Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde. Recentemente comprei casa e tenho estado a fazer manutenção da mesma. O ano de construção é de 1981, mas o estado de conservação geral do imóvel é bastante bom. No entanto, naturalmente a rede elétrica foi construída à medida dos anos 80 e o antigo proprietário modificou de acordo com as necessidades e obras de acrescento que fez à casa. As ramificações elétricas estão um pouco confusas, alguns disjuntores ligam divisões que não são anexas, ou disjuntores de tomadas ligam/desligam partes da iluminação, etc.

    Quando habitei a casa o barramento neutro do quadro estava todo queimado, e mais tarde identifiquei a origem: tomada trifásica (que está agora a funcionar como monofásica), tinha água proveniente de uma infiltração de águas da chuva que escorriam pela parede.

    Contratei um profissional para me refazer o quadro e ele colocou tudo direito. Da ligação trifásica da tomada placa / forno, utilizou 2 cabos para fazer tomada monofásica para a placa e forno, isolado em disjuntor dedicado a essa linha e os outros dois cabos usou para fazer uma linha dedicada com disjuntor para o termoacumulador.

    Visualmente o estado dos cabos elétricos, apesar de ter 40 anos não estão degradados, e as tomadas estão todas equipadas com cabo 2'5mm, a iluminação com cabo de 1,5mm e alguns de 2'5mm, a cozinha e casa de banho têm terra, áreas exteriores têm terra, quartos, salas e anexos não têm terra.

    Agora o problema:
    Retirei o gás e uso apenas eletricade. Costumo usar em simultâneo placa radiante, exaustor, termoacumulador e salamandra a pellets e iluminação LED e os habituais eletrodomésticos (frigorífico, portátil e TV LED). O quadro elétrico nunca disparou nestas circunstâncias, mas sempre que a placa radiante funcionava e conforme liga e desliga a resistência, todos os restantes aparelhos perdem potência. Isso é mais evidente em equipamentos com ventoinha ou sonoros (exaustor, desumidificador, salamandra ou aspirador). Por poucas palavras, sempre que a resistência da placa ou o mini forno elétrico estão ligados (a placa e o mini-forno estão em tomadas e disjuntores diferentes), toda a rede elétrica da casa sofre de insuficiência energética. Mesmo se tiver tudo desligado e apenas frigorífico, placa e exaustor, noto que sempre que a resistência liga o exaustor arreia (que também está em disjuntor difente).

    Inicialmente tinha 3,45Kva. Passei para 5,75Kva que era o que tinha no apartamento onde morava e com os mesmos eletrodomésticos (excepto termoacumulador) e não tinha esta experiência negativa. O que acham que poderá estar a provocar isto?

    NOTA: medi todas as tomadas e tenho aproximadamente 230v.
  2.  # 2

    Sobretensão numa linha
  3.  # 3

    Cabos demasiado finos e longos para a potencia que transportam .

    A sua casa é isolada? está longe do transformador?
  4.  # 4

    Quanto tiver esses equipamentos ligados, meça a tensão de preferencial no quadro geral da fracção..

    Caso o valor obtido nessas alturas seja inferior a +/- 205V, deverá ter um problema com a sessão do cabo de alimentação a montante do quadro.
  5.  # 5

    Colocado por: larkheCabos demasiado finos e longos para a potencia que transportam .

    A sua casa é isolada? está longe do transformador?


    larkhe, a minha casa não é isolada. É uma urbanização bem populada. Desconheço a localização do transformador, mas não creio que seja da distância.
    Em relação aos cabos, como eu disse ela está equipada com o standard (cabo 2.5 para tomadas e 1.5 para iluminação).
  6.  # 6

    Colocado por: Cadito

    larkhe, a minha casa não é isolada. É uma urbanização bem populada. Desconheço a localização do transformador, mas não creio que seja da distância.
    Em relação aos cabos, como eu disse ela está equipada com o standard (cabo 2.5 para tomadas e 1.5 para iluminação).



