Colocado por: pomChamando um electricista...Discordam deste comentário:ramos1999
Colocado por: m.isabeldepois de muitas tentativas, descobri que uma das tomadas do hall de entrada pertencia aquele circuito todo.
Colocado por: hangasEntão pelos vistos essa tomada está também a fazer de caixa de derivação para o resto do circuito...
Colocado por: euOs circuitos de tomadas são mesmo assim: os condutores vão de tomada em tomada...
Colocado por: pomChamando um electricista...Concordam com este comentário:PicaretaDiscordam deste comentário:ramos1999
Colocado por: hangasMas realmente indo de tomada em tomada numa divisão domestica com 2 ou 3 tomadas, o impacto na segurança é muito menor do que no custo.
Colocado por: nuno01011979Bom dia a todos, aproveito o topico e acrescento mais um pergunta, pois aconteceu o mesmo na casa dos meus pais! O que achei estranho foi o dijuntor nao disparar! Nao deveria de ter disparado ? ou podera estar avariado?
Colocado por: ClioIINão, o disjuntor dispara por excesso de corrente.
Um mau aperto pode levar a um aquecimento excessivo e, apesar de tudo, a corrente ser aceitável para o disjuntor.
Colocado por: AlexMontenegro
Excesso de carga ou um curto-circuito.
Colocado por: luixmod
a isso chama se excesso de corrente :D mas posso estar enganado!
Colocado por: ClioII
Se quisermos ser preciosistas:
Um disjuntor protege um circuito contra sobreintensidades de corrente. As sobreintensidades, por sua vez, subdividem-se em sobrecargas e curto-circuitos.
Colocado por: luixmod
e pronto voltamos ao mesmo :D sobre intensidades = excesso de corrente.