Iniciar sessão ou registar-se
  1. Colocado por: Sansoni7Bom dia
    Do nada deixei de ter na aplicação do Shelly no Tlm,, os dados do consumo...só tenho da produção.
    No «local» do consumo, aparece a informação connecting.
    Como resolver?
    Obrigado


    Alguma ajuda?
    Obrigado
  2. Colocado por: Sansoni7

    Alguma ajuda?
    Obrigado

    Limpar a cache e o armazenamento da aplicação.
    Desinstalar e voltar a instalar.
    Fazer login
  3. Obrigado.
    •  
      GMCQ
    • 6 abril 2022
    Colocado por: callinas
    Se ainda precisar , diga tenho alguns suportes.
    Se precisar shelly em, também vendo com oferta Suporte calha Din.
      Screenshot_2022-03-17-21-40-12-230_com.miui.gallery.jpg


    Obrigado Calinas! TOP
      IMG_20220406_194751-min.jpg
  4. Ainda bem .

    Se por acaso ao montar a pinça o consumo der negativo, ou muda a orientação da pinça, ou muda a ordem dos fios ligados no módulo shelly
  5. Colocado por: callinasAinda bem .

    Se por acaso ao montar a pinça o consumo der negativo, ou muda a orientação da pinça, ou muda a ordem dos fios ligados no módulo shelly


    Ainda se arranjam suportes?
  6. Sim.
    O da esquerda calha Din, o da direita com 1 , 2, 3 e 4 módulos .
    Tenho também para calha Din com 2 módulos.
    Os da foto são em branco fotoluminescentes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gonzaga
      16493454191966068328333369494408.jpg
  7. Boa tarde, com um problema no meu Shelley em, tenho 2 pinças uma na produção dos painéis e outra no consumo da casa. A leitura dos painéis está certa, bate certo com a aplicação do inversor, já a leitura do consumo, está errada, só lê bem quando( já experimentei) desligo a ligação do inversor ao quadro da casa. Estando ligada aumenta quase tanto a que estou a produzir.
    Alguém sabe de que se trata este problema. Obrigado desde já
  8. Tem que configurar para dizer que o valor da segunda pinça não conta para o consumo total (e/ou para o da sala se estiver associado a uma)
    Concordam com este comentário: neneclix
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ, neneclix
      E6B914D0-6E62-4A93-972F-5014249899EF.png
  9. Não me expliquei bem.
    A pinça do consumo da casa, no instantâneo da me mal a contagem, por exemplo neste momento desliguei devia estar a dar uma contagem de cera 150w e aparece bem mais.
      Screenshot_2022-04-09-17-07-49-877_allterco.bg.shelly.jpg
  10. Na minha app do Shelley tenho uma pinça do consumo em QUADRO CONSUMO e a outra pinça em PRODUÇÃO PAINEIS.
    O MEU RECEIO É que a contagem esteja correta e o excesso da produção esteja a contar como consumo... Ou outro problema que eu não saiba resolver
  11. Colocado por: neneclixNa minha app do Shelley tenho uma pinça do consumo em QUADRO CONSUMO e a outra pinça em PRODUÇÃO PAINEIS.
    O MEU RECEIO É que a contagem esteja correta e o excesso da produção esteja a contar como consumo... Ou outro problema que eu não saiba resolver

    O que é que acha que está mal?
    O que o hangas disse está correto.
    Se a produção for maior que o consumo a pinça do geral dá um valor negativo, se o somatório utilizar ambos os valores das pinças, dá a soma de ambos os valores, neste caso um deles é negativo, acaba por ser uma subtração entre o maior e o menor.
    Concordam com este comentário: neneclix
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neneclix
      Screenshot_20220409-172025566 (1).jpg
  12. Já fez o que o hangas disse ? Se não, as leituras dão erradas.
    Se não fizer, todos os valores medidos somam ao consumo da casa
    Concordam com este comentário: neneclix
  13. Colocado por: neneclixO MEU RECEIO É que a contagem esteja correta e o excesso da produção esteja a contar como consumo...


