Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Olá a todos os participantes,

    gostava de receber as vossas opiniões sobre o seguinte equipamento e orçamento:

    ariston
    quarto 1 - a-ifwh07-imx
    quarto 2 - a-ifwh07-imx
    quarto 3 - a-ifwh07-imx
    sala de jantar - a-ifwh12-imx
    cozinha - a-ifwh07-imx
    sala se estar - a-ifwh12-imx

    unidade esterior - a-itf27-obx

    5800 euros + 850 euros de pré instalação + iva
  2.  # 2

    5800 euros + 850 euros de pré instalação + iva

    Ou seja, cerca de 8050€...mesmo sem saber caracteristicas das máquinas arrisco dizer que está carissimo...
    Consegue saber os dados técnicos...cop, eer, ruido dos slits, funções, etc...
    Pela ref, se a unidade exterior for de 27000btus, e mesmo se fizer 150%, deverá estar subdimensionada...

    Abraço, Pedro
  3.  # 3

    Os dados que tenho em italiano :-( são:
    - para a unidade a-ifwh07-imx
    Frio
    Frif/h - 1760
    w - 2050
    BTU/h - 7000
    Quente
    Kcal/h - 2140
    w - 2490
    BTU/h - 8500
    Desumidificação - 0,7 l/h
    dB(A) 35/30

    - para a unidade a-ifwh12-imx
    Frio
    Frif/h - 3010
    w - 3510
    BTU/h - 12000
    Quente
    Kcal/h - 3270
    w - 3810
    BTU/h - 13000
    Desumidificação - 1,2 l/h
    dB(A) 40/34


    Quanto ás unidades exteriores serão duas.
  4.  # 4

    bem, estes preços não são caros,

    são do mais caro que tenho visto,

    e falta saber qual o EER e o COP,

    por estes valores compra qualquer das melhores marcas do mercado por exemplo: Mitsubishi, Daikin ou Panasonic,

    Jorge Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
  5.  # 5

    Arrefecimento
    unidade exterior com 7000+7000+7000 - 3,04 (eer/cop)
    unidade exterior com 12000+12000+7000 - 3,09 (eer/cop)
    aquecimento
    unidade exterior com 7000+7000+7000 - 3,16 (eer/cop)
    unidade exterior com 12000+12000+7000 - 3,22 (eer/cop)
  6.  # 6

    por estes valores compra qualquer das melhores marcas do mercado por exemplo: Mitsubishi, Daikin ou Panasonic,

    Exactamente...tb tinha essa ideia...e certamente ficaria melhor servido... Se for muito caro para o Luis, pode optar por samsung ou lg que têm caracteristicas quase tão boas como os melhores e por metade desse preço...Lg por ex tem uma máquina exterior de 6, o que seria melhor pelo menor consumo global...

    Abraço, Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
  7.  # 7

    se fizer uma busca na net descobre facilmente a tabela de preços de muitos desses fabricantes e irá descobrir que pelos valores que apresentou compra qualquer maquina muito superior a essas,

    PS: as tabelas de preços dos importadores são de preços recomendados de venda ao publico e na grande maioria dos casos ainda consegue algum desconto,

    atentamente
    Jorge Alves
  8.  # 8

    Lá vem o vendedor da LG....

    Colocado por: Pedro Fernandes
    Exactamente...tb tinha essa ideia...e certamente ficaria melhor servido... Se for muito caro para o Luis, pode optar por samsung ou lg que têm caracteristicas quase tão boas como os melhores e por metade desse preço...Lg por ex tem uma máquina exterior de 6, o que seria melhor pelo menor consumo global...

    Abraço, Pedro

    Estas pessoas agradeceram este comentário:LuisPereira

  9.  # 9

    Colocado por: system32Lá vem o vendedor da LG....



