  1. Colocado por: joedualmar

    pois, já tive para trocar mas...

    Essa bomba a trabalhar durante um mês à potencia máxima "mama-lhe" 100€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  2. caro josedualmar, os equipamentos e respectiva instalação que tem não lhe permitem comparar com nada pois na sua instalação tem tudo aquilo que não se pode fazer para trabalhar corretamente quanto mais ter performances comparativas com instalações com pés e cabeça.
  3. Colocado por: jorgealvescaro josedualmar, os equipamentos e respectiva instalação que tem não lhe permitem comparar com nada pois na sua instalação temtudo aquilo que não se pode fazerpara trabalhar corretamente quanto mais ter performances comparativas com instalações com pés e cabeça.


    Jorge, pode-me dar um exemplo do que está mal. A instalação em si penso que não, dado que foi feita pela giacomini, estará a referir-se à bomba de calor? Para já apenas queria regular o caudal da forma correcta, que para mim é dificil e acho-a complicada... Pena na altura a giacomini não ter calibrado o caudal dos compartimentos, ao que parece é prática deles num modo geral. Obrigado pela disponibilidade
  4. Rotex/Daikin

    Alguém me saber dizer o que pode ser o erro 198 -BM2?
  5. Indo O Google, diz que está relacionado com caudal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rfferreira
  6. Colocado por: rfferreiraAlguém me saber dizer o que pode ser o erro 198 -BM2?
    falta do caudal minimo de 800lts\hr
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rfferreira
  7. Colocado por: callinasIndo O Google, diz que está relacionado com caudal
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rfferreira


    Colocado por: jorgealvesfalta do caudal minimo de 800lts\hr
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rfferreira


    Pode ter a ver com o caudal mas penso que tenha a ver com os ciclos de descongelação. Andei a ler e parece que não é muito consensual a forma como estas máquinas funcionam em relação aos ciclos de descongelação porque as faz perder muita eficiência. Também é certo que deve ser possível afinar isso na parametrização de forma a minimizar estas perdas, mas nem todos os técnicos estão á vontade e outros simplesmente não se preocupam com isso.

    PS: jorgealves tentei contacta-lo por estes dias não me atendeu, mas também compreendo que a sua disponibilidade por estes dias/alturas não deve ser muita ou mesmo nenhuma. Vou tentar mais para a frente para lhe pedir orçamento para me vir afinar isto e talvez no próximo inverno já tenha isto mais afinadinho.

    Obrigado a todos pela ajuda!
    • brunoa
    • 18 janeiro 2021 editado
    Olá a todos,
    precisava a da vossa ajuda. Possuo BC Mitsubishi a aquecer/arrefecer PRH em cerca de 220 m2, numa casa em banda em Braga composta por cave, R/C e 1o andar. Tenho paineis solares apenas para AQS. A BC faz tb AQS quando os paineis não conseguem. Estou a habitar a casa (nova) desde finais de Setembro.
    A bomba de calor está instalada no telhado da habitação e a maquina de controlo (hydrobox) na sala de maquinas na cave.
    Noto que durante a noite, quando as necessidade de pedido de temperatura são mais elevadas (e quando há muito mais silêncio) ouve-se um ruido ensurdecedor que dura entre 5 a 20 segundos e que acontece com alguma periodicidade durante o pico de trabalho da BC.
    Podem ver um exemplo (que até nem é dos mais audíveis) neste vídeo: https://drive.google.com/file/d/1PfamKZP2IOfl7Nhqn962_Ia5Tlf8-Ad2/view?usp=sharing
    O mais parecido com este som é o exemplo de um avião a sobrevoar a casa! Vai aumentando de forma gradual até atingir um pico e depois desvanece.
    Como a tubagem que vai da BC até à cave atravessa uma parede no sentido vertical da casa toda, este ruido é audível em todo o lado. Principalmente num dos quartos que fica por baixo da BC, o que é incomodativo, mesmo sendo esporádico.
    Isto será algo normal com que terei que lidar ou sinónimo de alguma coisa que não esta a funcionar bem com a BC ou com os painéis solares? Poderá ser minimizado? O som propaga-se pelas paredes e será isto sinónimo de tubagem com pouco isolamento?
    Apelo aqui à sabedoria do fórum. Entretanto já contactei o instalador para verificarem o que se passa.
    Obrigado.
  8. De referir que este ruido nada tem que ver com o normal ruido de funcionamento da unidade exterior da BC. Estando por cima de 2 quartos, nota-se um pouco, mas nada que seja incomodativo (era uma situação para a qual estávamos cientes). Este ruido que falo é esporádico e muito mais intenso.
    • rigsy
    • 18 janeiro 2021 editado
    Colocado por: brunoaOlá a todos,
    precisava a da vossa ajuda. Possuo BC Mitsubishi a aquecer/arrefecer PRH em cerca de 220 m2, numa casa em banda em Braga composta por cave, R/C e 1o andar. Tenho paineis solares apenas para AQS. A BC faz tb AQS quando os paineis não conseguem. Estou a habitar a casa (nova) desde finais de Setembro.
    A bomba de calor está instalada no telhado da habitação e a maquina de controlo (hydrobox) na sala de maquinas na cave.
    Noto que durante a noite, quando as necessidade de pedido de temperatura são mais elevadas (e quando há muito mais silêncio) ouve-se um ruido ensurdecedor que dura entre 5 a 20 segundos e que acontece com alguma periodicidade durante o pico de trabalho da BC.
    Podem ver um exemplo (que até nem é dos mais audíveis) neste vídeo:https://drive.google.com/file/d/1PfamKZP2IOfl7Nhqn962_Ia5Tlf8-Ad2/view?usp=sharing
    O mais parecido com este som é o exemplo de um avião a sobrevoar a casa! Vai aumentando de forma gradual até atingir um pico e depois desvanece.
    Como a tubagem que vai da BC até à cave atravessa uma parede no sentido vertical da casa toda, este ruido é audível em todo o lado. Principalmente num dos quartos que fica por baixo da BC, o que é incomodativo, mesmo sendo esporádico.
    Isto será algo normal com que terei que lidar ou sinónimo de alguma coisa que não esta a funcionar bem com a BC ou com os painéis solares? Poderá ser minimizado? O som propaga-se pelas paredes e será isto sinónimo de tubagem com pouco isolamento?
    Apelo aqui à sabedoria do fórum. Entretanto já contactei o instalador para verificarem o que se passa.
    Obrigado.

