Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    Nuno e ricardo
    penso que quem anda nisto não é básico
    repito para a casa não cair estão lá os pilares e vigas
    para a laje não cair está lá o sistema completo das vigotas e abobadilhas, tambem que se sabe muito bem que são cofragem á lamina delgada de betão por cima mas acabam por fazer o "bloco".
    pois já viram alguma vez uma laje de piso em que por alguma razão tiraram depois as abobadilhas? já viram uma laje de piso ( não de cobertura) feita com abobadilhas de eps?
  2.  # 22

    Marco, as abobadilhas em EPS podem ser aplicadas em todo o tipo de laje (piso ou cobertura), obviamente que por norma recomenda-se algo com mais resistência para as lajes de piso, tipo EPS 100 ou EPS 150 (resistência à compressão).
    Sobre fazerem parte estrutural, certo é que pode retirá-las (hipoteticamente) da laje que esta não cai, assim como se em vez das abobadilhas colocar um estrado de madeira por cima da laje também esta não cai e nem tampouco faz farte da estrutura, já se retirar ou cortar uma vigota está sujeito.
  3.  # 23

    Colocado por: Vítor Magalhãess lajes de piso, tipo EPS 100 ou EPS 150 (resistência à compressão)
  4.  # 24

    Colocado por: marco1


    É o mesmo principio de utilizar XPS no pavimento, por norma o "floormate" tem uma resistência à compressão (kPa) superior ao "wallmate". Evita assim o risco de abatimento, uma vez mais, não relacionado com a parte estrutural do edifício.
  5.  # 25

    Colocado por: Vítor Magalhãesnão relacionado com a parte estrutural primária do edifício.

    mas relacionado com a parte estrutural da laje
  6.  # 26

    Bom, . como já aqui se referiu, as abobadilhas não tem função estrutural, são um elemento de enchimento/ cofragem perdida.
    No entanto participam do desempenho global da laje, seja por questoes de massa (influi, no peso proprio, no desempenho acustico e termico da mesma)
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães
  7.  # 27

    é uma forma de ter uma "laje de betão", aligeirada e não maciça :)
    • AMVP
    • 3 novembro 2021

     # 28

    Pois eu ca na minha apreciacao de leiga nao gostaria de viver num condomino onde visse o meu teto assim. Continuando na minha posicao de leiga, ainda bem que no meu o teto das arrecadacoes é em betao e por cima tem telha.
    Concordam com este comentário: desofiapedro
  8.  # 29

    Na casa dos meus pais também aconteceu isso, as abobadilhas começaram a estalar e depois um dia caíram algumas (bocados delas).
    Eu penso que no meu caso foi terem assente as vigotas em bocados de madeira. Foi feito há muitos anos, e entretanto a madeira pode ter dado de si e ter feito as vigotas descaírem alguns milímetros o que levou ao colapso das abobadilhas. São suposições minhas.

    Não sei porque que raio alguém se lembraria de nivelar as vigotas com bocados de madeira.

    Eu acabei por partir as abobadilhas ficando só com a parte circular das mesmas, isto para retirar alguma carga de peso da laje e para não caírem (na altura caíram em cima de um carro) . Também tenho a ideia que as abobadilhas em si não têm capacidade estrutual, são apenas cofragem. Também tenho a ideia que as abobadilhas se partiam com facilidade, com um pé em cima.

    Eu não faria apenas um tecto falso a tapar isso. Tentaria averiguar isso melhor. Saber se o vizinho em cima colocou uma carga pontual muito grande nesse sítio, ou se houve algum assentamento diferencial de alguma vigota, procurar por fissuras noutros sitios, etc.
  9.  # 30

    Marco, podemos concordar que as abobadilhas poderão dar alguma rigidez à laje se estivermos a falar em cargas dinâmicas por exemplo (pessoas a andar, etc...) mas não concordo que as mesmas sejam parte integrante e indispensável à estrutura, tanto é que nem tampouco estão ligadas entre sim o que resulta numa grelha de pontos de fracionamento, ao contrário da betonilha armada. As abobadilhas estão apenas pousadas nas vigotas e servem essencialmente de cofragem para o revestimento posterior (betonilha) e, quando previsto, conferem suporte ao revestimento do teto. Se as abobadilhas tivessem efetivamente um papel crucial na estrutura da laje então deveriam ser obrigatoriamente revestidas e com armadura da mesma forma como são pela parte superior e isto para haver um equilíbrio da estrutura.
  10.  # 31