    Então ó Sr SystemMitsubishi...agora já vendo LG e não samsung?...decida-se homem...Ah...tb já aconselhei neste forum panasonic, daikin, Mitsu, etc...Eu "vendo" tudo...Lg e samsung anda a mexer com muita coisa não é?...eu percebo-o...incha...desincha...e passa...
  10.  # 10

    Desculpe: afinal é multimarcas!!! :)

    Colocado por: Pedro Fernandes

    Então ó Sr SystemMitsubishi...agora já vendo LG e não samsung?...decida-se homem...Ah...tb já aconselhei neste forum panasonic, daikin, Mitsu, etc...Eu "vendo" tudo...Lg e samsung anda a mexer com muita coisa não é?...eu percebo-o...incha...desincha...e passa...
  11.  # 11

    boa tarde

    tome em conta uma coisa meta tantas unidades exterirores como as interiores nao utilize multisplits
  12.  # 12

    Não concordo! Nada mesmo.

    O custo é ligeiramente mais barato. Os custos de utilização são bastante mais baratos nos multisplit,.
    Isto porquê a unidade exterior é mais fraca do que a soma das interiores.

    No meu caso: está subdimencionado em 66%!!!
    Mas o sistema gere a distribuição da potencia e assim consegue suprir as necessidades

    A unica desvantagem é se avariar a unidade exterior: pára tudo!!




    Colocado por: framosboa tarde

    tome em conta uma coisa meta tantas unidades exterirores como as interiores nao utilize multisplits
  13.  # 13

    pois a questão e mesmo essa da avaria, e tenho outra ideia contra se calhar é errada mas se me puder esclarecer, por exemplo
    tem 4 unidades ligadas ao mesma unidade exterior se so estiver um unidade interior a funcionar o consumo da unidade exterior e o mesmo que se estivesse as 4 certo ou nao?
  14.  # 14

    Um bom ar condicionado é suposto durar dezenas de anos, não me parece esse um problema premente.

    Quanto ao consumo. Os Inverters variam a sua potencia de acordo com as necessidades. Dependendo das maquinas não deveria existir diferença. Desde que o consumo minimo da maquina exterior seja o necessario para aliemntar uma maquina interior numa dada altura. Mas estes multisplit são bons mesmo é como aquecimento central, ou seja a manter a casa quente com baixo custo.



    Colocado por: framospois a questão e mesmo essa da avaria, e tenho outra ideia contra se calhar é errada mas se me puder esclarecer, por exemplo
    tem 4 unidades ligadas ao mesma unidade exterior se so estiver um unidade interior a funcionar o consumo da unidade exterior e o mesmo que se estivesse as 4 certo ou nao?
  15.  # 15

    se so estiver um unidade interior a funcionar o consumo da unidade exterior e o mesmo que se estivesse as 4 certo ou nao?

    Claro que não...e mesmo com as 4 ligadas, não está sempre no máximo...
  16.  # 16

    Colocado por: system32Desculpe: afinal é multimarcas!!! :)



    Está desculpado...olhe que tudo tem tratamento...:-)
  17.  # 17

    Colocado por: system32pois a questão e mesmo essa da avaria, e tenho outra ideia contra se calhar é errada mas se me puder esclarecer, por exemplo
    tem 4 unidades ligadas ao mesma unidade exterior se so estiver um unidade interior a


    queria alertar que qualquer multisplit é uma maquina mais complexa e desenvolvida que qualquer mono-split e o índice de avarias é incomparável entre ambos sendo na casa de 50(split) para 1(multisplit) e não falo só das melhores marcas, lembrem-se que os compressores mesmo os mais antigos com 15 e 20 anos eram maquinas com 9Kw e muitos ainda hoje trabalham e na época eram muito usados em edifícios de serviços, logo com um uso muito intenso e também sem cuidados nenhuns, e já mudei muitos que estão como novos em nível de rendimentos e capacidades,

    por tudo isto e por muito mais, recomendo sempre multi-split´s,

    Atentamente
    Jorge Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
 