    Boas,

    A minha Bomba de calor tem a opção de ligar um cabo do inversor do fotovoltaico, tendo um disjuntor 2A pelo meio (pelo menos isto na imagem de instalação), isto é para a bomba de calor acionar sempre que o fotovoltaico produzir. A minha questão é: O disjuntor de 2A aqui limita alguma coisa? Ou podia simplesmente ligar a uma tomada inteligente por exemplo e forçar a bomba nas horas que quero.

    obrigado,
  2.  # 2

    Isso deve ser um contacto "seco", só para dar sinal à BC, não para passar energia.

    A BC, recebendo esse sinal, ativa um segundo par de set-points de temperatura, certo?

    O melhor para controlar esse sinal, não será será ligar ao inversor, mas sim a um medidor inteligente (pinça colocada no quadro), isto porque só lhe interessa arrancar a BC se houver um excesso de capacidade de produção significativo (tipo, pelo menos uns 400w de excedente no momento).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flavio9
  3.  # 3

    Colocado por: ricardo.rodriguesIsso deve ser um contacto "seco", só para dar sinal à BC, não para passar energia.

    A BC, recebendo esse sinal, ativa um segundo par de set-points de temperatura, certo?

    O melhor para controlar esse sinal, não será será ligar ao inversor, mas sim a um medidor inteligente (pinça colocada no quadro), isto porque só lhe interessa arrancar a BC se houver um excesso de capacidade de produção significativo (tipo, pelo menos uns 400w de excedente no momento).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:flavio9


    Boas Ricardo,

    Desde já obrigado,

    Tenho um shelly em instalado e sei quando está a produzir mais. Mas como poderia fazer a ligação? O shelly em tem 2 pinças atualmente. uma para medir o painel e outra o consumo total
  4.  # 4

    Pode usar um shelly 1 para mandar esse sinal, e configura um cenário com base na leitura do shelly EM.

    O próprio EM também tem um contacto para activar um contactor com base em regras. Talvez consiga fazer o mesmo efeito por aí directamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flavio9
  5.  # 5

    Colocado por: hangasPode usar um shelly 1 para mandar esse sinal, e configura um cenário com base na leitura do shelly EM.

    O próprio EM também tem um contacto para activar um contactor com base em regras. Talvez consiga fazer o mesmo efeito por aí directamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:flavio9


    Obrigado,

    No manual, o exemplo de ligação é um cabo vindo do inversor, com um disjuntor de 2A pelo meio. Mas lá está assumi que não tivesse corrente mas com esta imagem não sei.. :/
      DSC_0872(2).png
  6.  # 6

    É apenas sinal.. liga outro programa na bomba
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flavio9
  7.  # 7

    Isso assume que o inversor tem essa saída que activa numa dada condição, que poderá ser excedente ou apenas produção conforme a informação que o inversor tiver.

    Esse circuito pode muito bem ser um contactor na BC para activar a resistência. Mas o que quer que seja parece activar com fase e neutro a 220v
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flavio9
  8.  # 8

    Colocado por: hangasactivar a resistência

    Não será boa ideia.

    Tinha que ter um excedente de 2500w, ou mais...
  9.  # 9

    Isso nem está em causa ligar a resistência porque tenho mesmo para não ligar.

    Pelo manual, apenas força a bomba a trabalhar quando há produção elétrica, até ao máximo de 62º. O máximo de temperatura programável para a bomba sem este programa é 55º

    Neste caso o duvida seria se era um contacto seco ou não. Vou comprar um shelly 1 e testar com contacto seco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
    • hangas
    • 11 abril 2022 editado

     # 10

    Colocado por: ricardo.rodriguesPelo manual, apenas força a bomba a trabalhar quando há produção elétrica, até ao máximo de 62º. O máximo de temperatura programável para a bomba sem este programa é 55º


    Interessante. Então quer dizer que isso é exclusivamente em modo BC, mas como é menos eficiente nesse range dos 55ºC para cima só é ativado nesse cenário.
    Tinha ideia que esse boost era sempre com apoio da resistencia..

    Já agora, qual a marca/modelo?
    Não sei se é uma funcionalidade comum, mas é uma feature em que tenho todo o interesse.
  10.  # 11

    Colocado por: hangas

    Interessante. Então quer dizer que isso é exclusivamente em modo BC, mas como é menos eficiente nesse range dos 55ºC para cima só é ativado nesse cenário.
    Tinha ideia que esse boost era sempre com apoio da resistencia..

    Já agora, qual a marca/modelo?
    Não sei se é uma funcionalidade comum, mas é uma feature em que tenho todo o interesse.


    Também tem o modo boost que liga a resistencia. (eu coloquei para não ligar a resistencia nunca)

    É uma thermor Aeromax Vm 150L. Há também de 100 e uma de chão de 270L
  11.  # 12

    Colocado por: RicardoPortoÉ apenas sinal.. liga outro programa na bomba
    Estas pessoas agradeceram este comentário:flavio9


    Boas, liguei um shell 1 com contacto seco e nada. Ou então fiz alguma coisa mal. :/
  12.  # 13

    Colocado por: hangasIsso assume que o inversor tem essa saída que activa numa dada condição, que poderá ser excedente ou apenas produção conforme a informação que o inversor tiver.

    Esse circuito pode muito bem ser um contactor na BC para activar a resistência. Mas o que quer que seja parece activar com fase e neutro a 220v
    Estas pessoas agradeceram este comentário:flavio9


    Boas, liguei um shell 1 com contacto seco e nada. Ou então fiz alguma coisa mal. :/
      DSC_0873_Easy-Resize.com.jpg
  13.  # 14

    Alguém? :/
      1.PNG
  14.  # 15

    Como ficou isto?
  15.  # 16

    O meu não é o vosso caso mas aqui vai.
    A minha BC tem resistência elétrica, mas a mesma não está ligada à BC, que é o mesmo que dizer que não quero que a resistência arranque, por ordem da BC.

    Assim tenho a resistência ligada ao Shelly. O Shelly arranca quando a temperatura da água é muito baixa e a produção FV excedente é superior a 3200 watt.
    Em pleno inverno quando preciso fazer AQS para não ir á bomba mandar fazer AQS , ligo o Shelly. Pode ser minha impressão errada, mas no inverno, gasto a mesma energia a fazer AQS pela resistência ou pela BC.
      Screenshot_2025-03-05-14-59-06-222_cloud.shelly.smartcontrol-edit.jpg
  16.  # 17

    Colocado por: callinasgasto a mesma energia a fazer AQS pela resistência ou pela BC.
    ter em atenção que a resistência somente aquece 1/3 do acumulador enquanto que a bomba aquece a totalidade do deposito, afinal 497litros de água ainda é qualquer coisa.
    Concordam com este comentário: callinas
  17.  # 18

    Colocado por: callinastem resistência elétrica


    Está mergulhada na água ou é "in line"?
  18.  # 19

    Está mergulhada no reservatório da unidade interior da BC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
 