Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde
    Sei que existem varias pessoas com conhecimentos nesta area, por isso venho aqui pedir ajuda para uma eventual solucao para o problema que tenho em casa.

    1 moradia com 2 pisos
    Cada piso cerca de 200 m3
    Pladur e PVC o que dara um isolamento razoavel
    Nao tenho capoto
    Bomba de calor com piso radiante
    Nenhum sistema de ventilacao

    Problema:
    Muita humidade nos tectos (mais nos cantos e nas beiras) por condensacao, como a casa esta isolada mas nao me construiram nenhum sistema de ventilacao, o ar nao sai, fica dentro de casa e como tenho algumas paredes mal isoladas e frias, acaba por aparecer humidade/bolor.

    Tive 3 empresas que vieram ca apresentar solucoes:

    Empresa 1 - Nao me lembro do nome
    Uma maquina por piso, e passavam tubos pelo tecto falso para todas as divisoes para bombear ar limpo e seco

    Preco total cerca de 11 mil euros.

    Empresa 2 - MurProtec
    Colocacao de 2 CTAs, 1 em cada piso
    CTA basicamente 1 maquina que puxa o ar do exterior (2hx7), passa por 1 resistencia electrica que aquece o ar, e depois passa para a casa toda.
    Nas varias divisoes uns furos nas janelas para sair o ar, ou seja, o ar de fora empurra o ar de dentro para fora.

    Preco total cerca de 10 mil euros


    Empresa 3 - Controlhumidade

    Solucao 1 - Colocacao de 2 CTAs (ou parecidos), 1 em cada piso.
    Semelhante a MurProtec mas com a vantagem de a resistencia electrica so funciona quando necessario, colocam 1 sensor numa divisao para ler a temperatura.
    O filtro da maquina tambem pareceu ser melhor.

    Preco total cerca de 7 mil euros

    Solucao 2 - Colocacao de 1 maquina que recebe agua quente e aquece assim o ar, que depois e bombeado por 1 tubo para cada piso.

    Preco total cerca de 8 mil euros



    Da MurProtec li alguns comentarios menos favoraveis, dos CTAs e afins tambem li aqui, e parece-me a mim que nao sera uma boa solucao.

    Como garantem que o ar chega quente a toda a casa, mesmo aos cantos mais longínquos? Se estiver a cozinhar comida que faca fumo ou cheiro vou ter isso pela casa toda, ainda que durante algum tempo?

    Do regulamento tecnico espanhol de edificios eles dizem que o melhor e: tirar o ar humido e depois compensar com ar seco, coisa que estas CTAs nao parecem fazer.

    Alguem conhece alguma solucao para este problema?
    Alguem que trabalhe na area e que preste este servico tambem?
    • eu
    • 12 dezembro 2019

     # 2

    Mas os tectos também são em pladur ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lnxslck
  2.  # 3

    onde fica a casa?

    qual a idade da casa?

    não vejo necessidade de insuflar ar quente, aquecido por resistencia electrica (Caro), uma vez que tem já um sistema de climatização.

    a solução passa por fazer um diagnostico em termos de isolamento térmico e ventilação.

    e a partir daí isolar onde for necessário, e meter um sistema de ventilação, com entrada de ar nos quartos e sala, e extracção nas casas de banho.
    Concordam com este comentário: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lnxslck
  3.  # 4

    Colocado por: euMas os tectos também são em pladur ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lnxslck


    Sim, tecto falso
  4.  # 5

    Colocado por: fernandoFerreiraonde fica a casa?

    qual a idade da casa?

    não vejo necessidade de insuflar ar quente, aquecido por resistencia electrica (Caro), uma vez que tem já um sistema de climatização.

    a solução passa por fazer um diagnostico em termos de isolamento térmico e ventilação.

    e a partir daí isolar onde for necessário, e meter um sistema de ventilação, com entrada de ar nos quartos e sala, e extracção nas casas de banho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lnxslck


    Tem 6 anos. Fica na zona de Aveiro.

