Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Preciso de opiniões sobre o que devo colocar para melhor isolamento da zona central deste tecto com cerca de 39m de comprimento, nas alturas de mais chuva aparecem pingas no chão do pavilhão industrial na zona central, ainda são significativas mas devem ser nenhumas uma vez que é preciso ter material electrónico sensível que não pode ter mesmo queda de água em cima.
      C66DA207-E80D-4A02-B381-7842EC849A54.jpeg
      8BEE8ECD-8BC3-42E7-84A4-F2761FA9891B.jpeg
      5B8DA6E0-F5D0-4A11-966D-138D756B847C.jpeg
  2.  # 2

    Não será ressoado ? Isso parece bem..

    Senão coloque espuma entre os 2 painéis.

    Caso não resolva coloque tela nessa zona

    Isso deve ser quando chove muito e bate vento empurra a água para dentro.
  3.  # 3

    Convem deixar isso ventilar um pouco.. não sele. realmente parece bem executado.
    Experiemten aplicar uma tela respirante tipo Tyvec de modo a que esta passe sobre o topo da cumeeira e por baixo da esponja de selagem. depois volta a plicar a rufagem de cumeeira.
    è uma ideia, não sei se funciona...
    • SrR
    • 16 fevereiro 2020

     # 4

    Essas emendas foram vedadas?
  4.  # 5

    Condensação. Pode colocar lã de rocha ou colocar uma cumeeira ventilada.
  5.  # 6

    Já pensámos colocar espuma e creio que resolvesse no imediato mas depois pensámos que com a dilatação das chapas no verão iria partir tudo criando folgas e de nada serviria. Deve haver um material emborrachado com elasticidade que preencha aquela zona central ou então uma tela colada mesmo, agora condensação penso que não, pois só cai pingas quando chove muito e só na zona central.
  6.  # 7

    Colocado por: SrREssas emendas foram vedadas?


    Cada chapa dessa no centro tem um silicone aplicado nos topos, será que é no centro que entra a água ou pelos parafusos? Um ou outro parafuso estava completamente enferrujado até à ponta.
  7.  # 8

    Colocado por: Anonimo12122020cumieira



    Não vejo como lã de rocha ali funcionaria, não é permeável?
    Bandas ou fitas impermeabilizantes auto-adesivas a vedar todo aquela abertura entre as placas no cume e depois a chapa por cima, não seria uma boa aposta?

    https://pt.topeca.pt/index.php?route=product/product&product_id=1220&gclid=Cj0KCQiA7aPyBRChARIsAJfWCgJIF_b83qLWhVgGWpZcCQ2bktp9ZH3B2P8EUCd3ok1MdkZjN1rx4OwaAr4FEALw_wcB
  8.  # 9

    Sim pela frente da vedação que tem aí aplique pelo lado do musgo
 
0.0110 seg. NEW