  1.  # 1

    Boa tarde.
    estou a remodelar uma parte do quintal. e ja que estava a mexer na terra, pensei em deixar uns tubos enterrados de forma a que mais tarde qd quisesse fazer a ligaçao do gas natural, nao tivesse de estar a abrir valas para passar os mesmos, so tinha de enfiar os tubos pelas condutas agora deixadas e abrir um buraco na extremidade da mesma.

    A questao é qual o diametro do tubo a deixar e se existe algum tubo especifico ou pode ser qualquer um(pvc, plastico etc)
    Os tubos têm de estar a alguma profundidade minima?
    A distancia de "conduta" serao cerca de 12m

    Obrigado

    Rui
  2.  # 2

    Se o traçado é Linear, deixe um tubo em PVC de 90 como negativo. Depois enfiam por lá o do gás. Profundidade deixe 90 cm.
    Já agora qual e o concelho ?
    Se for construção nova, faça projecto.
    Concordam com este comentário: Caravelle
  3.  # 3

    Não deixe nada que não é legal o tubo de gás estar encamisado.

    Deixe sim mas é os tubos de cobre diâmetro 22 revestido com os topos soldados já definitivos
  4.  # 4

    Colocado por: RicardoPortoNão deixe nada que não é legal o tubo de gás estar encamisado.

    Em que parte do regulamento diz isso ?
    • SrR
    • 11 junho 2020

     # 5

    Exterior enterrado é com tubo PE
    Concordam com este comentário: callinas
  5.  # 6

    E pode ser encamisado no cruzamento com outras infraestrutura, em que não se garanta a distância mínima ou a profundidade mínima da vala podendo leva betão pobre para garantir as sobrecargas eventuais .
  6.  # 7

    Colocado por: SrRExterior enterrado é com tubo PE
    Concordam com este comentário:callinas


    Pode ser cobre também.
  7.  # 8

    Colocado por: callinas
    Em que parte do regulamento diz isso ?


    Porque depois ninguém ventila os topos como manda a lei.. E tem de cumprir a et305
 