    Ora boa tarde

    Estou aqui as voltas para tentar montar um circuito para um colega, mas estame a falhar um pormenor, que creio em tempos já me cruzei com essa informação.

    A ideia é criar um circuito de iluminação exterior de forma a que posso ser ligado com o comando do automatismo, no caso um motorline,e fisicamente em 1 ou 2 pontos.

    o Material necessário parece-me ser um télerruptor, pulsadores e no caso um modulo mr-17 para funcionar com o comando
    https://motorline.pt/produto/mr17/
    o que me esta a falhar é que o rele do mr17 só dá para 30v 1A, e do telerruptor ainda que não de forma permanente vão sair 220v, ora se a minha ideia não me falha o ideal seria um contacto seco. Adiciona-se a equação um rele??

    Ou o que me está a falhar é que em vez de um telerruptor tenho que usar outra coisa??
    •  
      sousal
    • 11 maio 2020 editado

     # 2

    Viva.
    Podes usar um telerrutor de 24V ou um simples relé da mesma tensão porque o MR17 pode ser programado como bi-estável.
    Se a iluminação for LED 12V pode ser que nem precises de relé de potência, basta que não ultrapasses os 30W.
  2.  # 3

    A iluminação é 220v. Esqueci-me desse pormenos importante. ainda nao sei qual vai ser os w totais porque ele ainda nao decidiu quantidade e potencia dos focus, portanto mas vale pensar ja numa solução que de margem de manobra
  3.  # 4

    Colocado por: ZecterA iluminação é 220v. Esqueci-me desse pormenos importante. ainda nao sei qual vai ser os w totais porque ele ainda nao decidiu quantidade e potencia dos focus, portanto mas vale pensar ja numa solução que de margem de manobra

    Eu coloco sempre relé de potência. Dá para tudo...
  4.  # 5

    Colocado por: sousal
    Eu coloco sempre relé de potência. Dá para tudo...


    Pois e como é que fica isso tudo interligado.. a forma como eu percebi não bate certo.
  5.  # 6

    O teleruptor é uma coisa...o relé é outra.
  6.  # 7

    Colocado por: jfsmoreiraO teleruptor é uma coisa...o relé é outra.
    essa parte eu sei.

    a maior duvida da minha parte está em como meter na equação o mr17 da motorline para ficar como se fosse um pulsador, visto que o mesmo não da para colocar os 220v directos. quem diz o mr17 diz outra receptor qualquer que alguém conheça, desde que seja compatível com os comandos motorline

    o rele de potencia penso que pode ficar excluído,numa primeira fase, eu estou em crer que o circuito vai levar uns 5/6 projectores led de 50w portanto o telerruptor aguenta bem
  7.  # 8

    Colocado por: Zecteressa parte eu sei.

    a maior duvida da minha parte está em como meter na equação o mr17 da motorline para ficar como se fosse um pulsador, visto que o mesmo não da para colocar os 220v directos. quem diz o mr17 diz outra receptor qualquer que alguém conheça, desde que seja compatível com os comandos motorline

    o rele de potencia penso que pode ficar excluído,numa primeira fase, eu estou em crer que o circuito vai levar uns 5/6 projectores led de 50w portanto o telerruptor aguenta bem

    Desculpa Zecter mas da forma como respondeste noutro tópico pensei que serias mais entendido.
    Então é assim:
    Tens de alimentar o receptor mr17 com 12 voltes ou 24 voltes, para isso necessitas de um transformador 230/12-24, estes equipamentos funcionam melhor com tensões continuas pelo que deves incorporar uma ponte rectificadora e um condensador. O mais prático é usares um transformador doméstico.
    Programa o receptor em modo bi-estável, assim um impulso liga e outro impulso desliga, este equipamento serve de interruptor que poderás ligar de forma a excitar um relé da mesma tensão. No circuito do relé comutas os 230 V que necessitas para as lâmpadas.
    Se usares o relé, quando houver uma falha de corrente as lâmpadas ficam sempre desligadas ao voltar a alimentação.
    Se usares um telerrutor, o receptor mr17 fica programado em modo mono-estável, não necessitas relé mas quando for reposta a alimentação podem as lampadas ter corrente pois o estado do telerrutor não se altera. Pode ou não ser uma mais valia que será necessário perguntar ao cliente.
  8.  # 9

