Colocado por: cristina_leonel1- trata-se de um poste de média ou alta tensão?
Colocado por: cristina_leonel2- pode vir a trazer algum problema de saúde ter este poste nas proximidades?
Colocado por: cristina_leonel3- algum impedimento na construção?
Colocado por: BigmouseMédia Tensão, 10 ou 15kV
Colocado por: BigmouseTerá de cumprir as distâncias mínimas de segurança
Colocado por: elfo106
No poste deve ter uma designação que identifica a tensão não é?
e também tenho ideia que essas distâncias dependem da tensão
Colocado por: cristina_leonel
Estas fotos ajudam a identificar?
Colocado por: elfo106 do artigo 27
No poste deve ter uma designação que identifica a tensão não é?
e também tenho ideia que essas distâncias dependem da tensão
Colocado por: luixmod
são postes de média tensão sem sombra de duvida! os postes de alta tensão são mais altos por motivos fáceis de compreender
Colocado por: Pedro Barradasisso, a linha e esse poste, pode fazer ruido em dias de muita humidade no ar.
O pavilhão , é alguma industria?
Se a zona do poste , for para depois ficar como a zona de lazer da moradia.. xiça!!! não queria.
Arranje outro terreno.
Colocado por: Bigmousemais simples de identificar, é pelo numero de isoladores e pelas dimensões dos equipamentos de manobra, mas existem exceções.
Colocado por: BrunoMoreira_1993
Tenho cá no fórum um colega de profissão? 😅