    Boas tardes, reparei que na minha sanita corre constantemente água proveniente do autoclismo.
    Tenho uma sanita com autoclismo compacto, com entrada de água inferior - modelo sanindusa kiwa - 6.
    gostaria de perguntar se a solução passa por substituir todo o mecanismo e onde posso encontra. tem de ser da marca? ou pode ser um universal.
    Obrigado
  2.  # 2

    Experimente desmontar o mecanismo de descarga. Aquele pistão ao meio que sobe quando se descarga tem uma borracha no fundo. Veja de não está suja ou torta pois pode dar fuga. Veja também se a boia está a funcionar bem, depois de encher não continua a entrar agua. Se encontrar uma loja aberta leva o mecanismo e compra um igual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PauloP19
  3.  # 3

    Colocado por: PauloP19Boas tardes, reparei que na minha sanita corre constantemente água proveniente do autoclismo.
    Tenho uma sanita com autoclismo compacto, com entrada de água inferior - modelo sanindusa kiwa - 6.
    gostaria de perguntar se a solução passa por substituir todo o mecanismo e onde posso encontra. tem de ser da marca? ou pode ser um universal.
    Obrigado


    Bom dia Sr. Paulo,
    A sua sanita corresponde ao modelo Aveiro da Sanindusa.
    Antes de efetuar a troca do mecanismo verifique pf qual das situações se verifica no seu caso. Poderá não ser necessário a substituição completa do mesmo.
    No link abaixo encontra 2 tipos de problemas frequentes de fuga de água:
    http://www.departiraloica.com/resolucao-de-problemas-com-autoclismos

    Se o problema persistir, deverá adquirir um mecanismo novo. No link abaixo encontra os modelos para a linha Aveiro:
    https://www.tec.sanindusa.pt/index.php?id=17&cat=28&subcat=85&serie=18,181

    Qualquer destes poderá ser adquirido em qualquer distribuidor da Sanindusa.

    Posso ajudar em mais alguma questão ou esclarecer mais alguma dúvida?

    Com os melhores cumprimentos,
    Elsa Gala
    Diretora de Comunicação
    Sanindusa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: papacurvas
  4.  # 4

    Colocado por: PauloP19Boas tardes, reparei que na minha sanita corre constantemente água proveniente do autoclismo.
    Tenho uma sanita com autoclismo compacto, com entrada de água inferior - modelo sanindusa kiwa - 6.
    gostaria de perguntar se a solução passa por substituir todo o mecanismo e onde posso encontra. tem de ser da marca? ou pode ser um universal.
    Obrigado


    Tem duas hipoteses:
    Verifica se o nivel da agua sobe em demasia e está a sair pelo tubo ladrão da boia central e neste caso substitui o vedante da torneira boiadora.

    Ou se for pela boia central desaperte o sistema contrario aos ponteiros do relogio e substitui o vedante
    • Carvai
    • 28 março 2020 editado

     # 5

    Já teve bastante apoio mas parece que não estava muito interessado. Se calhar queria que fosse lá alguém arranjar a coisa de borla
  5.  # 6

    Colocado por: SanindusaCom os melhores cumprimentos,
    Elsa Gala
    Diretora de Comunicação
    Sanindusa


    Parabéns por participar neste fórum.

    Mais empresas seguissem este exemplo.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sanindusa
  6.  # 7

    Ó camarada, graças a Deus não preciso que alguém venha arranjar nada de borla. pedi a peça e aguardo o fornecimento, parvalhão..
  7.  # 8

    Bom dia, já recebi a peça, de facto reparei que a borracha que devia fazer a vedação no sistema de descarga estava em más condições, (muitos anos dentro de água), desmontei e substitui pela nova. Problema resolvido.
    Aproveito para agradecer os comentários relativos a esta discussão.
 