Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde, peço desculpa mas sou completa desconhecedora deste tema. Remodelei um edifício antigo de 4 andares na zona histórica de Braga, com projetos de especialidades aprovados (Eléctrico e Aguas) pela Câmara Municipal. Concluída a remodelação o comprador do mesmo está a solicitar Certificação das instalações Eléctricas / ITED.
    Quem me pode emitir ? Qual é a responsabilidade de electricista que fez toda a instalação electrifica, bem como a empresa que contratei para fazer desde o projecto a todas as obras feitas naquele edifício? Não deveria essa empresa saber que este documento era necessário? Qual o custo médio deste certificado?
    Qualquer informação será muito útil para mim, por isso sou desde já muito grata a quem possa ajudar.
    Obrigada.
  2.  # 2

    Deve aconselhar-se com o eng. Electrotoecnico que lhe fez os projectos.
    Concordam com este comentário: rial089
  3.  # 3

    Boa tarde.
    A certificação das instalações eléctricas é feita por uma entidade externa (por exemplo ISQ, LIQ, ...), de modo a verificar se a instalação cumpre com o projecto e com as regras técnicas.
    O mesmo acontece para o ITED.
    Geralmente estas inspecções são pedidas por quem fez a instalação, dado que tem de emitir um termo de responsabilidade pela execução.
    O custo depende da tipologia e potência prevista para o edificio (um edificio unifamiliar ronda os 65€ para a vistoria de electricidade e 150€ para a vistoria ITED).
  4.  # 4

    Não existe certificação da instalação ITED. O que existe são ensaios à instalação.
    O instalador pode fazer os ensaios e elaborar o REF (Relatório de Ensaios e Funcionalidade).
    Junto com o REF deve estar o Termo de Responsabilidade do instalador.

    De qualquer forma:
    Colocado por: Pedro BarradasDeve aconselhar-se com o eng. Electrotoecnico que lhe fez os projectos.
  5.  # 5

    Muito obrigada, foi uma excelente ajuda.
    O projecto eléctrico aquando das especialidades foi feito por um Eng. Electrotécnico, que não voltou a ser envolvido durante a fase de construção.
    A instalação eléctrica foi feita por um eletricista que não sei se tem alguma capacidade de certificação.

    Se eu quiser solicitar um orçamento alternativo que entidade deve contatar? A potencia vai passar de 10,..KVA para 48,88 KVA.
    Que conselho me podem dar :)

    Muito Obrigada.
    Ana Aires
  6.  # 6

    Colocado por: Ana AiresQue conselho me podem dar :)

    QUESTIONAR O PROJECTISTA DA INSTALAÇÃO ELECTRICA. Aconselhe-se com ele, maruqe um avisita na obra com ele e o electricista responsável.
    Caramba.
  7.  # 7

    Se não foi cumprido o projecto, mais uma razão para ter de chamar o projectista....
  8.  # 8

    O electricista teve de fazer a instalação de acordo com o projecto.
    No fim, tem de assinar um termo de responsabilidade pela execução da obra, e pedir a respectiva certificação (por exemplo ISQ, LIQ, ...).
  9.  # 9

    Vai passar a potência para 48,88kVa porque razão?

    Colocado por: Ana AiresA potencia vai passar de 10,..KVA para 48,88 KVA.
  10.  # 10

    Porque é um edifício com 4 habitações, pelo que entendi...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana Aires
  11.  # 11

    Sim, mas o que me deu a entender é que uma mas fracções passava de 10 para 48,88.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana Aires
  12.  # 12

    Olá, Muito obrigada, boa tarde. Semana muito complicada.
    É UM PREDIO com ainda propriedade vertical - res-chão é COMÉRCIO, e 3 andares habitação. A potencia original eram 10,..Kva, mas com a remodelação da parte de habitação precisa dos 48,88 Kva. O aumento de potencia já solicitado à EDP.

    Pedi a declaração ao electricista e recebi hoje o ficheiro em anexo.
    Se puderem comentar muito lhes agradeço.
  13.  # 13

    O documento que apresentou não está bem preenchido.

    Para o NIP indicado na declaração tem a seguinte potência viabilizada.

    o CPE apresentado na declaração não está de acordo com o indicado na plataforma.

    Ainda não entendi porque é que estão a colocar os 48,88KVA!
    será a potência total do edifício?

    De qualquer das formas, se houve necessidade de aumento de potência, o electricista terá de solicitar certificação, e para esse pedido será necessário a declaração apresentada e do projecto eléctrico.
      Sem Título2.jpg
  14.  # 14

    Boa tarde,
    Sim os 48,88 KVA é a potencia total que o edifício precisa, e assim sendo a EDP vai fazer um aumento de potencia (em curso neste momento).

    Também já percebi que posso/devo pedir ao ISQ a certificação por fração, eles têm o preço deste serviço na loja online, de acordo com a potencia instalada em cada fração.

    Quanto à parte das comunicações, devo contactar a anacom, certo?
    Obrigada, :)
    •  
      RRoxx
    • 11 agosto 2020 editado

     # 15

    Colocado por: Ana AiresQuanto à parte das comunicações, devo contactar a anacom, certo?


    Não. não meta já a anacom ao barulho que pode ter chatices e custos (elevados por sinal), se puder evitar que lá vá a anacom tanto melhor. Chame primeiro um instalador/certificador (o ISQ tambem faz certificação ITED).

    Basta por exemplo o tubo de entrada da caixa para a fracção não ser verde e a anacom chumba-lhe isso (e possivelmente é multada).

    Edit: o processo normal desenreola-se desta forma:
    - Projectos, tendo por base a norma ited em vigor
    - execução da obra respeitando integralmente os preceitos da isntalação
    - pedido de certificação
    - testes á isntalação e alteração de pontos que nao estejam correctos se os ouver
    - emissão de certificação e registo na anacom.

    - se a anacom tiver de ir ao local por algum motivo, os técnicos, dono de obra, instalador e quem mais eles achem que é necessário tambem lá vão ter de estar e depois logo se vê...
  15.  # 16

    O manual ITED não refere cores de tubagem, por norma é instalado corrugado verde para ITED, mas não é uma obrigação.

    Verde ITED (opcional).
    Vermelho Eletricidade.
    •  
      RRoxx
    • 11 agosto 2020

     # 17

    em teoria é facultativo, na prática já tive de trocar (tinha vermelho de 40) para não me colocarem "problemas desnecessários".
  16.  # 18

    Nenhuma auditoria da ANACOM, vai implicar com isso, nem pode, não está no manual ITED, nem poderiam colocar verde, porque só no corrugado tem cor verde, isógris, VD, etc. não existe verde.

    De qualquer forma, eu aconselho sempre a prática do corrugado verde, como que de forma geral os instaladores é esse que instalam.
  17.  # 19

    Colocado por: RRoxxem teoria é facultativo, na prática já tive de trocar (tinha vermelho de 40) para não me colocarem "problemas desnecessários".

    Ninguém podia implicar com isso.
    É boa prática utilizar verde para ITED e vermelho para eletricidade, mas não é obrigatório.
 
0.0178 seg. NEW