Iniciar sessão ou registar-se
    • tfg_3
    • 18 janeiro 2022 editado

     # 1

    Bom dia pessoal.

    Estou em fase final de orçamento da minha moradia estilo moderno e queria que me dissessem o que acham desta cobertura:

    Platibanda (de baixo para cima):
    - Alvenaria Tijolo (70 mm)
    - Reboco (20 mm)
    - Tela Asfáltica
    - Rufo em Zinco

    Utilização de uma cantoneira metálica.

    Cobertura Platibanda (de baixo para cima):
    - Camada de forma com formação de pendente (3%) e regularização
    - Tela Asfáltica
    - Manta Geotêxtil
    - Tela impermeabilizante derbigum
    - Pintura betuminosa

    Cobertura plana (de baixo para cima):
    - Laje em betão
    - Isolamento Térmico: Poliestireno Extrudido (100 mm)
    - Barreira de Vapor
    - Manta Geotêxtil
    - Camada de forma com formação de pendente (3%) e regularização
    - Tela Asfáltica
    - Manta Geotêxtil
    - Tela impermeabilizante derbigum
    - Pintura betuminosa

    Isto tudo a escorrer as águas para um único algeroz que se vai encontrar no meio. Que acham deste sistema?

    De referir que o construtor referiu que já tinha metido tela mas nunca desta maneira e referiu que mete sempre o famoso painel sandwich e que nunca teve problemas mas como está assim no projeto de arquitetura ele prefere fazer como está planeado para depois não lhe "caírem" em cima e para mim melhor porque até prefiro tela devido à má fama do painel sandwich e ele até referiu que o preço atualmente do painel até está igual às telas e não é por aí que vou poupar dinheiro. O meu arquiteto até referiu que existem muitos casos que ao fim de 10 anos têm que trocar o painel sandwich.

    O meu único receio é o construtor nunca ter aplicado isto e sentir-se mais à vontade com o painel sandwich e quando referi alguns dos problemas do mesmo ele diz que além do sandwich leva o isolamento na mesma e que não vê que problemas pode trazer e que apenas temos de ter mais manutenção de limpar os algerozes e na tela não é preciso tanto. Para um construtor apesar de nunca ter feito isto desta forma será caso para preocupação ou este sistema é de fácil aplicação?

    Nota: O construtor é de confiança e é alguém que tem provas dadas
  1.  # 2

    Colocado por: tfg_3Platibanda (de baixo para cima):
    - Alvenaria Tijolo (70 mm)

    Má solução. deveria ser realizado em betão armado.

    Colocado por: tfg_3Cobertura Platibanda

    isolamento termico, não leva?

    Colocado por: tfg_3Telhado

    Isso não é na mesma uma cobertura plana?
    Está uma grande confusão aí... quem "receitou" isso?
    • tfg_3
    • 18 janeiro 2022 editado

     # 3

    Peço desculpa enganei-me não é telhado e sim cobertura plana (já atualizei).

    Onde digo Platibanda e cobertura de platibanda é apenas a parte da "pala" da casa por assim dizer.

    Isolamento térmico tem a partir da cobertura que engloba o interior da casa "Isolamento Térmico: Poliestireno Extrudido (100 mm)" e não na "pala".

    Basicamente:
    Platibanda (de baixo para cima): --> PALA DA CASA
    - Alvenaria Tijolo (70 mm)
    - Reboco (20 mm)
    - Tela Asfáltica
    - Rufo em Zinco

    Utilização de uma cantoneira metálica.

