Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Bom dia,

    Após alguma pesquisa não encontrei nada mencionado em nenhum tópico relacionado com a minha dúvida, pelo que resolvi abrir este tópico para vos solicitar ajuda, ou alguma informação que me possa levar a alguma conclusão...

    Critérios de medição_ Existe alguma norma/regra de medição que suporte uma afirmação que até ao dia de hoje tinha como verdade universal (Medir-se-á a superfície realmente executada segundo especificações de Projecto, descontando as aberturas de superfície maior de 1 m², adicionando em alternativa a superfície da parte interior da abertura, correspondente ao desenvolvimento de ombreiras e padieiras)?

    No meu caso trata-se de uma medição de sistema de etic´s, onde os vãos foram todos descontados, incluindo os de dimensões inferiores a 1m2, o que faz uma diferença grande, pois trata-se de uma obra com cerca de 250 vãos.

    Agradeço desde já as vossas opiniões. Cumprimentos!
  2.  # 2

    Regras de medição do LNEC

    Mas não havia um mapa de trabalhos e quantidades?
    Concordam com este comentário: RRoxx, Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: augusto1988
  3.  # 3

    Bom dia Ricardo,

    Existe mapa de trabalhos e quantidades, eu é que "contestei" os critérios de medição utilizados, após confirmação das áreas.
    Nas regras de medição do LNEC não encontrei nada que suporte a minha afirmação, mas vou rever...

    Agradeço desde já a sua opinião.
    • Olim
    • 27 novembro 2020

     # 4

    Devia ter defenido como seria feito as medições antes de ter executado o trabalho. Agora depois do trabalho estar feito claro que o empreiteiro vai descontar todos os vão por mais pequenos que sejam e já não puderá fazer grande coisa, agora depende da boa vontade da pessoa que esta a fazer as medições do outro lado. Vão descontar os vãos e considerar as dobragens ao encontro da caixilaria. Boa sorte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: augusto1988
  4.  # 5

    Não estou a perceber nada!
    O Augusto é o dono de obra?
    O empreiteiro está a descontar os vãos?
    Qual é o problema?
    Concordam com este comentário: augusto1988, tviegas
  5.  # 6

    Colocado por: PicaretaNão estou a perceber nada!
    O Augusto é o dono de obra?
    O empreiteiro está a descontar os vãos?
    Qual é o problema?



    Colocado por: augusto1988Existe mapa de trabalhos e quantidades, eu é que "contestei" os critérios de medição utilizados, após confirmação das áreas.


    Parece que está a contestar as medições/regras para concorrer? Se for assim é simples, dá o preço final q achar correto.
  6.  # 7

    Colocado por: PicaretaNão estou a perceber nada!
    O Augusto é o dono de obra?
    O empreiteiro está a descontar os vãos?
    Qual é o problema?
    Concordam com este comentário:augusto1988


    Como empreiteiro, verificamos que o dono de obra lançou mapa de quantidades que não está de acordo com as medições que efectuei somente quando entrei em obra.
    Isto porque no sistema etic´s e em todas as pinturas os vãos com área inferior a 1m2 foram todos descontados.
    Normalmente os vãos inferiores a 1m2 não se descontam, alguém tem conhecimento de documento em que me possa basear para fundamentar esta minha opinião? Ou estou errado?
  7.  # 8

    Colocado por: NTORION




    Parece que está a contestar as medições/regras para concorrer? Se for assim é simples, dá o preço final q achar correto.


    Não é para concorrer... Mas mesmo assim, se fizer como sugere, perde a obra, porque considera áreas que os seus concorrentes não irão considerar!!
  8.  # 9

    Colocado por: OlimDevia ter defenido como seria feito as medições antes de ter executado o trabalho. Agora depois do trabalho estar feito claro que o empreiteiro vai descontar todos os vão por mais pequenos que sejam e já não puderá fazer grande coisa, agora depende da boa vontade da pessoa que esta a fazer as medições do outro lado. Vão descontar os vãos e considerar as dobragens ao encontro da caixilaria. Boa sorte
    Estas pessoas agradeceram este comentário:augusto1988


    Olim, somos precisamente o empreiteiro! E está a acontecer exatamente o que sugere, só que o trabalho ainda não está começado. Somente foram retificadas as medidas por mim quando entrei em obra!

    E o objectivo não é ir ás dobragens, mas no minimo não proceder ao desconto de vãos inferiores a 1m2... são +/-250 vãos, o que se traduz em alguns m2 descontados, e sem contabilizarem dobragens!

