Colocado por: firebladeBoa Noite
Penso Que a edp não faz baixadas, Terá de ir a edp fazer o pedido e depois terá de arranjar uma empresa certificada pela edp , e esta sim faz a baixada.
comigo entre o pedido e a recepção da carta da edp foram cerca de 3 semanas.
Colocado por: nrodrigues55681Obrigado pelas respostas. Sim já fiz isso, estou à espera da resposta. Era apenas para saber se sabiam quanto tempo poderia demorar isso.
Colocado por: BigmouseJá tens as caixas instaladas? Portinhola e do contador?
Colocado por: BigmouseSem isso instalado a EDP não faz nada, não lhe fornece as condições a que o ramal deve obdecer.
irá enviar-lhe uma carta a indicar que não estao reunidas as condições para apresentação do orçamento.
Faça os seguintes passos:
1º falar com o electricista e com o empreiteiro para a instalação e construção do murete com as caixas. Pedir ao electricista ou Engº Electrotécnico a ficha electrotécnica para obras com a potência necessária e outra ficha electrotécnica para a habitação + os termos de responsabilidade.
2º Vá ao site da edp distribuição ou a uma loja da edp distribuição (é diferente das edp comercial), leve a licença de construção e os documento atrás indicados (recomendo primeito que ligue para o numero de apoio da EDP distribuição para verificar se existem mais documento para entrega), e peça a criação de processo para ramal de obras. se todos os documentos tiverem conformes, iram passar duas faturas com os encargos de ligação, +-50€ para o de obras e 200 e tal para o definitivo (depende da potência requisitada).
3º Depois de pagar essas fatura no ATM por exemplo, a EDP irá dar entrara à execução de um orçamento para ramal e indicação das condições de ligação. Iram deslocar ao local para verificação das condições existente e a localização das suas caixas.
4º Depois das verificações das condições de ligação, a EDP irá enviar uma carta para sua casa com a indicação dos procedimentos a seguir. Caso exista a menos de 30m um ponto de ligação à sua instalação, terá que solicitar a uma empresa credenciada pela edp a execução do ramal, conforme os requisitos de ligação enviados na carta. No caso do ponto de ligação à rede seja superior a 30m ou seja necessário alteração dos cabos da rede de distribuição, a EDP apresenta-lhe um orçamento para a realização do trabalho, sendo que da a opção de que seja o cliente a solicitar orçamentos as empresas credenciadas pela edp. Normalmente o preço apresentado pela edp é melhor.
5º Depois de concluido o ramal, a empresa que lhe executou o ramal deverá fornecer a edp documentos que comprovem que executou o ramal. com esse processo concluido irá receber uma carta com a indicação do CPE (Codigo do Ponto de Entrega) para o ramal de obras e para o ramal definitivo (são diferentes)
6º Com o CPE de obras e com o termo de responsabilidade para o quadro de obras passado pelo electricista que lhe instalou o quadro de obras, irá junto da Edp comercial e solicitar a realização de contrato para obras. Depois do contrato realizado será contactado por uma empresa credenciada pela edp para se deslocarem ao local e colocarem a instalação em serviço.
Resumidamente são esses os passos do processo.
numa situação normal e tudo a correr bem são 2 a 3 meses
Colocado por: nrodrigues55681
Obrigado pelos passos todos, tanta burocracia não percebo. Mas eu já fiz o pagamento do pedido, isso quer dizer que se eles forem lá e eu não tiver a portinhola a seguir vou ter que pagar novamente?
Colocado por: nrodrigues55681
Obrigado pelos passos todos, tanta burocracia não percebo. Mas eu já fiz o pagamento do pedido, isso quer dizer que se eles forem lá e eu não tiver a portinhola a seguir vou ter que pagar novamente?
Colocado por: aaccPode pedir uma baixada de média tensão, depois faz dela o que quiser
Colocado por: BigmouseO posto de transformação não podera ser instalado no poste existente da linha, terá ser num poste independente.
Colocado por: telhaduasaguasObrigado, Bigmouse. Neste caso será a EDF, pois é num terreno que quero comprar em França (seja possível ou não fazer a baixada), que tem uma linha de média tensão a passar por cima. Suponho que a burocracia não seja muito diferente.
Pois. A minha ideia seria construir uma torre a alguns metros do poste.