    Os cabos que falo serão do transformador ate sua casa... como foi sugerido mande medir a tensão a entrada em vazio e em carga se em carga baixar dos 210 205 Volts , chame a EDP
    Concordam com este comentário: Bigmouse
  7.  # 7

    Para não cometer erros, conseguem-me explicar exatamente como devo medir a tensão entre o quadro exterior da EDP e o meu dentro de casa?

    Agradecia imenso, visto que os meus conhecimentos de circuitos elétricos não são muito vastos, não quero cometer nenhum erro de leitura.
  8.  # 8

    Colocado por: CaditoPara não cometer erros, conseguem-me explicar exatamente como devo medir a tensão entre o quadro exterior da EDP e o meu dentro de casa?

    Agradecia imenso, visto que os meus conhecimentos de circuitos elétricos não são muito vastos, não quero cometer nenhum erro de leitura.


    Não é entre os dois ...

    Tem aparelho para medir?

    No seu quadro entre fase e neutro meça a tensão que tem.
  9.  # 9

    Se não está à vontade como a realização da medição, a melhor solução é chamar o electricista. Não corra riscos desnecessários.
    Fale com o electricista ou algum conhecido ligado a área da energia para fazer a medição e verificar qual a sessão do cabo da chegada da EDP.

    Colocado por: CaditoPara não cometer erros, conseguem-me explicar exatamente como devo medir a tensão entre o quadro exterior da EDP e o meu dentro de casa?

    Agradecia imenso, visto que os meus conhecimentos de circuitos elétricos não são muito vastos, não quero cometer nenhum erro de leitura.
  10.  # 10

    Tenho uma versão analógica de um voltímetro deste género. É antigo mas dá para medir. No entanto se acha que um multímetro digital é mais preciso, posso comprar.

    Voltímetro
  11.  # 11

    Colocado por: CaditoTenho uma versão analógica de um voltímetro deste género. É antigo mas dá para medir. No entanto se acha que um multímetro digital é mais preciso, posso comprar.

    Voltímetro


    Desde que meça bem .... qualquer um dá
  12.  # 12

    Com esse tipo de voltímetro, vai ser difícil verificar a tensão. Se fosse a versão digital seria possível.
  13.  # 13

    Bigmouse, agradeço a sua preocupação.
    Penso que isso não será difícil de identificar. Bastará medir o valor nos cabos que ligam ao diferencial de proteção, correto?
  14.  # 14

    Colocado por: BigmouseCom esse tipo de voltímetro, vai ser difícil verificar a tensão. Se fosse a versão digital seria possível.


    De acordo, vou ver se compro um multímetro.
    Alguma sugestão de multímetro decente e relativamente acessível?
  15.  # 15

    Colocado por: Cadito

    De acordo, vou ver se compro um multímetro.
    Alguma sugestão de multímetro decente e relativamente acessível?



    Um chinês do Leroy serve
    Concordam com este comentário: Bigmouse
  16.  # 16

    Comprei um multímetro digital. Medi a tensão de entrada no diferencial e de seguida cada um dos disjuntores.

    Com os consumos essenciais (frigorífico, termoacumulador inteligente, aparelhos em standby e pouca iluminação LED) a tensão oscila entre os 220 e 224.
    Assim que ligo a placa com apenas 1 resistência a tensão baixa para 214. Adicionando o exaustor e uma segunda resistência da placa a tensão baixa para 209. Penso que não é necessário ligar sequer o mini forno ou um ferro de engomar para perceber que facilmente baixa dos 200.

    Qual o vosso concelho?
  17.  # 17

    Estamos a falar de uma moradia? Como é feita a ligação da rede ao quadro? Entrada é aérea ou subterrânea? Tem portinhola?
  18.  # 18

    Ligar para a edp..tem que aumentar a seção do cabo de entrada em princípio

    Faça o teste e meça na entrada do diferencial quando tem tufo ligado e meça numa tomada da cozinha que esteja no mesmo circuito
 
0.0210 seg. NEW