    Bom dia.

    Ainda a começar e também já começam os primeiros erros. Hoje detectamos que se esqueceram de fazer uma viga para uma janela baixa. Aquilo que o Eng está a propor é demolir o troço de pilar até atingir a viga e depois fazer a betonagem dos dois elementos em conjunto para ficar tudo ligado.

    É esta a melhor solução?

    Obrigado.
      corte B.jpg
      alçado sul.jpg
      IMG_20210306.jpg
  2.  # 2

    Este é o pormenor da viga em causa.
      detalhe.jpg
  3.  # 3

    Bucha química.
    Onde está a fiscalização?
  4.  # 4

    Colocado por: zedasilvaBucha química.
    Onde está a fiscalização?

    Bucha química? Mas viga é em betão, entre aqueles dois pilares que se vê na foto.

    Detectou hoje! A questão é que não deviam ter betonado aquilo sem avisar...
  5.  # 5

    Esse alçado no piso 0 deveria ser em betão armado .

    Ainda vai a tempo de resinar uns ferros ao pilar e à laje e betonar isso tudo em betão .
  6.  # 6

    Colocado por: zedasilvaBucha química.
    Onde está a fiscalização?

    Pode ser uma solução, mas deve ser aprovada pelo projetista de estruturas. Uma ligação viga-pilar por bucha química não é igual a uma ligação monolítica viga-pilar, o que tem consequências nos esforços e deformação da viga.
    Concordam com este comentário: zedasilva
  7.  # 7

    Meta os alçados e a planta para ver se essa janela fica bem.
  8.  # 8

    Colocado por: RSilva2021Meta os alçados e a planta para ver se essa janela fica bem.

    se o arquitecto achou que sim, e o dono de obra concordou, é porque está optimo.

    A solução técnica dessa omissão de projecto, terá de ser dada pelo autor do projecto de estabilidade.
  9.  # 9

    Colocado por: RSilva2021Meta os alçados e a planta para ver se essa janela fica bem.

    Aqui no telemóvel só tenho este pdf que gerei e não está atualizado porque foram alterados uns pilares no projecto de estrutura. Mas basicamente é isso.
  10.  # 10

    Colocado por: Pedro BarradasA solução técnica dessa omissão de projecto, terá de ser dada pelo autor do projecto de estabilidade.

    Pedro, a solução já foi dada pelo Eng que está a fazer a fiscalização e o Eng que fez o projecto de estabilidade concordou. A minha questão prende-se mais sobre saber se esta é a melhor opção ou se podem existir outras.
  11.  # 11

    Esse solução em projeto não é grande coisa à primeira vista, é boa para rachar esse bocado de parede, não sei se tem mais estrutura metálica no resto da obra para ter optado por isso assim.

    Eu preferia encher esse 1,70 em betão armado sem mistura de vigas metálicas.

    Erro feito, se a viga de fundação for competente coloque 2 pilares de cada lado da janela e faça a viga prevista.

    Mas o fiscal/empreiteiro/projetista que decidam a melhor solução e sempre sem custos para si, o erro não foi seu !


    Bitaite de Engenheiro: esse pilar P14 nascer numa consola de 1,20m sem continuidade para dentro da consola faz-me confusão, essa solução de HEB260 está a fazer-me confusão...
  12.  # 12

    Colocado por: agmberA minha questão prende-se mais sobre saber se esta é a melhor opção ou se podem existir outras.

    E acha que aqui alguém lhe vai dar uma solução técnica fundamentada, de modo a pôr em causa a validação técnica dos seus técnicos?
    Concerteza que não...Tem de usar o que os responsávies disserem, se desconfia, não concorda, vai ter com outro eng. e pede uma consulta, um asegunda opinião , devidamente fundamentas, se for caso disso, por forma a debelar a solução que leh deram.
    • agmber
    • 6 março 2021 editado

     # 13

    Colocado por: RicardoPortoEsse solução em projeto não é grande coisa à primeira vista, é boa para rachar esse bocado de parede, não sei se tem mais estrutura metálica no resto da obra para ter optado por isso assim.

    Tenho mais estrutura em ferro e o que não faltam são pormenores de ligação entre as vigas e os pilares em ferro e o betão. Pode ver nessa planta de estrutura do piso 0.

    Em relação ao P14, quer explicar melhor?
  13.  # 14

    Se a viga está no projeto de estruturas, e está , pois já aí a representou.
    Ponha o seu fiscal de obra, aquele que assina o livro de obra na câmara , e o fiscal do empreiteiro a trabalhar.
    É possível solucionar isso sem problemas.
  14.  # 15

    O fiscal não tem de resolver nada, tecnicamente.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Pedro Barradas
 