Iniciar sessão ou registar-se
    • T.C.P.
    • 28 março 2022 editado

     # 1

    Bom dia,

    Reconstruímos uma casa recentemente. Temos como isolamento o sistema de parede dupla com placas de Poliestireno Extrudido de 40 mm em todas as paredes exteriores e por cima das placas que cobrem toda casa. As janelas e portas são de alumínio com corte térmico e vidro térmico.

    Como sistema de aquecimento/arrefecimento colocámos uma bomba de calor de 16 KW com 11 ventiloconvectores de sistema inverter. Temos também toalheiros em todas as casas de banho.

    Esta bomba de calor apoia também o termoacumulador de 300L do sistemas AQS quando o painel solar não tem capacidade.

    Tudo funciona bem em aquecimento e arrefecimento.

    A questão é que não instalámos um sistema VMC nem fizemos pré-instalação do mesmo. Quando em aquecimento a humidade em algumas partes da casa chega facilmente aos 85% e surge condensação no interior das janelas de manhã.

    Temos aberto as janelas para circulação do ar para lidar com a humidade. Com este processo facilmente a humidade baixa para níveis de 60%. Mas temos no inverno muita perda de calor interior.

    Estamos a pensar instalar um sistema de ventilação descentralizada do tipo Ghost que parece garantir a ventilação da casa mantendo nos níveis de humidade que pretendo (entre 60% e 70%):

    https://www.ideiasparahabitacao.pt/ventilacao-ghost

    As questões para quem nos puder ajudas são as seguintes:
    1.Concordam com esta solução de ventilação descentralizada do tipo Ghost ou sugerem outra?
    2.Já alguém instalou este sistema ventilação descentralizada do tipo Ghost? Se sim, pode partilhar feedback sff?
    3.Conhecem mais alguma marca de ventilação descentralizada em alternativa ao Ghost?

    Obrigado,

    Tiago
  1.  # 2

    não é possivel (não devia ser possivel) que tenha uma casa recente sem ventilação. de que ano é o projeto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: T.C.P.
  2.  # 3

    Marcas deve haver muitas.
    Basta pôr ventilação descentralizada no Google e aparece.
    Até na Amazon se vende:
    Fantini Cosmi - trocador de calor cerâmico, branco, branco, AP19985, 230 V https://www.amazon.es/dp/B06X92J473/ref=cm_sw_r_cp_apan_i_QFEM8JBAJH10TF8XA4N1

    Pesquise também aqui no fórum
    Estas pessoas agradeceram este comentário: T.C.P.
    • T.C.P.
    • 28 março 2022 editado

     # 4

    Olá Fernando,

    A casa original (antes de ser reconstruída) tem mais de 30 anos. Mas tem razão porque esqueci-me de dizer que as janelas têm previsto as grelhas de ventilação. Além disso os nossos estores têm o sistema de caixa e eu para ajudar na ventilação tenho deixada a tampa das caixas alguns cm aberta.

    As grelhas de ventilação, manter a tampa dos estores abertas ou abrir as janelas frequentemente são soluções que me parecem fazer perder muita temperatura e por esse motivo pouco eficientes visto que necessitamos que o nosso sistema de aquecimento trabalhe mais.

    Daí me parecer bem o sistema ventilação descentralizada do tipo Ghost porque o princípio de funcionamento do sistema, segundo o publicidade "extrai o ar quente presente no compartimento. Neste ciclo a energia contida no ar é retida no permutador de calor cerâmico. Essa energia será introduzida no ar fresco, na inversão de fluxo seguinte, que também durará 70 segundos. Neste processo o ar novo e fresco introduzido será mais próximo da temperatura ambiente. Existirá assim uma poupança energética nos custos de aquecimento associados ao processo de ventilação."

    Uma das questões é mesmo confirmar se realmente os custos de aquecimento baixam ou não com quem já tenho um sistema ventilação descentralizada do tipo Ghost instalada. Isto porque estes ventiladores não são baratos e queremos perceber o custo/benefício antes de tomarmos a decisão final.

