Colocado por: sizeSe o busca-polos acende no fio terra, muito cuidado com isso. Tudo indica que está isolado da terra, e o forno está a deixar passar voltagem para o fio terra.
Necessário electricista verificar a anomalia.
Colocado por: ParamonteSe o busca polos acende tocando no fio terra **** e simplesmente essa terra está com uma resistência elevada, podendo até ser infinita, o que é perigoso.
Chame um electricista credenciado porque isso é trabalho para profissionais
Colocado por: Tiagbbb
Estive a fazer uns testes e deixa de ocorrer quando desligo o disjuntor do forno. Vou chamar um eletricista de qualquer maneira mas será avaria do forno não?
Colocado por: zetoNão deve ser o único vejam:
Colocado por: zetoNão deve ser o único vejam:
Colocado por: ClioII
Entre fase e terra é mesmo isso que deve dar.
Entre terra e neutro deve dar uma coisa muito baixa, idealmente zero, mas na prática dá sempre qq coisa (mas tem de ser abaixo de 25V se não me falha a memória).
Colocado por: ClioII
Pode ser, mas não necessariamente.
Muitos aparelhos têm logo à entrada do cabo de alimentação um filtro anti-interferências que faz uma ténue conexão entre fase-terra e neutro-terra.
Em todo o caso o fio terra devia absorver essa tensão e não deixar o busca-pólos acender.
No entanto, o busca-pólos é um instrumento de indicação muito grosseira: já vi busca-pólos a acenderem ao tocar em fios desligados de tudo (o fio faz de antena e mesmo uma coisa fraquinha assim captada faz acender o busca-pólos).
Colocado por: zetoNão deve ser o único vejam:
Colocado por: Tiagbbb
Esse valor está correcto porque está a medir entrea a fase e a terra, Se for prlo neutro a tensão será inferio