Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    boa tarde pessoal, e o seguinte: pretendo montar um quadro eletrico em um anexo a uns 20 metros da casa principal, mas tenho as seguintes duvidas:

    1) e necessario no quadro secundario colocar um diferencial tambem? ou basta um geral apenas?
    2) tem que haver uma conexao da terra do quadro secundario ao primario? (visto que o primario tem a ligacao ao eletrodo da terra)
    3)a dimensao do cabo entre quadros deve ser igual a da alimentacao do quadro principal?



    Obrigado
  2.  # 2

    Colocado por: monkeykkkboa tarde pessoal, e o seguinte: pretendo montar um quadro eletrico em um anexo a uns 20 metros da casa principal, mas tenho as seguintes duvidas:

    1) e necessario no quadro secundario colocar um diferencial tambem? ou basta um geral apenas?

    1 geral

    2) tem que haver uma conexao da terra do quadro secundario ao primario? (visto que o primario tem a ligacao ao eletrodo da terra)

    A terra tem que ser a mesma

    3) dimensao do cabo entre quadros deve ser igual a da alimentacao do quadro principal?

    Tem que ser dimensionado

    Obrigado
    •  
      aacc
    • 24 janeiro 2021

     # 3

    1) deve ter um diferêncial de maior sensibilidade.
    2) deverá ter terra também no Q secundário.
    3) a secção do cado deve ser pelo menos igual.
  3.  # 4

    muito obrigado pelas respostas
 