    Colocado por: sousal
    Desculpa Zecter mas da forma como respondeste noutro tópico pensei que serias mais entendido.
    Então é assim:
    Tens de alimentar o receptor mr17 com 12 voltes ou 24 voltes, para isso necessitas de um transformador 230/12-24, estes equipamentos funcionam melhor com tensões continuas pelo que deves incorporar uma ponte rectificadora e um condensador. O mais prático é usares um transformador doméstico.
    Programa o receptor em modo bi-estável, assim um impulso liga e outro impulso desliga, este equipamento serve de interruptor que poderás ligar de forma a excitar um relé da mesma tensão. No circuito do relé comutas os 230 V que necessitas para as lâmpadas.
    Se usares o relé, quando houver uma falha de corrente as lâmpadas ficam sempre desligadas ao voltar a alimentação.
    Se usares um telerrutor, o receptor mr17 fica programado em modo mono-estável, não necessitas relé mas quando for reposta a alimentação podem as lampadas ter corrente pois o estado do telerrutor não se altera. Pode ou não ser uma mais valia que será necessário perguntar ao cliente.

    Percebo de algumas coisas, mas nao tenho formação para tal. Gosto de ir fazendo e aprendendo. E queimo as pestanas nos tempos livres, quando preciso de fazer uma coisa vou tentando aprender em tuturiais, videos, dicas de foruns como neste caso.

    A parte da alimentação do mr17 isso eu sei,mas como nunca usei o telerruptor foi por isso que bloqueei em como implementar o sistema.

    Não é um cliente, é um amigo mesmo. Eu ajudo-o a ele e ele ajuda-me a mim. Uma mao lava a outra
  9.  # 10

    Não resolve com algo deste género?

    https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-rf.html
  10.  # 11

    Colocado por: MikeMelgaNão resolve com algo deste género?

    https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-rf.html
    penso que nao, acho que o rf não é compativel com os comandos da motorline
  11.  # 12

    Colocado por: Zecterpenso que nao, acho que o rf não é compativel com os comandos da motorline


    Se não forem 433Mhz não dão, não.
  12.  # 13

    Colocado por: MikeMelga

    Se não forem 433Mhz não dão, não.
    433mhz são agora falta saber se o sonoff esta apto para os roling code e fixing code.

    pode ser é que seja possível soldar uns pinos para fazer tipo interruptor manual e juntar o mr17. tenho que procurar por essa informação
  13.  # 14

    Colocado por: Zecterpode ser é que seja possível soldar uns pinos para fazer tipo interruptor manual


    Isso dá.

    Colocado por: Zectere juntar o mr17


    Ambos usam 433.92 por isso não precisaria do mr17. Ou estou errado?

    EDIT: Se não suportar rolling code, não consegue mudar para fixed?
  14.  # 15

    Colocado por: MikeMelga

    Isso dá.



    Ambos usam 433.92 por isso não precisaria do mr17. Ou estou errado?

    EDIT: Se não suportar rolling code, não consegue mudar para fixed?


    Tinha que adicionar um receptor por cada automatismo e substituir os comandos existentes por uns de código fixo. ja alguma vez comprou no site que me indicou?? vou mandar vir um sonoff para experimentar mexer com eles que nunca mexi.
  15.  # 16

    entretanto estive a ler com olhos de gente o que o sousal me disse, e **dass, como é que não me passou aquilo pela cabeça?? já fiz tantas vezes idêntico para por os video/audio porteiros a abrir automatismos.

    mesmo assim fiz aqui um esquema para confirmar se mesmo assim interpretei bem a coisa


    https://gifyu.com/image/n9zo

    não consigo colocar a imagem a aparecer corretamente. (fiz upload prai em 5 sites)
  16.  # 17

    Colocado por: Zecterja alguma vez comprou no site que me indicou??


    O site que lhe indiquei é o site do fabricante. Arranja mais barato lá fora e mais caro cá:
    https://www.castroelectronica.pt/product/comutador-s-fios-rf-e-wifi-p-domotica-compativel-amazon-echo-google-home--sonoff
    •  
      sousal
    • 13 maio 2020 editado

     # 18

    Colocado por: Zecterentretanto estive a ler com olhos de gente o que o sousal me disse, e **dass, como é que não me passou aquilo pela cabeça?? já fiz tantas vezes idêntico para por os video/audio porteiros a abrir automatismos.

    mesmo assim fiz aqui um esquema para confirmar se mesmo assim interpretei bem a coisa


    https://gifyu.com/image/n9zo


    Está correto. Mas não mandes a fase direta às lâmpadas mas sim o neutro. Se um dia tiveres que trocar uma lâmpada é mais seguro.
  17.  # 19

    Colocado por: sousal
    Está correto. Mas não mandes a fase direta às lâmpadas mas sim o neutro. Se um dia tiveres que trocar uma lâmpada é mais seguro.


    obrigado pelas dicas

    uma coisa tao basica, e não pensei nela. acho que foi por estar a idealizar o esquema com o telerruptor
 