    Colocado por: marco1
    acho que está enganado, o sistema estrutural de uma laje de vigotas e abobadilha funciona como um todo estrutural, tem as vigotas depois as abobadilhas assentes nos intervalos e depois uma malha e a camada de betão, ora se por baixo desta camada de betão tiver abobadilhas todas desfeitas ou em falta pode gerar que a laje esteja com pouca segurança. portanto a laje no seu todo é estrutura.
    portanto quando se usam abobadilhas em esferovite qual a função estrutural do esferovite??
  11.  # 32

    Colocado por: marco1pois já viram alguma vez uma laje de piso em que por alguma razão tiraram depois as abobadilhas? já viram uma laje de piso ( não de cobertura) feita com abobadilhas de eps?
    sim... e sim...

    a primeira.. nas lajes funjiformes.. é exactamente a mesma coisa

    a segunda ...https://www.sotecnisol.pt/resources/777f40511b178afb7f9e2c1a7a9e55af/fichas_tecnicas/FT-Abobadilhas_Sotecnisol.pdf

    https://www.facebook.com/watch/?v=1235243436662945

    http://www.arredahomes.com/technology/floor-panels/

    http://www.easyslab.com.au/

    https://www.archiexpo.com/prod/nidyon-costruzioni/product-60391-1802743.html

    http://www.medpyc.com/assets/images/Coffrage%20et%20Hourdis%20EPS2/coffrage/page-verticoffre-doc-plancher.gif
      Kaliplan1.jpg
      Capturar2.JPG
  12.  # 33

    (...)tambem que se sabe muito bem que são cofragem á lamina delgada de betão por cima mas acabam por fazer o "bloco". (...) já viram uma laje de piso ( não de cobertura) feita com abobadilhas de eps?


    1) A camada de compressão faz a mesma função das abas das vigas metálicas, e eliminá-la reduz imenso a resistência do conjunto à fexão porque altera o momento de inércia de secção. (de novo, vê a imagem que postei acima)

    2) Não se fazem porque não daria para fixar tetos falsos ou estuque.

    Marco, estás a ser teimoso ao discutir com quem estudou o assunto durante anos.
    Em qualquer laje de vigotas e abobadilhas podes, depois dos 28 dias partir as abobadilhas todas, só melhoras a laje ao retirares peso. Só que depois, para teres um teto liso só tens as vigotas para fixar a estrutura do gesso cartonaodo.
  13.  # 34

    Descubra as diferenças
    Concordam com este comentário: antonylemos
      lajes.JPG
  14.  # 35

    Colocado por: nunogouveiaEm qualquer laje de vigotas e abobadilhas podes, depois dos 28 dias partir as abobadilhas todas, só melhoras a laje ao retirares peso. Só que depois, para teres um teto liso só tens as vigotas para fixar a estrutura do gesso cartonaodo.

    Quer dizer q as vigotas é o mais barato para usar como cofragem perdida?
    Fixar o gesso às vigotas n deve ser problemático, não o fazem às lajes maciças?
  15.  # 36

    Bem, a flecha quando excessiva faz isso. Agora essa flecha parou? Ou não? O que provocou essa flecha? Mau dimensionamento, carga excessiva, defeito de construção?
    Mas tudo tranquilo o próximo sintoma são fissuras nas vigotas, depois logo se vê.
    Agora, o importante não é saber se a tinta contribui ou não para a estabilidade da coisa.
    Tem de chamar um Técnico para analisar isso, pois não é normal isso acontecer.
  16.  # 37

    (...)Fixar o gesso às vigotas n deve ser problemático, não o fazem às lajes maciças?

    Mas as vigotas têm ferros muito juntos o que também não ajuda, e ainda obrigaria a colocar a longarinas do gesso cartonaod perpendicularmente às vigotas, o que pode não ser a solução mais lógica em todos os casos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION
  17.  # 38

    As fixações dos perfis de teto falso não devem ser fixos às vigotas de forma a que implique a sua perfuração.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, antonylemos
  18.  # 39

    Diria que 99,9% são executadas assim,

    Colocado por: Vítor MagalhãesAs fixações dos perfis de teto falso não devem ser fixos às vigotas de forma a que implique a sua perfuração.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Pedro Barradas
  19.  # 40

    Furar vigotas é uma coisa que me mete um bocado de confusão..

    O ano passado enterrei umas vigotas P5 para fazer de postes de vedação e fiz uns furos numa para fixar um portão de madeira..aquela **** simplesmente estourou no sitio do furo..

    Foi furado a 6mm sem percussão e destacou-se do ferro um bocado com uns 15cm e ainda rachou mais para a frente..

    Furos em vigotas, parece-me fraca ideia :p
    Concordam com este comentário: antonylemos
 