    Obrigado!!
  9.  # 10

    A regras de medição do LNEC dizem o seguinte:
    Deduzem-se vãos superiores a 0.25m2
    As ombreiras e padieiras só serão medidas se tiverem mais de 0.10m de largura

    Você faz a medição de acordo com estas regras e coloca uma nota final, com as regras que utilizou.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: augusto1988
  10.  # 11

    Colocado por: augusto1988Mas mesmo assim, se fizer como sugere, perde a obra, porque considera áreas que os seus concorrentes não irão considerar!!

    Você entrega a proposta com as medições do dono de obra, e anexa um mapa com erros e omissões.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, augusto1988
  11.  # 12

    Colocado por: augusto1988somos precisamente o empreiteiro!

    áhhh, afinal já é o empreiteiro, nesse caso é preciso ver o que está no contrato, e caderno de encargos.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  12.  # 13

    Colocado por: PicaretaA regras de medição do LNEC dizem o seguinte:
    Deduzem-se vãos superiores a 0.25m2
    As ombreiras e padieiras só serão medidas se tiverem mais de 0.10m de largura

    Você faz a medição de acordo com estas regras e coloca uma nota final, com as regras que utilizou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:augusto1988


    As ombreiras e padieiras só serão medidas se tiverem mais de 0.10m de largura, exatamente. São dobragens com cerca de 30cm, e a minha batalha foi exatamente essa... Ou desconta a partir de 1m2 ou considera as dobragens...

    A pratica comum de esquecer essas dobragens e descontar somente vãos superiores a 1m2 tem algum fundamento? Ou é algo que não tem fundamento "legal"?
  13.  # 14

    Colocado por: augusto1988Ou é algo que não tem fundamento "legal"?

    Não tem nenhum fundamento legal, mas pode ser colocada num caderno de encargos, e aí já é uma regra válida.
    Concordam com este comentário: Olim, Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: augusto1988
  14.  # 15

    Mais importante de tudo.. é obra pública??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: augusto1988
  15.  # 16

    Colocado por: augusto1988Normalmente os vãos inferiores a 1m2 não se descontam, alguém tem conhecimento de documento em que me possa basear para fundamentar esta minha opinião? Ou estou errad


    Nunca fiz tal coisa... Podem descontar, mas desde que contabilizam as dobras. Como já foi referido. Senão, por facilidade de medição é a eito.

    Actualmente, com as ferramentas disponíveis é possível facilmente ter um rigor maior nas medições.


    Ainda há uns anos, num palacete, os pintores perguntaram se a superfície contabilizada estava correcta.. Eu disse que sim. É que eles não costumavam descontar os vãos... Lololol. Agora imaginem, havia cerca de 100 vãos, com 140x350cm...

    Eu até me dei ao trabalho de medir a superfície das sancas e outros artefactos...
    Concordam com este comentário: augusto1988
  16.  # 17

    Colocado por: PicaretaA regras de medição do LNEC dizem o seguinte:
    Deduzem-se vãos superiores a 0.25m2
    As ombreiras e padieiras só serão medidas se tiverem mais de 0.10m de largura

    Você faz a medição de acordo com estas regras e coloca uma nota final, com as regras que utilizou.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:augusto1988


    É como eu faço...
  17.  # 18

    Colocado por: RicardoPortoMais importante de tudo.. é obra pública??
    Estas pessoas agradeceram este comentário:augusto1988


    Sim, é.
  18.  # 19

    Colocado por: Pedro Barradas

    Nunca fiz tal coisa... Podem descontar, mas desde que contabilizam as dobras. Como já foi referido. Senão, por facilidade de medição é a eito.

    Actualmente, com as ferramentas disponíveis é possível facilmente ter um rigor maior nas medições.


    Ainda há uns anos, num palacete, os pintores perguntaram se a superfície contabilizada estava correcta.. Eu disse que sim. É que eles não costumavam descontar os vãos... Lololol. Agora imaginem, havia cerca de 100 vãos, com 140x350cm...

    Eu até me dei ao trabalho de medir a superfície das sancas e outros artefactos...
    Concordam com este comentário:augusto1988


    140x350 são vãos de 4,9m2 para quem executa era bom que não se descontassem... :) Mas não faz sentido...

    Agora vãos de (0,70x1,1=0,77m2) descontados, e dobras de (0,40x(0,7+0,7)=0,56m2) que não foram contabilizadas, não me parece nada razoável...

    Cumprimentos
    • Olim
    • 7 dezembro 2020

     # 20

    Pela minha experiencia que ja estive como encarregado de obra e ajudava nas mediçoes em obras publicas as mediçoes eram sempre realizadas como estava descriminado nos cadernos de encargos e NUNCA houve medição das pediadeiras e ombreiras mas cada caso é um caso. As obras que tenho experiencia destes casos era escolas. Espero ter ajudado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: augusto1988
 