    Mesmo que o excedente estivesse a contar como consumo, nunca iria ver isso no Shelly. Esse efeito seria um artefacto do contador em si, ao qual o shelly é indiferente.

    Se tiver uma pinça na entrada do quadro (logo antes ou depois do corte geral) o que vai ver é a corrente (e respetiva direção nesse ponto). Se tiver excedente esse valor será negativo, pois está a devolver corrente à rede.

    De resto será sempre o Consumo total da casa menos a produção
  14. O que o hangas disse está correto , mas penso que não me expliquei bem.
    A pinça de consumo , por exemplo tenho só a TV ligada devia aparecer cerca de 100w no consumo, mas só aparece se eu desligar o inversor.
    Estando ligado o inversor ao quadro aparece no consumo quase tanto quanto eu estou a produzir. Não estou a falar no somatório das 2. Mas sim porque é que estando ligado o inversor altera a contagem da pinça do consumo.
    Obrigado
  15. Colocado por: neneclixA pinça de consumo , por exemplo tenho só a TV ligada devia aparecer cerca de 100w no consumo, mas só aparece se eu desligar o inversor.


    O que é expectável. Se não estiver a produzir essa medição vai corresponder ao consumo real.
    Se estiver a produzir, nunca vai conseguir ver os 100W ai, pois há uma fluxo que cancela parte, todo ou mesmo inverte esse.
    Se estiver a produzir 500W, e tiver apenas a TV de 100W, nesse ponto vai ver -400W.


    Colocado por: neneclixNão estou a falar no somatório das 2. Mas sim porque é que estando ligado o inversor altera a contagem da pinça do consumo.


    Justamente porque a produção (com sinal negativo nesse referencial) vai-se somar ao consumo. O facto de ter chamado a essa pinça "Quadro Consumo" não o torna consumo absoluto. Esse ponto vai sempre ser uma componente dos dois fluxos com sentidos diferentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neneclix
  16. Se vai medir consumo à entrada da casa, usa uma pinça do shelly EM ou 3PM.

    Em todos os outros aparelhos de medição, uma BC, uma chaleira , um motor, uma tv, etc , tem de ir às opções e selecionar excluir do consumo geral .

    Assim vai ver o consumo geral da casa pela pinça do Shellyy, e os consumos aparelho a aparelho.

    Isto é uma abordagem , pois a outra abordagem, muita usada antigamente, era medir os aparelhos mais gastadores, assim tinha-se uma ideia da distribuição dos consumos mais pesados na casa ao longo do dia . Adotando esta última abordagem aplicada aos shelly, terá as medicoes de todos os aparelhos e de uma forma simplificada, o acumular de todos tem uma estimativa da instalação geral.
  17. no meu caso, consigo ver a produção de energia dado que o inversor permite através da app, a instalação foi feita a injectar numa tomada, dado que ficava longe do quadro, qual seria a melhor maneira/aparelho para medir a injeção na rede e já agora onde seria instalado? Obrigado
  18. Colocado por: joedualmarno meu caso, consigo ver a produção de energia dado que o inversor permite através da app, a instalação foi feita a injectar numa tomada, dado que ficava longe do quadro, qual seria a melhor maneira/aparelho para medir a injeção na rede e já agora onde seria instalado? Obrigado

    Até 2500w - Shelly plug S, coloca na tomada.
    • dom123
    • 11 abril 2022 editado
    Colocado por: joedualmarno meu caso, consigo ver a produção de energia dado que o inversor permite através da app, a instalação foi feita a injectar numa tomada, dado que ficava longe do quadro, qual seria a melhor maneira/aparelho para medir a injeção na rede e já agora onde seria instalado? Obrigado

    Shelly EM no quadro principal
    Coloca uma pinça na fase que entra no diferencial e se quiser pode colocar outra no disjuntor correspondente à tomada onde está a ser injectado o fotovoltaico, se não tiver mais nenhuma ficha nesse ramal com algum equipamento ligado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
 
0.0564 seg. NEW