Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Olá,

    Estou neste momento a instalar a parte electrica da minha moradia e na sala de jantar/estar tenho 2 jogos de luzes. Um candeeiro qua "cai" em cima da mesa de jantar e 4 focos embutidos no tecto na sala de estar.
    Para ambos os jogos queria colocar um regulador que permitisse regular a intensidade das luzes.
    Ao pedir ao electricista para o fazer ele alertou-me para o facto de não se poder fazer comutação nos reguladores! Só posso ligar/desligar a luz numa parte da sala...

    O que ele me falou está correcto? Não é mesmo possível colocar 2 reguladores para a mesma luz nas duas pontas da sala!?
    Quero entrar numa parte da sala e regular a luz (ligá-la) e sair na outra parte e regular a luz (desligá-la)

    Agradeço ideias/sugestões.

    Abraço
  2.  # 2

    boas..

    Depende como efectuar a instalação, por exemplo, para a situação em causa tem que ter 2 disjuntores diferentes no quadro, um para a zona da mesa e outro para a zona de estar e aí sim, coloca os reguladores em vez dos interruptores normais..
      esquema2.JPG
  3.  # 3

    @ Ribaupata
    Peço desculpa discordar mas não é necessário dois disjuntores no quadro para esta instalação. A alimentação poderá inclusivamente ser comum com duas caixas de derivação.

    @Psousa
    Os reguladores de luz tanto funcionam como interruptores como comutadores, conforme o desejado. A regulação de luz só poderá ser efectuada, obviamente, no regulador bem como ligar/desligar, no outro ponto onde colocará o comutador de escada poderá ligar/desligar conforme necessário.

    O meu site aqui
  4.  # 4

    Não tem nada a ver c\ o contador

    O problema são os 2 interruptores que vão ligar e desligar cada jogo de luzes, localizados de modo a dar "jeito" acender e apagar a mesma luz, é o chamado interruptor de escada pois é muito usado por um em baixo e outro em cima da escada.

    Eu acho que o seu electricista tem razão, se quizer usar um regulador terá que prescindir de um dos interruptores, e atenção que as lâmpadas de baixo consumo não são reguláveis, a menos q conmpre umas especiais de corrida que apareceram agora, mas caras.
  5.  # 5

    Colocado por: ParamonteNão tem nada a ver c\ o contador Desculpe quem é que falou em contador?

    O problema são os 2 interruptores que vão ligar e desligar cada jogo de luzes, localizados de modo a dar "jeito" acender e apagar a mesma luz, é o chamado interruptor de escada pois é muito usado por um em baixo e outro em cima da escada. Não se chamam interruptores de escada e sim comutadores de escada, porque comutam a alimentação entre eles para ligar ou desligar um candeeiro.

    Eu acho que o seu electricista tem razão, se quizer usar um regulador terá que prescindir de um dos interruptores, e atenção que as lâmpadas de baixo consumo não são reguláveis, a menos q conmpre umas especiais de corrida que apareceram agora, mas caras.
    O electricista não tem razão poderá usar um regulador e um comutador de escada sem qualquer tipo de problema e quem diz que este problema existe não percebe de electricidade.
  6.  # 6

    Pois , queria dizer disjuntores, não contadores, mas eu não estava a responder à sua mensagem, e se fosse a si ía mais calminho a dizer a alguem que não percebe de electricidade, e você percebe muito, ou muitíssimo?
  7.  # 7

    Existem uns reguladores que se metem no fundo da cx funda ou derivação, em que se aplicam vários botões de pressão e em qualquer parte acende e apaga e faz a regulação.Por exp. a marca Univex. tem disto. Bastam 2 fios para legar entre botões.
  8.  # 8

    @Paramonte

    Quem lhe disse que eu não estou calmo? Deve ser pelo tipo de letras com que escrevo. Se eu percebo muito ou pouco de electricidade não vem para o caso mas quando escrevo digo aquilo que sei e não aquilo que acho ou penso que sei.

    Como o Cabrita disse e com razão existem esses aparelhos mas penso que ficaram mais caros do que o sistema tradicional mas funcionam bem porque já vi em funcionamento.
  9.  # 9

    Colocado por: cabritaExistem uns reguladores que se metem no fundo da cx funda ou derivação, em que se aplicam vários botões de pressão e em qualquer parte acende e apaga e faz a regulação.Por exp. a marca Univex. tem disto. Bastam 2 fios para legar entre botões.


    Pelo que percebi, aquilo que quero fazer é possível. Parece-me que o meu electricista nunca fez nada do género e como nunca é tarde para aprender... Como lhe explicar como fazer? E que marcas/modelos de material existe para o efeito?
  10.  # 10

    Terá só de informar quantas caixas tem para comandar as luzes, penso que 4, 2 para cada jogo de luzes, certo? Posso lhe fazer o esquema e enviar.
 