Colocado por: nrodrigues55681Alguém para ajudar nesta situação?? Já percebi que o senhor Jorge Alves que parece ser o expert por algum motivo não gosta de mim pois nunca me responde a nenhuma mensagem.
Colocado por: riscos
O jorge Alves não faz AC..
Parece me excessivo uma máquina de 20 mil btu.
Colocado por: nrodrigues55681
Então na sua opinião a versão com 2 máquinas seria mais lógica?
Colocado por: riscosAtenção que as paredes que dividem a garagem da da sala é arrumos, tem de ter componente térmica.
Colocado por: PicaretaQual a máquina prevista para a garagem?
Colocado por: PicaretaQual a máquina prevista para a garagem?
Colocado por: riscosAtenção que as paredes que dividem a garagem da da sala é arrumos, tem de ter componente térmica. Veja isso no seu projeto térmico que deve lá estar, ou seja tem de ser mais larga do que o que está no desenho
Colocado por: PicaretaQual a máquina prevista para a garagem?
Colocado por: riscos
Uma única máquina cassete na sala, 18.000btus mais as restantes do quarto e escritório. Porque quer em condutas?
Colocado por: nrodrigues55681máquina FDXM50F (mais perto
Colocado por: nrodrigues55681Ok. Já percebi a sua mensagem. 😁
Colocado por: riscos
Se não estou em erro está unidade interior é cassete de teto..
Colocado por: nrodrigues556811 máquina FDXM60Festa maquina sendo de baixa pressão estática não é indicada para condutas com alguma expressão como é aparentemente este caso.
Colocado por: riscosUma única máquina cassete na salaARGH!!!!
Colocado por: jorgealvesas cassetes só ficavam bem a bombar nos tijolos quando um gajo ia pra praia na Cova do Vapor, mas isso foi noutro seculo.
Colocado por: jorgealvesesta maquina sendo de baixa pressão estática não é indicada para condutas com alguma expressão como é aparentemente este caso.
não gosto de maquinas de condutas pois além de obrigar a fazer alcapões técnicos para acesso ás maquinas tem sempre a componente aquecimento que não é muito confortável, além de ser uma solução cara se executada conforme deve ser.