    Cobertura Platibanda (de baixo para cima): : --> PALA DA CASA
    - Camada de forma com formação de pendente (3%) e regularização
    - Tela Asfáltica
    - Manta Geotêxtil
    - Tela impermeabilizante derbigum
    - Pintura betuminosa

    Desculpe se não especifiquei muito mas não percebo muito disso mas posso arranjar o esquema da cobertura.
  2.  # 4

    Colocado por: tfg_3mas posso arranjar o esquema da cobertura.
    será melhor! haha

    a ver se assim a gente se entende melhor
    • tfg_3
    • 18 janeiro 2022 editado

     # 5

    Segue então
  3.  # 6

    Ainda não entendi .... a cantoneira metálica!? sai mais barato e complica menos se meter o isolamento termico integralmente. mas que não meta isolamento na integra... para que uma cantoneira!?
    Isso vai fissurar tudo... na zona da platibanda, ainda mais com tijolo de 7... ( como é que vão agarrar o pedaço de tijolo à laje, aquele troço "suspenso".
    Não tem vigas de bordadura?
    Tenho curiosidade de ver o resto do detalhe... Ali na caixa de estore e por aí abaixo...
    • tfg_3
    • 18 janeiro 2022 editado

     # 7

    Parte de baixo:

  4.  # 8

    Vai aqui uma grande açorda, parece.

    Será algo maia assim?
    Cobertura plana (de baixo para cima):
    - Laje em betão
    - Camada de forma com formação de pendente (3%) e regularização
    - Pintura betuminosa (como Barreira de Vapor e primário de aderência)
    - Isolamento Térmico
    - Tela Asfáltica (armadura de fibra de vidro ?)
    - Tela impermeabilizante derbigum (armadura de poliéster?)

    Se não quiser usar xps, não precisa de geotêxtil separador.
  5.  # 9

    porque o isolamento nao vai até ao fim? eu acho melhor e mais barato.. no entanto nao está corrigido a ponte térmica na **** da laje por baixo
      Captura de ecrã 2022-01-18 150944.png
  6.  # 10

    outra ponte térmica. devia ter um corte térmico na soleira
      Captura de ecrã 2022-01-18 151149.png
  7.  # 11

    Aquelas platibandas vão rachar todas no primeiro verão.
  8.  # 12

    Consegue meter imagens com mais resolução?

    Não se percebe bem onde aponta cada linha da legenda, e parece que isso já provocou interpretações erróneas, pois a legenda não está necessariamente pela ordem de aplicação das "camadas".
  9.  # 13

    isto não é possível de executar da forma como está projetado.
    São estes pequeno "pormaiores" que podem fazer toda a diferença quer na qualidade construtiva quer nas eventuais derrapagens e trabalhos a mais.
      lixo.JPG
  10.  # 14

    Colocado por: zedasilvaisto não é possível de executar da forma como está projetado.


    O projetista usou o mesmo hatch que desenhou no murete da platibanda, mas não quero acreditar que pensou que fosse possível colar o tijolo ao teto.

    Isso deve ser para ficar como betão armado, betonado em simultâneo com a laje...
  11.  # 15

    Colocado por: ricardo.rodriguesO projetista usou o mesmo hatch que desenhou no murete da platibanda, mas não quero acreditar

    O projetista também propõe platibandas em tijolo e pontes térmicas por tudo que é sitio e canto.
    Concordam com este comentário: antonylemos
  12.  # 16

    Neste exemplo de execução da caixa de estores, como se procede à reparação do motor em caso de avaria?
    • tfg_3
    • 18 janeiro 2022 editado

     # 17

    Obrigado por toda a ajuda malta! Vou deixar todas as imagens com mais pormenor:





    Já agora deixo o das paredes:

  13.  # 18

    Colocado por: zedasilvaAquelas platibandas vão rachar todas no primeiro verão.


    Não me digas isso! :D Eu sei que as palas foram um assunto estudado entre o arquiteto e o engenheiro e eles garantiram que era possível fazer desta maneira.
  14.  # 19

    Colocado por: ricardo.rodriguesConsegue meter imagens com mais resolução?

    Não se percebe bem onde aponta cada linha da legenda, e parece que isso já provocou interpretações erróneas, pois a legenda não está necessariamente pela ordem de aplicação das "camadas".


    Já coloquei novas imagens.
  15.  # 20

    Onde se localiza a obra?

    PS: isso está tudo... mal resolvido, incompleto, sem cumprir mínimos dos requisitos termicos.
 
0.0196 seg. NEW