    Boa tarde
    Precisava da vossa ajuda aqui no forum, para me ajudar a resolver um problema que me surgiu cá em casa depois de uma montagem feita pelo desenrasca cá de casa (que sou eu)
    Em anexo envio uma imagem do que eu montei, o circuito inicia com uma a bomba de agua a puxar de um deposito (é uma daquelas que tem um aparelho para ligar e desligar conforme o consumo de agua a jusante), esse aparelho dá 6kg fixos e serve para uma torneira para eu lavar o carro, de seguida tenho um filtro e a seguir a este tenho uma valvula que me regula a pressão para 3kg para alimentar as torneiras de dentro da habitação.
    O meu problema aparece que de vez em quando onde devia ter 3kg aparece 6 ou mais kg de pressão. Vocês vão falar no golpe de ariete,
    ok, onde devo colocar o vaso de expansão no ponto "A" ou no ponto "B".

    Desde já fico agradecido pelas vossas sugestões
    Cumprimentos
      circuito agua.jpg
    • SrR
    • 11 outubro 2021

     # 2

    Troque de valvula redutora
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  2.  # 3

    Ou abrir a válvula e limpar
  3.  # 4

    Mas,a válvula tem uma semana!
  4.  # 5

    Então, não devo colocar nenhum vaso de expansão?
    • SrR
    • 11 outubro 2021

     # 6

    Colocado por: bonecEntão, não devo colocar nenhum vaso de expansão?
    nao
    • SrR
    • 11 outubro 2021

     # 7

    Colocado por: bonecMas,a válvula tem uma semana!
    que modelo é?
  5.  # 8

    Hoje, já não posso indicar o modelo, mas amanha envio uma foto
    • eu
    • 11 outubro 2021

     # 9

    Eu tenho aqui duas válvulas redutoras de pressão (de marcas diferentes) e também têm esse comportamento quando se fecha a água de forma repentina.

    Um vaso de expansão provavelmente atenua esse efeito, tenho que experimentar.
  6.  # 10

    Se houver um termoacumulador a aquecer do lado da baixa pressão é normal que a pressão suba...

    A colocar o vaso seria sempre no ponto B.
    Concordam com este comentário: SrR
  7.  # 11

    Junto envio a foto do regulador pressão e do regulador de fluxo
      reg_fluxo_frente.jpeg
      redutora _frente.jpeg
      redutora vista_cima.jpeg
  8.  # 12

    Cliool porquê no ponto"B", existe um termo acumulador, mas o balão não vai fazer descer a pressão mas eu pouco percebo de fluidos, mas há duas hipóteses, ou a pressão sobe do lado do ponto "B" ou a válvula redutora deixa passar a pressão, porque existe uma válvula de retenção a seguir ao motor, logo pode acontecer martelo ariete, quando há um fecho de uma torneira a jusante
    • ClioII
    • 13 outubro 2021 editado

     # 13

    É o próprio termoacumulador que cria pressão por aquecimento da água.
    O balão compensa parcialmente o excesso de pressão criado pelo termoacumulador. A pressão vai subir na mesma, mas não tanto.
    O balão tem de estar depois da válvula redutora de pressão, i.e., do lado que tem o termoacumulador.
    Se o balão estiver antes da redutora de pressão, esta "isola" o balão do excesso de pressão criado pelo termoacumulador.
  9.  # 14

    Vou ver se neste fim de semana coloco o balão no ponto "B" e depois digo o resultado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
  10.  # 15

    boa noite tenho uma instalação aqui na quinta que de certa maneira vai de encontro a esta situação
    ou seja a seguir a bomba do furo esta uma válvula de anti retorno de seguida um pressostato eléctrico
    regulado para pressão de 4 bar(pode ir ate 10 bar) depois vem os ditos balões(capacidade de 104 litros) com a pressão para 2 bar esta será a pressão mínima ao qual o pressostato manda arrancar a bomba
    convém ver a pressão deles ai de 2 em 2 meses e com tenho um termo disco da ATI (tecnologia italiana )que aquece agua QB tem uma anti retorno na linha dele com uma de segurança para 6 bar na entrada
    fica claro que quando há consumo continuo a pressão passara a ser a da propia bomba ate que se feche a torneira o circuito enche ate ha pressão que esta regulado e continua tudo de novo
    torneiras só mesmo depois dos balões
 