Colocado por: Pedro BarradasTem logo ali um problema. o tubo do esquentador não cumpre as normas para a exaustão de fumos e gases de combustão.
E o fogão também não pois não existe saida.
Atenção ao monoxido de carbono...
Colocado por: Pedro BarradasTem logo ali um problema. o tubo do esquentador não cumpre as normas para a exaustão de fumos e gases de combustão.Já agora se puder indicar o que está errado agradecia. Neste momento estou numa casa arrendada que tinha já uma instalação semelhante à da imagem. Gostaria de saber como corrigir se algo estiver errado, uma vez que com o CO não se deve de facto facilitar.
E o fogão também não pois não existe saida.
Atenção ao monoxido de carbono...
Colocado por: HAL_9000Já agora se puder indicar o que está errado agradecia. Neste momento estou numa casa arrendada que tinha já uma instalação semelhante à da imagem. Gostaria de saber como corrigir se algo estiver errado, uma vez que com o CO não se deve de facto facilitar.Pois, eu também sempre tive assim, e quando me instalaram tanto o esquentador como o fogão não mencionaram haver algo de errado...
Colocado por: ****Se pensarem um pouco , ao ligar o exautor se tiveram tudo na mesma saída , vai apagar o esquentadorSim, mas o Pedro Barradas referia-se à instalação actual ou á instalação futura de ambos os aparelhos para a mesma saida?
Colocado por: ****Muitas vezes inventam com um y , mas a o esquentador é ligado primeiro e em seguida o exaustor , ou seja mais perto da extração , o que não deixa de ser perigoso na mesma .Pois, eu havia lido que um T não poderia ser porque os gases voltavam para trás mas que com o Y já seria possível. Desconhecia esse tipo de exaustores. Ainda posso devolver este extractor e pesquisar um exaustor desse tipo. Obrigada pela ajuda. Falta verificar o que poderei alterar na disposição actual visto que mencionaram também não estar correcta.
Colocado por: Pedro BarradasTeria de baixar o esquentador uns 30cm...
Colocado por: Pedro BarradasA casa é camarária? paga renda!?
Se assim for, tem de notificar o senhorio de forma a resolver o problema de segurança de acordo com a legislação em vigor. Não mexa nem altere nada!!!
- tem de ter uma solução para evacução de fumos e gases de combustao para ambos os equipamentos ( esquentador a gás e fogão a gas).