Colocado por: manelvcPara que pressão deve ser regulado o circuito? Tenho que saber isso para saber a pressão do vaso...depende da altura manometrica da instalação, no ponto mais alto da instalação tera que ter pelo menos um bar
Colocado por: manelvccoloque em zona de facil acesso para futura manutenção, a válvula anti condensação fica depois da bomba com o seguinte ordem, recuperador, bomba válvula anti condensação
E o local de colocação? Há esquemas em que o material está antes da bomba e outros depois...
A válvula anti condensação pelo esquema da caleffi tem que ser antes...
Colocado por: manelvcNo esquema da caleffi está desta maneira...sim como eu disse, recuperador, bomba, valvula
Colocado por: manelvcOk. Já agora proveito para o questionar se faz ideia da razão de terem ligado o retorno à água quente ali no ponto 4à distância é complicado opinar, sem ter uma ideia mais abrangente do sistema
Colocado por: manelvcVaso de expansão de 25l - vou configurar para 1bar
Colocado por: manelvcVálvula enchimento auto c/man R150MY003 configurar para 1.5bardecida-se ou faz pré carga para 1,5bar ou faz enchimento a 1Bar,
Colocado por: manelvcO vaso não tem que estar em vazio com 2/3 da pressão do circuito? Daí o vaso a 1 bar e o circuito a 1.5bar.correcto
Colocado por: manelvcA válvula dupla de arrefecimento é a caleffi 544?sim, descarrega agua quente e injecta agua fria á pressão da rede
Colocado por: manelvcedit: o recuperador tem 18,4kw na água e tem em permanecia +- 60 elementos ligados com ocasionalmente + uns 12isto evidentemente se não faltar a energia electrica