    O diagnostico que fizeram, basicamente foi, nao haver ventilacao, e as paredes ou lages que estao em contacto com o exterior nao estao isoladas, logo ficam frias e com o vapor de dentro de casa, causa condensacao.

    Que sistema de ventilacao recomenda?
    • eu
    • 12 dezembro 2019 editado

     # 6

    Mas costuma ventilar a casa diariamente?

    É aconselhável abrir 2 ou 3 janelas todos os dias, para renovar o ar interior, nem que seja só durante 10 minutos.
    Concordam com este comentário: lnxslck, bettencourt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lnxslck
  5.  # 7

    Colocado por: euMas costuma ventilar a casa diariamente?

    É aconselhável abrir 2 ou 3 janelas todos os dias, para renovar o ar interior, nem que seja só durante 10 minutos.
    Concordam com este comentário:lnxslck
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lnxslck


    As nossas janelas teem uma posicao em que so abre um bocadinho, pelo que costumamos deixar isso aberto quando nao esta muito frio.
    Como temos agora 1 bebe e 1 crianca pequena e como tem estado frio e humido la fora nao temos aberto as janelas.
    Ja fiz o teste de ventilar com as janelas abertas, verifiquei que efectivamente a humidade baixa, mas depois de fechar as janelas e passado algum tempo a humidade volta a estar alta.

    E normal a humidade na minha casa andar entre os 75 a 85 % de humidade
    No exterior da minha casa a humidade anda entre os 70 a 90%
  6.  # 8

    Colocado por: lnxslckTem 6 anos

    com 6 anos (2013) a casa tem de estar isolada. é obrigatorio por lei
    quanto à ventilação, recomendo
    entradas de ar autoregulaveis nos quartos e sala.
    e uma vmc a fazer extracção das casas de banho.

    isto é coisa para custar uns 250 a 500 euros de material
    acresce aplicação
    Concordam com este comentário: lnxslck, jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lnxslck
  7.  # 9

    Colocado por: fernandoFerreiraisto é coisa para custar uns 250 a 500 euros de material

    Só? o meu cunhado colocou à pouco tempo umas peças nos aros das janelas para criar a circulação de ar, e só nisso acho q foram mais de 500€, a mão de obra foi dele...

    Tente ver aqui no forum, existem alguns tópicos a falar sobre isso:
    https://forumdacasa.com/discussion/20586/2/renovacao-de-ar-extracao-e-ventilacao/
    https://forumdacasa.com/discussion/34802/2/grelhas-de-ventilacao-melhor-processo-de-colocacao/
  8.  # 10

    Colocado por: fernandoFerreira
    com 6 anos (2013) a casa tem de estar isolada. é obrigatorio por lei
    quanto à ventilação, recomendo
    entradas de ar autoregulaveis nos quartos e sala.
    e uma vmc a fazer extracção das casas de banho.

    isto é coisa para custar uns 250 a 500 euros de material
    acresce aplicação
    Concordam com este comentário:lnxslck
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lnxslck


    Conhece algum profissional ou empresa que faca esse tipo de trabalho?
  9.  # 11

    Colocado por: JoelM

    ventilar não adianta muito quando a humidade exterior é elevada, além de que 10min não fazem nada, a vivencia das pessoas na casa, cozinhar, banhos, etc, fazem a humidade subir logo. Precisa de ventilação constante e resolver as pontes térmicas!

    P.s. engraço ver ainda tanta gente no forum e fora (principalmente técnicos) despresar as pontes térmicas...
    Concordam com este comentário:lnxslck
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lnxslck


    O problema e que me calhou um constructor que nao acredita no isolamento termico e que para ele ventilar e abrir janelas. Estamos a falar de um construtor que em 2020 ainda constroi casas como em 1950.