    Obrigado,

    Tiago
  3.  # 5

    Colocado por: LrLisboaMarcas deve haver muitas.
    Basta pôr ventilação descentralizada no Google e aparece.
    Até na Amazon se vende:
    Fantini Cosmi - trocador de calor cerâmico, branco, branco, AP19985, 230 Vhttps://www.amazon.es/dp/B06X92J473/ref=cm_sw_r_cp_apan_i_QFEM8JBAJH10TF8XA4N1

    Pesquise também aqui no fórum
    Estas pessoas agradeceram este comentário:T.C.P.


    Olá,

    Na Amazon já encontrámos muitas soluções.

    Queríamos saber se há propostas em Portugal de preferência com instalação incluída porque também nos preocupa a instalação visto que é necessário fazer os buracos nas paredes e ter a certeza que fica tudo bem isolado. Como tal, alguém com experiência na aplicação desta solução seria o ideal...

    Obrigado,

    Tiago
  4.  # 6

    Colocado por: T.C.P.Construímos uma casa recentemente.


    Colocado por: T.C.P.parede dupla com placas de Poliestireno Extrudido de 40 mm


    Eu aqui disse logo "ha aqui gato"

    E depois fez-se luz:

    Colocado por: T.C.P.A casa tem mais de 30 anos


    Que tipo de soluçao foi implementada na cobertura e isolamento na laje?

    Eu aposto na lendária cobertura em sandwich
  5.  # 7

    Colocado por: Nostradamus



    Eu aqui disse logo "ha aqui gato"

    E depois fez-se luz:



    Que tipo de soluçao foi implementada na cobertura e isolamento na laje?

    Eu aposto na lendária cobertura em sandwich


    Olá,

    Tem toda a razão porque deveria ter dito reconstruímos. Foi esclarecido no post a seguir e já se corrigiu no post inicial.

    Quanto à cobertura, temos ±75% da área total em telhado tradicional e os outros ±25% em sandwich. Como disse temos Poliestireno Extrudido por cima de todas as placas que cobrem 100% da casa. Qual é a relevância disso na questão da ventilação levantada?

    Para que fique completamente esclarecido a casa é nossa. Não somos uma empresa! Espero que inicialmente ter sido dito que era uma casa nova (porque para nós é como se fosse) e não uma reconstrução não o impeça de nos ajudar na dúvida que colocámos que é da ventilação da casa.

    Obrigado,

    Tiago
  6.  # 8

    Colocado por: T.C.P.Isto porque estes ventiladores não são baratos e queremos perceber o custo/benefício antes de tomarmos a decisão final.


    se a diferença de preço não for grande, e tiver possibilidade de o fazer, mais vale meter VMC de fluxos cruzados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: T.C.P.
  7.  # 9

    Colocado por: fernandoFerreira

    se a diferença de preço não for grande, e tiver possibilidade de o fazer, mais vale meter VMC de fluxos cruzados
    Estas pessoas agradeceram este comentário:T.C.P.


    Olá Fernando,

    Não temos orçamento para comparar preços. Vou ver se arranjamos um orçamento porque penso que é possível instalar um VMC no espaço que há entre o telhado e a placa. Alguma marca, sistema de VMC particular ou fornecedor como sugestão?

    Note-se que não percebemos nada de obras, mas empiricamente para nós parece-nos que instalar um VMC seria uma obra mais complexa, devido a toda a tubagem necessária, quando comparada com o sistema de ventilação descentralizada que em princípio seria só fazer os buracos nas paredes e ligações elétrica.

    Já agora, porque é que acha que é melhor o VMC em relação ao sistema de ventilação descentralizada?

    Obrigado,

    Tiago
  8.  # 10

    Bom dia Tiago, pode partilhar o resultado da sua pesquisa e conclusão?
  9.  # 11

    Alguém com experiência neste sistema?
  10.  # 12

    Boa tarde,
    Tiago, o que decidiu instalar? Estou com o mesmo problema numa vivenda remodelada há 3 anos. Obg.
  11.  # 13

    Eu ja instalei umas cuantas de estas:
    https://www.kair.co.uk/product/kair-heat-recovery-room-ventilator/
    Nao sei se esta disponivel em Portugal mas sim funciona bem.
 
0.0184 seg. NEW