Colocado por: zetoerro A5
Colocado por: zetoU0falta de refrigerante
Colocado por: jorgealvesCaro Jorge tenho dois comandos com o erro A5
este codigo não está correcto pois não existe em split´s
falta de refrigerante
Colocado por: jorgealvesA5=alta pressão de condensação,
tudo aponta para falta de refrigerante
Colocado por: zetoaquece e arrefece muito pouco
Colocado por: zetoo modelo da unidade exterior é uma 3MXM68N2V1B, interior tenho duas unidades de 25 com uma grelha cada unidade e uma unidade de 60 com três grelhas,a unidade exterior tem uma potencia maxima de 6,8Kw em arrefecimento e 8,6Kw em aquecimento,
Colocado por: jorgealvesno entanto o somatório de potencias das unidades interiores tem um total de 11Kw,
Colocado por: zetoA unidade interior de 60 com três grelhas tem uma área de 120m3area=m2
As outras duas unidades interiores de 25 tem uma área de 38m3 cada, ou seja um total de 196m3
Colocado por: jorgealvesagora só é preciso saber as necessidades do imovél para se perceber se está bem calculado, depois saber qual a distancia entree maquinas e no final confirmar a carga de gas das unidades.
Colocado por: nhenriqueserro c7este codigo não existe na lista de erros