    Infelizmente agora tenho que remediar o que deveria ter feito correctamente aquando da construcao da casa.

    Problema para resolver pontes termicas? Capoto?
  10.  # 12

    Colocado por: lnxslckEstamos a falar de um construtor que em 2020 ainda constroi casas como em 1950.

    e os técnicos responsáveis e os donos de obra, deixam!? portanto não cumpre nem projectos, nem as regras da arte "actuais"...
  11.  # 13

    Colocado por: Pedro Barradas
    e os técnicos responsáveis e os donos de obra, deixam!? portanto não cumpre nem projectos, nem as regras da arte "actuais"...


    Acho que no projecto nao havia nada a contemplar ventilacao. Pelo que sei um sistema de ventilacao numa casa nao e obrigatorio para obter a licenca de habitabilidade por exemplo, ao contrario de Espanho que ha ja 3 anos que tornou obrigatorio.
  12.  # 14

    Colocado por: JoelM
    Ele não tem de acreditar em nada, tem de seguir o projecto.





    Depende do que foi feito e como. Tem de pôr mais informação.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas



    As paredes sao "normais" de tijolo com caixa de ar, e por dentro da casa, tem pladur.

    Esta foi uma das solucoes apresentadas, que me parece ser mais fiavel do que os CTAs (MurProtect e afins):

    https://www.zehnder.co.uk/ventilation-units/heat-recovery-centralised/units-smaller-800-m3h/zehnder-comfoair-200

    Algum comentario ?
  13.  # 15

    Colocado por: lnxslckAs paredes sao "normais" de tijolo com caixa de ar, e por dentro da casa, tem pladur.

    Nao tem qualquer tipo de isolamento??!! Uma casa com 6 anos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lnxslck
  14.  # 16

    Colocado por: Pedro Azevedo78Nao tem qualquer tipo de isolamento??!! Uma casa com 6 anos?

    Ou tem na caixa de ar ou então deve ter no pladur, não?
  15.  # 17

    Colocado por: lnxslckAcho que no projecto nao havia nada a contemplar ventilacao. Pelo que sei um sistema de ventilacao numa casa nao e obrigatorio para obter a licenca de habitabilidade por exemplo, ao contrario de Espanho que ha ja 3 anos que tornou obrigatorio

    Por cá desde 2013
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lnxslck
    • SrR
    • 16 dezembro 2019

     # 18

    Colocado por: lnxslck


    As paredes sao "normais" de tijolo com caixa de ar, e por dentro da casa, tem pladur.

    Esta foi uma das solucoes apresentadas, que me parece ser mais fiavel do que os CTAs (MurProtect e afins):

    https://www.zehnder.co.uk/ventilation-units/heat-recovery-centralised/units-smaller-800-m3h/zehnder-comfoair-200

    Algum comentario ?
    zehnder é bom, mas sinceramente apostava mais depressa num bom isolamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lnxslck
  16.  # 19

    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Nao tem qualquer tipo de isolamento??!! Uma casa com 6 anos?


    Colocado por: lnxslck


    As paredes sao "normais" de tijolo com caixa de ar, e por dentro da casa, tem pladur.

    Esta foi uma das solucoes apresentadas, que me parece ser mais fiavel do que os CTAs (MurProtect e afins):

    https://www.zehnder.co.uk/ventilation-units/heat-recovery-centralised/units-smaller-800-m3h/zehnder-comfoair-200

    Algum comentario ?
    entenda uma coisa, você tem problemas de isolamento térmico, a ventilação seja ela qual for não lhe vai resolver a falta de isolamento, quanto muito atenua um pouco.
    Concordam com este comentário: reise
  17.  # 20

    Colocado por: nunos7
    Ou tem na caixa de ar ou então deve ter no pladur, não?


    Eu ate posso perguntar ao constructor mas tenho ideia que nao. Mas posso estar enganado.
 
0.0194 seg. NEW