    Não sei se esse está relacionado, mas esse barulho faz-me lembrar o barulho que os meus ACs fazem quando invertem o ciclo para descongelar a unidade exterior.
    Concordam com este comentário: alexp
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoa
    • brunoa
    • 18 janeiro 2021 editado
    O técnico tinha me dito que poderia ouvir alguns ruídos por causa da descongelação, já que estamos com temperaturas baixas. De facto nos meses de Outubro e Novembro não me recordo de ouvir estes ruídos.
  9. Boa tarde, gostaria de saber a vossa opinião acerca de uma sugestão que me fizeram para o sistema de aquecimento da casa que estou a construir.

    Tenho PRH com BC, e está previsto 2 depósitos de água, 1 para a inércia do PRH e o outro para as AQS. No entanto hoje sugeriram alterar os 2 depósitos apenas para 1, chamado depósito higiénico. Só que não percebi muito bem como funciona.

    Quando me estavam a explicar falaram na vantagem da água dos painéis solares ajudar a aquecer também a do PRH, tornando isto mais eficiente, no entanto eu não tenho os painéis solares de águas. Tenho sim fotovoltaicos. Depois falaram que para as AQS tem uma resistência de apoio, mas por norma a resistência não consome mais que a BC?

    A minha grande dúvida é, compensa em termos de consumos a alteração? Fico mais bem servido? E aconselham ou acham desaconselhado para PRH?

    Obrigado
    • RMDR
    • 28 janeiro 2021
    Colocado por: tiagooliveira20resistência de apoio, mas por norma a resistência não consome mais que a BC?

    Seguramente que sim... embora não seja especialista
  10. Colocado por: tiagooliveira20Boa tarde, gostaria de saber a vossa opinião acerca de uma sugestão que me fizeram para o sistema de aquecimento da casa que estou a construir.

    Tenho PRH com BC, e está previsto 2 depósitos de água, 1 para a inércia do PRH e o outro para as AQS. No entanto hoje sugeriram alterar os 2 depósitos apenas para 1, chamado depósito higiénico. Só que não percebi muito bem como funciona.

    Quando me estavam a explicar falaram na vantagem da água dos painéis solares ajudar a aquecer também a do PRH, tornando isto mais eficiente, no entanto eu não tenho os painéis solares de águas. Tenho sim fotovoltaicos. Depois falaram que para as AQS tem uma resistência de apoio, mas por norma a resistência não consome mais que a BC?

    A minha grande dúvida é, compensa em termos de consumos a alteração? Fico mais bem servido? E aconselham ou acham desaconselhado para PRH?

