Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Bom dia.
    Será que alguém me pode dar uma ajuda!?
    O meu aquecedor mesmo no minino imite chama alaranjada. Já me disseram que era do gás, mas eu já troquei o gás o click e mantém se igual. Será normal? Obrigada desde já (foto anexada)
      IMG_20210112_173026.jpg
    • size
    • 13 janeiro 2021

     # 2

    É sinal que não está a existir uma combustão completa.
    Poderá ser avaria do redutor. Necessitará de assistência técnica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SóniaPinto
    •  
      aacc
    • 13 janeiro 2021

     # 3

    Ou falta de oxigénio na sala. PERIGO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SóniaPinto
  2.  # 4

    Aacc eu coloco o aquecedor no corredor da casa e ficam as portas todas abertas de todas as divisões. 3 quartos e Sala. É que mal ligo está assim.
    •  
      aacc
    • 13 janeiro 2021

     # 5

    Para tirar a dúvidas é liga-lo no exterior
 