos quartos virados a norte. Vou ter de resolver com isolamento pelo interior.

    Cumps,


    Muito obrigada!
    O meu caso será uma moradia, mas a área será +/- essa, portanto é uma boa referência para ter noção dos custos..
  12.  # 18

    Colocado por: chedBoa noite,

    Sou leitor do fórum mas nunca participei. Hoje um user pediu para relatarmos o consumo das nossas bombas de calor e decidi avançar com o nosso testemunho.

    Decidi iniciar este post para dar conhecimento do consumo da Bomba de calor Daikin que instalámos recentemente em nossa casa em Lisboa.

    Características do apartamento:
    Apartamento de 120 m2 em Lisboa Centro
    Orientado a Norte/Sul
    Construção de 1950 com remodelação total em 2015
    3 quartos, 2 wcs, cozinha e sala de 30m2
    Habitada por duas pessoas adultas, bebé e cadela

    Características da instalação:
    Bomba de calor de baixa temperatura da Daikin de 6KW
    Paredes radiantes em 4 paredes da casa mais ventilo-convector na cozinha
    temperatura fixada nos 37 graus (nos dias mais frios tenho de subir para 38 ou 39 graus)

    Como não tenho contador na bomba de calor apenas posso transmitir o que estou a gastar de electricidade. Estou a habitar a casa desde 10 de Novembro com um total de electricidade consumida de 585 kwh o que dá uma média de 13/14 kwh por dia. Bomba de Calor sempre ligada (24 horas por dia) porque tenho a minha mulher sempre em casa com bebé.

    Se tivesse isolado melhor as caixas de estore penso que o consumo seria inferior porque ainda entra algum frio. Durante a obra não percebemos a implicação de não fazer algumas alterações nas caixas de estore (implicavam construção civil) e agora vamos pagar com maior consumo eléctrico.

    Irei colocar ao longo do tempo os consumos porque vou usar ao longo do ano entre quente e frio.

    Cumprimentos

    Ched


    Tens consumos que podes partilhar.
    • ched
    • 11 setembro 2019

     # 19

    Viva,

    Continuo sem ter contador na bomba de calor. No máximo em 4 anos paguei 150 euros de conta de conta de electricidade onde tenho o gás incluído. O normal é pagar cerca de 100 com a bomba de calor ligada 24 horas por dia.

    Para ser mais eficaz para frio terei de isolar as paredes a sul dado ser um prédio dos anos 60. Para quente funciona bem e voltaria a por.

    Cumprimentos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmrpereira
 