  1.  # 1

    Ola, boa tarde.

    Tenho uma moradia nova, acabadinha de fazer, já la estou a morar. Insere-se num loteamento construido também de raiz.

    Tenho um problema com a electricidade, tipo se ligo o fogão (electrico) e forno, ao mesmo tempo, a luz vai-se abaixo.

    Meus dados:
    Potência Contratada: 6.90 kVA
    Tarifa Contratada: BTN-Simples 3,45 a 20,7 kVA
    Tipo Fase: TRI


    O electricista diz que o problema é que tenho que meter mais potencia. No contador tem la um numero 10, parece-me 10 amperes.

    Liguei para a EDP e o telefonista disse-me que já estou a usar o maximo do ramal, para aumentar a potencia teriam que fazer obras na infraestrotura do loteamento em termos de cablagens, claro.

    Nao sei se o telefonista percebe muito do que me disse ou nao, lol

    Também nao sei se o electricista calibrou bem as fases...

    Também gostava de saber se "Tarifa Contratada: BTN-Simples 3,45 a 20,7 kVA" é a mais economica que existe...

    Obrigado

    dusca
  2.  # 2

    É bem provável que seja necessário efectuar obras no ramal. Seja como for não é você que paga. A infraestrutura é da EDP, pelo que eles é que terão de tratar do assunto.

    A si basta pedir o reforço de potência numa qualquer loja da EDP (é preferível em loja para fica com cópia do requerimento).

    Acho que você paga o mesmo por 6.90 como por 20.7 (BTN-Simples), por isso recomendo aumentar para 30 amperes...

    Cumps.
  3.  # 3

    Ola colubra, obrigado pela resposta.

    Então mas não é o que tenho? marca la 10, mas 10 x 3 (trifasica) dá 30

    Corrija-me se estiver enganado.

    Ou será 30 por fase? assim fico com 90?

    dusca
  4.  # 4

    Boas
    O que voçê lá tem é exactamente o que diz 10x3, isto é 10 amperes por fase.
    pode estar mal distribuido as fases, mas isso só o electricista pode ver ( se não tem conhecimentos nada de mexer), estamos a falar de uma instalação trifásica !
    È fogão electrico ou Placa ?
    Desliga com todos os Bicos ligados ou por exemplo com um bico ligado e o Forno ?
    Saudações
  5.  # 5

    Ola ribeiras

    O fogão é placa e desliga com apenas um bico ligado.

    dusca
  6.  # 6

    Boas
    Deve ser então a distribuição das fases, ( o seu electricista verificou a distribuição)
    è que as Placas consomem muito ao "arrancar".
    Porque aumento de potência não sei bem se lha dão, mas pode tentar 15x3.
    Saudações
  7.  # 7

    Provavelmente o seu electricista meteu o forno e o fogão na mesma fase.

    Isto de ter 3 fazes é muito bonito, mas temos de dividir os equipamentes pela varias fazes ou acontece isto.

    Eu tenho 30 amperes mono fase e tenho que ligar > de 3 electrodomesticos comilões para disparar o dijuntor. E eu tenho 5 AC's sendo um deles triplo!!

    A EDP, pelo menos, deve fornecer para habitações, 30A por fase. Eu no meu caso tenho 3 fases à entrada, mas só contratei uma!
  8.  # 8

    Boas
    Sr.System32
    Na minha opinião e tendo em atenção o que se passa hoje em dia digo que 30 Amperes (mono) ou 10Ampx3 (trifásica) é o suficiente para uma casa, mas á salvaguardas porque se ligar uma placa vitrocerâmica ou por indução todos os bicos e mais um forno e por acaso a sua esposa/marido está a secar o cabelo vai ver que o quadro dispara logo ( isto é uma situação Topo).
    Saudações
  9.  # 9

    ola...vamos parar para pensar um pouco. 1º 10 amperes por fase nao dá para nada,basta qualker aparelho,e nao é dificl.passar dos 10 amperes para disparar o disjuntor. 2º nao paga o mesmo por 6.9 ou por 20.7 isso era uma festa.quanto mais a potencia contratarda,maior o pagamento mensal. 3º se nao tem nenhum aarelho trifasico,para que ter trifasica ? Pagando o mesmo,com 6.9 trifasico tem 30 amperes na mesma fase,ou seja,serao necessarios varios aparelhos (muitos) ligados ao mesmo tempo para disparar o geral.Penso ke se nao tem nada trifasico,ligue para a edp e +eça simplesmente a mudança para mono 6.9 e depois o electricista que veja os disjuntores do seu quadro,mas em princpio numca mais vai ter problemas. uff ;)
  10.  # 10

    Em alguns casos, o ramal poderá ser cobrado ao cliente, mas o seu problema, é o seu electricista não ter calibrado as fases. Verifique se ele possui uma pinça amperimétrica para verificação de consumos.

    O meu site aqui
  11.  # 11

    amigos...kem é ke consegue gerir 10 amperes por fase numa habitaçao dos tempos de hoje ?
  12.  # 12

    Ola a todos, obrigado pelas respostas.

    Estive sem net, agora sim, ja posso responder.

    Naturalmente que vou esperar pelo electricista para calibrar as fases e so depois avanço para outras opçoes.

    Quanto à trifasica:
    - Aguas quentes sanitarias - cilindro de 300l (ECO'S 300IS) e 2 paineis termodinamicos;
    - Piso radiante e sistema de aerotermia (ainda não montado);
    - Futura piscina (equipamento ainda não montado);
    - Maquinaria do furo (ainda não montado);

    O pessoal do piso radiante é que me disse para contractar trifásica.

    Os restantes equipamentos também iram precisar, não? Que dizem? Com este equipamento futuro, nao vale a pena manter a trifásica?

    Obrigado

    dusca
  13.  # 13

    E vai meter piso radiante só com essa potencia???
    Mais isso tudo, parece-me pouca potencia (total)
  14.  # 14

    Ola system32

    O piso radiante vai ser aquecido a energia aerotermica (aerotermia), naturalmente que vai gastar alguma electricidade, estou ciente disso.

    A minha questão é se mantenho a trifasica e peço mais potencia por fase (engloba os tais trabalhos da EDP) ou, se pelo contrario, passo a monofasica e ai sim, a potencia ja fica nos 30 amperes...

    dusca
  15.  # 15

    Se não for expressamente necessarioa a trifasica , eu diria acabe-se com ela.
    Se sim, teria de se estudar muito bem a distribuição dos equipamentos pelas 3 fases.
    E isso tem de ser o electricista, pois obriga a alterações nas ligações dentro do quadro.
    Alem disso espera-se que tenha dijuntores separados para os varios equipamentos, porque às vezes poupa-se, fazerndo ligações em em paralelo, por exemplo para as maquinas de lavar roupa e louça se estiverem ao lado uma da outra.
 