Comprei uma salamandra a lenha para a minha sala, Marca RED POD Gama MOON SLIM.
Agora deparo-me com alguns problemas para os quais não tenho a certeza de estar a encontrar a melhor solução:
A casa é quase centenária, com as 4 paredes em pedra e "lages" em madeira. Tenho necessidade de atravessar o tecto da sala construído em tabique e gesso e o forro do telhado construído por ordem ascendente: Caibros com afastamento de apróx. 400mm entre si, tabuleiro OSB3 9mm, XPS 40mm, ripado em Pinho pré imunizado em autoclave e telha CS Domus. Estava a pensar usar tubo em inox simples antracite até ao tecto da sala (2,4m de tubo) e tubo duplo isolado em inox daí para cima para atravessar o tecto, o vão do telhado que na zona onde passa o tubo terá uns 50 cm e a cobertura. No entanto fui chamado à atenção de que os fumos atingem temperaturas bastante altas e há o perigo do tubo de parede dupla não ser suficiente para garantir a segurança nas zonas de atravessamento. No tecto da sala posso retirar o tabique que precisar para garantir a segurança, mas na cobertura não posso alterar o espaçamento dos caibros. Tenho pesquisado tudo o que encontro e as opiniões dividem-se relativamente à eficácia dos tubos duplos Outra questão é se com este pé que a salamandra trás é necessário usar uma base ignífuga Seguem fotos da salamandra, local de instalação e tecto da sala a atravessar Tenho pesquisado tudo o que encontro e as opiniões dividem-se