Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boas!

    Estou a construir uma moradia em LSF, e o canalizador inicial instalou tubos multicamada no interior da casa.
    Entretanto por incumprimento do mesmo, a empresa que contratei para a construção da casa, foi forçada a substituir o canalizador para terminar os trabalhos.
    O novo canalizador disse-nos que a tubagem em multicamada era desaconselhada para colocar no interior de paredes, porque ao fim de poucos anos, surgem fugas, essencialmente nos vedantes dos acessórios.
    Disse-nos que o ideal seria substituir por ppr ( da coprax, com 30 anos de garantia).
    Entretanto colocou à carga, e já detectou 2 fugas (nas ligações com os acessórios, que são de "cravar", o que segundo ele ainda é pior).

    O construtor não quer substituir, mas apenas substituir/reparar as fugas.

    A minha duvida é se realmente o multicamada é desaconselhado e passível de fugas ao fim de pouco tempo, e nesse caso assumir eu a substituição da tubagem.


    Obrigado
  2.  # 2

    Qual o multicamada aplicado ? Há fotos dessas fugas ? Eu prefiro multicamada a PPR, mas muitos picheleiros fogem disso pois não sabem trabalhar com aquilo e depois há fugas.

    Que façam o teste a 9bar e não com a pressão da rede.
  3.  # 3

    Colocado por: RicardoPortoQual o multicamada aplicado ? Há fotos dessas fugas ? Eu prefiro multicamada a PPR, mas muitos picheleiros fogem disso pois não sabem trabalhar com aquilo e depois há fugas.

    Que façam o teste a 9bar e não com a pressão da rede.


    Este ultimo picheleiro disse que é "metal pex". Vou ver se tiro fotos, mas detectou em 2 acessórios onde ligam torneiras.

    Ainda só meteu a 3,5 bar, mas disse que ia meter a 6 depois de reparado.

    Obrigado
  4.  # 4

    Tenho esta foto de quando andavam a instalar.
      1625155240545.jpg
    • SrR
    • 1 julho 2021

     # 5

    Colocado por: RicardoPortofaçam o teste a 9bar e não com a pressão da rede.
    9 bar para k?
    • SrR
    • 1 julho 2021

     # 6

    Colocado por: pasr

    Este ultimo picheleiro disse que é "metal pex". Vou ver se tiro fotos, mas detectou em 2 acessórios onde ligam torneiras.

    Ainda só meteu a 3,5 bar, mas disse que ia meter a 6 depois de reparado.

    Obrigado
    com duas fugas ja é mau sinal
  5.  # 7

    Colocado por: SrR9 bar para k?


    "Enchimento das canalizações por intermédio da bomba, de forma a libertar todo o ar nelas contido e garantir uma pressão igual a uma vez e meia a máxima de serviço, com o mínimo de 900 kPa;"
    • SrR
    • 1 julho 2021

     # 8

    Nao precisa de 9bar pra isso
  6.  # 9

    Colocado por: SrRNao precisa de 9bar pra isso


    Porque não?
 