    Obrigado

    Tem de discutir isso com o seu instalador.
    Não vale a pena dizer que quer isto e não quer aquilo, w o sistema depois não funciona.
  11. Colocado por: brunoaOlá a todos,
    precisava a da vossa ajuda. Possuo BC Mitsubishi a aquecer/arrefecer PRH em cerca de 220 m2, numa casa em banda em Braga composta por cave, R/C e 1o andar. Tenho paineis solares apenas para AQS. A BC faz tb AQS quando os paineis não conseguem. Estou a habitar a casa (nova) desde finais de Setembro.
    A bomba de calor está instalada no telhado da habitação e a maquina de controlo (hydrobox) na sala de maquinas na cave.
    Noto que durante a noite, quando as necessidade de pedido de temperatura são mais elevadas (e quando há muito mais silêncio) ouve-se um ruido ensurdecedor que dura entre 5 a 20 segundos e que acontece com alguma periodicidade durante o pico de trabalho da BC.
    Podem ver um exemplo (que até nem é dos mais audíveis) neste vídeo:https://drive.google.com/file/d/1PfamKZP2IOfl7Nhqn962_Ia5Tlf8-Ad2/view?usp=sharing
    O mais parecido com este som é o exemplo de um avião a sobrevoar a casa! Vai aumentando de forma gradual até atingir um pico e depois desvanece.
    Como a tubagem que vai da BC até à cave atravessa uma parede no sentido vertical da casa toda, este ruido é audível em todo o lado. Principalmente num dos quartos que fica por baixo da BC, o que é incomodativo, mesmo sendo esporádico.
    Isto será algo normal com que terei que lidar ou sinónimo de alguma coisa que não esta a funcionar bem com a BC ou com os painéis solares? Poderá ser minimizado? O som propaga-se pelas paredes e será isto sinónimo de tubagem com pouco isolamento?
    Apelo aqui à sabedoria do fórum. Entretanto já contactei o instalador para verificarem o que se passa.
    Obrigado.

    A minha também tem esses picos hora a hora no período de inverno é á noite. Os barulhos são como descreve. Mas são audíveis lá fora e só um ouvido mais apurado ouve dentro de casa
    Concordam com este comentário: nocas1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoa
  12. Colocado por: callinas
    Tem de discutir isso com o seu instalador.
    Não vale a pena dizer que quer isto e não quer aquilo, w o sistema depois não funciona.


    Foi ele que sugeriu, ele diz que fico mais bem servido, ocupa menos espaço e tal, mas o meu interesse é em termos de consumos, é melhor ou pior? Ele diz que é melhor, mas gostava de saber uma segunda opinião, daí perguntar!!
  13. Também ninguém lhe deve conseguir dizer isso.
  14. Colocado por: tiagooliveira20Só que não percebi muito bem como funciona
    não se preocupe pois a pessoa que lhe falou também não percebe nada do que disse: faz algum sentido a bomba fazer uma temperatura mais alta para depois ser reduzida após o deposito de inercia??

    eu digo que não, mas existe quem não esteja minimamente preocupado com as futuras contas electricas dos clientes.
  15. Colocado por: jorgealvesnão se preocupe pois a pessoa que lhe falou também não percebe nada do que disse: faz algum sentido a bomba fazer uma temperatura mais alta para depois ser reduzida após o deposito de inercia??

    eu digo que não, mas existe quem não esteja minimamente preocupado com as futuras contas electricas dos clientes.


    Pois, foi a questão que lhe coloquei, se os consumos seriam menores ou não e ele disse-me que sim. Eu fiquei baralhado, e perguntei logo se não havia problema de a água sair demasiado quente para o PRH.
    Agora pensando bem por essa resposta, a BC irá trabalhar muito mais porque sempre que a água voltar ao depósito, vai estar a entrar mais fria fazendo arrefecer a das AQS também, e em vez de ter que aquecer um depósito de 50 ou 100lt vai ter que estar sempre a aquecer 400lts.

    Se forem separados, as AQS mantém-se quentes se for preciso o dia todo sem alterações significativas, só arrefecendo quando for usada..
  16. Colocado por: tiagooliveira20a BC irá trabalhar muito mais porque sempre que a água voltar ao depósito, vai estar a entrar mais fria fazendo arrefecer a das AQS também, e em vez de ter que aquecer um depósito de 50 ou 100lt vai ter que estar sempre a aquecer 400lts.
    e não só pois para o radiante chega perfeitamente 40ºC max enquanto que para os banhos é "fresco", logo a bomba tem trabalhar na temperatura dos banhos que é demasiado para PRH, logico que os consumos vão disparar pois mais temperatura logo mais potencia e mais tempo de funcionamento.

    os depósitos de inercia nas bombas de calor têm outra função que não tem nada a ver com a temperatura mas sim volume mássico que as bombas precisam dele afim de funcionarem adequadamente e permitirem fazer descongelações sem afetar o serviço, coisa que ao ter deposito unico sem gestão integrada vai ficar comprometido.
 