Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Estou a restaurar uma habitação de dois pisos. Vou colocar uma placa no meio para substituir soalho.
    O meu construtor diz que não necessito de colocar pilar no meio. As medidas são 6 por 7 , 42m² .
    Acham que não há problema? As paredes são em pedra e levou caixa de ar em tijolo, e cinta.
  2.  # 2

    Cinta apoiada onde?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroNidia
  3.  # 3

    As paredes são em pedra, fiz caixa de ar e coloquei uma cinta em cima a unir as duas . Formando um gênero de retângulo de 6 por 7 metros. Onde vou apoiar as vigas que teriam de ter 6 metros de comprimento, e seriam colocadas em viga dupla segundo o construtor, para reforçar
  4.  # 4

    Colocado por: PedroNidiaVou colocar uma placa no meio para substituir soalho.


    Colocado por: PedroNidiaO meu construtor diz que não necessito de colocar pilar no meio


    e os técnicos que instruiram o processo de licenciamento (pois afinal está a substituir a estrutura por outra diferente e necessita de projectos) que dizem?
    •  
      marco1
    • 9 julho 2020 editado

     # 5

    :)
    é daqueles casos em que não nem projeto nem licenciamento, só há mesmo empreiteiro.

    bem, eventualmente, por aqui não se sabe
    de qualquer maneira tambem depende do grau de experiência do empreiteiro de de como pensa fazer essa laje
  5.  # 6

    Colocado por: marco1:)
    é daqueles casos em que não nem projeto nem licenciamento, só há mesmo empreiteiro.
    ahhh.. e depois quando nao se sabe o que fazer chama-se os bombeiros.. ok percebi... ;)



    Colocado por: PedroNidiapara reforçar
    pois.. há quem chame a isso o coeficiente do ca#aço ...

    olhe, vc devia no mínimo dos mínimos falar com um engº civil com alguma experiência de obra para o aconselhar... caso contrário é o cego a seguir o cego..

    aproveite a viagem e passe na igreja para acender uma velinha para que nenhum fiscal da CM passe por aí e veja o que anda a fazer.
  6.  # 7

    Colocado por: PedroNidiacoloquei uma cinta em cima a unir as duas
    Essa cinta para estar bem feita deverá ter ferro a entrar na parede de pedra a fazer ancoragem. Se estiver só pousada em cima da parede de tijolo e "colada" à de pedra, benza-se primeiro antes de lhe meter carga em cima.
    Já agora. Porque é que a cinta, não fundiu já com as vigas e a laje completa?
    Já tem a noção do peso que vai meter no andar?
    E o teto do 1º andar vai ser do mesmo género?
    Veja bem com o seu construtor a solidez das soluções que ele está a apontar. Esse tipo de reconstrução é arriscada de fazer a olho. Não seria má ideia fazer uma consulta a um engº. civil. Lembre-se que a casa é sua, não do construtor.
  7.  # 8

    A casa não tem paredes interiores em baixo?
  8.  # 9

    Obras ilegais e inconscientes... Tá tudo bem...
    • SrR
    • 9 julho 2020

     # 10

    Colocado por: Pedro BarradasTá tudo bem...
      e1a82675db71915164eea0f9c33f45bd.jpg
  9.  # 11

    Colocado por: Anonimo12122020Assim os construtores vao ganhando dinheiro
    A estar feito sem apoios corretos para suportar a laje (paredes e cinta), isso não é o construtor a ganhar dinheiro, é fazer um mau trabalho, porque é das tais coisas que entre fazer bem e mal o custo não difere assim tanto. O resultado sim:(
  10.  # 12

    Costa, concordo consigo. No entanto aqui é uma reconstrução com custos inerentes ás técnicas necessárias para ligar o velho ao novo. O que quero dizer é que tem na mesma de meter ferro, etc... mas se não o fizer adequadamente, o resultado pode ser muito mau.
  11.  # 13

    Terá de averiguar a resistência dessas paredes de pedra. E considerando que a cinta de betão armado que fez está bem dimensionada, poderá ir a sites das empresas de pré-esforçados e encontra lá calculadoras de lajes em função das dimensões e usos. Tudo isto será apenas para ter uma referência. Na realidade, deverá contratar um engenheiro civil para essa parte, e já agora, um arquiteto para o ajudar com a intervenção global na casa.
  12.  # 14

    É óbvio que tenho projeto de restauro.
    No projeto tem um pilar a meio, mais seis que foram construídos juntamente com a caixa de ar. Junto as paredes.
    O empreiteiro a que me pôs a questão de alterar com conhecimento do engenheiro, e respetivas alterações no reforço da placa.
    Pois assim o espaço ficava mais amplo.
    Como é uma área pequena isso seria possível.
    No segundo piso só leva divisões e teto falso plador
  13.  # 15

    Colocado por: PedroNidiaÉ óbvio que tenho projeto de restauro.
    No projeto tem um pilar a meio, mais seis que foram construídos juntamente com a caixa de ar. Junto as paredes.
    O empreiteiro a que me pôs a questão de alterar com conhecimento do engenheiro, e respetivas alterações no reforço da placa.

    Então isso não é questão para um Forum.. É um assunto a ver LOGO com o tecnico responsável...
  14.  # 16

    É óbvio que o PedroNidia devia ter começado o seu tópico pelo #17, mas preferiu contar a história de trás para a frente e pôs a malta toda a conjecturar num cenário de ajuda virtual, quando na realidade havia equipa profissional envolvida:):(
    No final somos todos idiotas porque ele até já sabia as respostas todas.
    E ninguém parece estar vacinado para este tipo de abordagem. Realmente, há peditórios que não merecem esmola...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, econom.pedro, Rafael Fortes, Caravelle
  15.  # 17

    Colocado por: nunogouveiaTerá de averiguar a resistência dessas paredes de pedra. E considerando que a cinta de betão armado que fez está bem dimensionada, poderá ir a sites das empresas de pré-esforçados e encontra lá calculadoras de lajes em função das dimensões e usos. Tudo isto será apenas para ter uma referência. Na realidade, deverá contratar um engenheiro civil para essa parte, e já agora, um arquiteto para o ajudar com a intervenção global na casa.
  16.  # 18

    Boas
    Pode indicar me o link onde posso fazer esse cálculo?
    Obrigado
  17.  # 19

    Pede ao engenheiro para calcular... Você não pode fazer isso. Não sabe.
  18.  # 20

    Tem aqui o que a Presdouro tem no site:
    http://www.presdouro.pt/lajes/

    Agora para uma casa eu não me punha a inventar..

    Eu ainda recentemente vi aqui pedir ajuda para calcular a armação para uma viga com um vão de 2m entre apoios..porque ia passar gente por baixo e aquela **** cair em cima de alguém não é brincadeira nenhuma, quanto mais uma placa de uma casa de 2 andares..

    Se fosse uma placa para o sótão não tem grande ciência, apoiava nas paredes interiores e tá a andar, agora a suportar outro piso? Perca lá o amor ao € e pague a um Eng. para lhe ver isso.

    Se já pagou e disse q tinha de levar pilar então é melhor meter. Não quer estar a dormir e levar com um piso em cima...
 
0.0179 seg. NEW