    Boas pessoal,

    Após a remodelação elétrica feita no meu apartamento, chega o momento de restruturar o quadro.
    Neste momento está sem IDR pelo facto de ser uma instalação antiga.
    Na casa toda ao todo tenho 22 tomadas e 5 pontos de luz.
    O IDR recomendado fica-se pelo de 30mA com 25A? Um de 300mA com 40A seria descabido tendo em conta que a potencia contratada será de 6.90kVA?

    Cumprimentos,
    Will
  1.  # 2

    Tendo em conta que pode morrer com 10 ma , eu iria para o de 30,


    o mais comum em Portugal será o de 300ma
  2.  # 3

    Sem dúvida, 30mA. O objectivo é o da protecção, portanto quanto mais "sensível" for o interruptor diferencial, melhor.

    Quanto à amperagem, é dimensionar de acordo com as necessidades de potência.
    •  
      GMCQ
    • 1 julho 2021 editado

     # 4

    Eu tenho um de 300 de entrada e outro a seguir de 30 para o termoacumulador, este de 30ma poderá ser colocado tb para proteger os circuitos das tomadas de maquinas de lavar por exemplo.
  3.  # 5

    Interruptor diferencial de 40/30mA.

    Se fosse possível dividir os circuitos por dois diferenciais e colocar o interruptor de corte geral de 40A.

    NOTA: O importante na proteção das pessoas é a tensão de contacto. Posso ter um diferencial com uma corrente de proteção de 1A e não irá acontecer nada a pessoa.
    Todo irá depender da resistência de terra da instalação.
    •  
      GMCQ
    • 1 julho 2021

     # 6

    Colocado por: BigmouseInterruptor diferencial de 40/30mA.

    Se fosse possível dividir os circuitos por dois diferenciais e colocar o interruptor de corte geral de 40A.

    NOTA: O importante na proteção das pessoas é a tensão de contacto. Posso ter um diferencial com uma corrente de proteção de 1A e não irá acontecer nada a pessoa.
    Todo irá depender da resistência de terra da instalação.


    Não sei se um tão sensivel à entrada será o ideal.
  4.  # 7

    Tem tomadas nos WC ou no exterior?

    Tenho fábricas inteiras com reles diferenciais, algumas delas reguladas pelos dono obra com 500mA, e não tem problemas.

    Em casa tenho 30mA na entrada e não tenho problemas.

    Problemas existem quando há equipamentos com defeitos de isolamento. Aí ah que descobrir qual é e substituir. Não é diminuir a sensibilidade que resolve

    Colocado por: GMCQ

    Não sei se um tão sensivel à entrada será o ideal.
 