    Tenho 10 circuitos, 6 termostatos, bomba de calor Carrier, um reservatório de 100litros e uma bomba circuladora.
    Os pressupostos da instalação são Uponor.
    A casa tem 170m2 (450m3), não tem prh debaixo dos roupeiros, closet, móveis da cozinha, banheira, loiças sanitárias.. diria que efetivamente são uns 150m2 ocupados por tubos, e o espaçamento entre eles penso ser de 15cm se a memória não me falha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rpmmsantos



    A bomba de calor faz AQS também ou tem outra em separado ou outro sistema para AQS?

    Obrigado
  2.  # 282

    Colocado por: SrRE sente conforto ou nao?

    Está bem melhor que lá fora.

    Colocado por: LAFerreira


    A bomba de calor faz AQS também ou tem outra em separado ou outro sistema para AQS?

    Obrigado

    Sim, também faz AQS quando necessário, dá suporte a um sistema solar de circulação forçada.
  3.  # 283

    Não vos posso ajudar na minha opinião, tenho a climatização variada, só acho que há muitos sortudos. Continuo a defender que deveria haver uma tarifa especial para climatização.


    Tenho o PRH parados mas pela experiência de outros anos, no pico de verão com estas temperaturas, a BC consome na ordem do 1,4 kWh por hora, num total de pelo menos 22 kWh diários. Não percebo como há quem gaste 3 ou 4 diariamente.
    Aqui estávamos as 14h com 46 graus na rua, já sei que dizwm que o sítio mais quente é Santarém, mas aqui não esteve menos. As mínima tem andado acima dos 28 graus .
    Estás noite as 4 da manhã estavam 28 graus e vento quente. As 6h quando fui regar estava muito calor , escorria água pelos cantos todos embora o ar fosse assim para a algo fresco.
    Sem o PRH a funcionar a temperatura manteve-se por 3 dias. Deixou de haver arrefecimento nocturno e a casa tem aquecido um grau por dia.
    Estabilizou mais ou menos nos 30 , e pronto uma sauna autentica.
    Que posso dizer, com o PRH a casa ganha uma inércia térmica, que mesmo em 26 graus, não há desconforto, porque a temperatura é uniforme. Contrariamente a um AC que quando se desliga , sente-se o calor novamente. O AC tem de estar ligado 24 horas . Para quem não tolera muito AC como eu, que tinha por hábito desligar o AC na divisão onde estava, nestes dias não se safa lá muito bem.
    As AQS estão quase às temperatura ambiente

    Bebam muita água e pouco álcool.
      IMG_20220713_202307.jpg
  4.  # 284

    Colocado por: callinasNão vos posso ajudar na minha opinião, tenho a climatização variada, só acho que há muitos sortudos. Continuo a defender que deveria haver uma tarifa especial para climatização.


    Tenho o PRH parados mas pela experiência de outros anos, no pico de verão com estas temperaturas, a BC consome na ordem do 1,4 kWh por hora, num total de pelo menos 22 kWh diários. Não percebo como há quem gaste 3 ou 4 diariamente.
    Aqui estávamos as 14h com 46 graus na rua, já sei que dizwm que o sítio mais quente é Santarém, mas aqui não esteve menos. As mínima tem andado acima dos 28 graus .
    Estás noite as 4 da manhã estavam 28 graus e vento quente. As 6h quando fui regar estava muito calor , escorria água pelos cantos todos embora o ar fosse assim para a algo fresco.
    Sem o PRH a funcionar a temperatura manteve-se por 3 dias. Deixou de haver arrefecimento nocturno e a casa tem aquecido um grau por dia.
    Estabilizou mais ou menos nos 30 , e pronto uma sauna autentica.
    Que posso dizer, com o PRH a casa ganha uma inércia térmica, que mesmo em 26 graus, não há desconforto, porque a temperatura é uniforme. Contrariamente a um AC que quando se desliga , sente-se o calor novamente. O AC tem de estar ligado 24 horas . Para quem não tolera muito AC como eu, que tinha por hábito desligar o AC na divisão onde estava, nestes dias não se safa lá muito bem.
    As AQS estão quase às temperatura ambiente

    Bebam muita água e pouco álcool.
      IMG_20220713_202307.jpg

    A maior diferença é que no litoral as noites são bem mais frescas.. hoje deve ter estado uns 22-24 graus à noite, mas é coisa rara.. o normal é 18-20, durante o dia sobe bastante, mas a casa consegue arrefecer naturalmente com o cair da noite.

    O período mais ativo da bomba de calor tem sido por volta das 9h, depois por volta das 12h e finalmente por volta das 18h, a partir daí já desacelera e só volta a ser mais precisa novamente do dia seguinte.
  5.  # 285

    Colocado por: callinasnum total de pelo menos 22 kWh diários.
    Chiça, isso é mesmo muita fruta.
  6.  # 286

    Colocado por: DR1982Chiça, isso é mesmo muita fruta.

    Nestes dias extremos
    Inverno 38 kWh diários
    Verão 24 kWh diários

    Dias frios 26 kWh diários
    Dias quentes 16 kWh diários

    Dias amenos 8-12 kWh diários
  7.  # 287

    Colocado por: callinas
    Nestes dias extremos
    Inverno 38 kWh diários
    Verão 24 kWh diários

    Dias frios 26 kWh diários
    Dias quentes 16 kWh diários

    Dias amenos 8-12 kWh diários
    Esta semana até agora gastei 27kWh em AC e na semana passada 10.2kWh, pode nao ser o mesmo conforto mas
    • tc82
    • 13 julho 2022

     # 288

    Uma pergunta parva, vá duas.
    Como é que conseguimos ter água quente para banhos quando o piso está a arrefecer?
    Segunda é preciso ou não depósito de inércia, nomeadamente para as bombas de calor Atherma?
    Concordam com este comentário: OrdepOir
  8.  # 289

    Para quem tem prh em frio, uma ventoinha de chão ajuda a harmonizar o ambiente?
    • SrR
    • 13 julho 2022

     # 290

    Colocado por: tc82Como é que conseguimos ter água quente para banhos quando o piso está a arrefecer?
    quando é preciso aquecer as aguas do banho a bc pára de arrefecer, muda o ciclo e faz aquecimento ate aquecer as aguas quentes, depois de quentes volta a mudar o ciclo e recomeça a arrefecer.



    Colocado por: tc82Segunda é preciso ou não depósito de inércia, nomeadamente para as bombas de calor Atherma?
    seja daikin ou outra qualquer o vaso de inercia serve para 2 coisas garantir caudal e volume mínimo à bomba de calor, garantindo isso sem o vaso de inércia ou vaso tampao pode dispensar a instalação do mesmo.
  9.  # 291

    Colocado por: tc82Uma pergunta parva, vá duas.
    Como é que conseguimos ter água quente para banhos quando o piso está a arrefecer?
    Segunda é preciso ou não depósito de inércia, nomeadamente para as bombas de calor Atherma?

    A bomba de calor para de arrefecer o piso, e aquece a água, quando a água atingir a temperatura pretendida, a bomba volta a arrefecer o piso.
    Não precisa de depósito.

    Colocado por: ParticipantePara quem tem prh em frio, uma ventoinha de chão ajuda a harmonizar o ambiente?

    Provavelmente ajuda
    • SrR
    • 13 julho 2022

     # 292

    Colocado por: ParticipantePara quem tem prh em frio, uma ventoinha de chão ajuda a harmonizar o ambiente?
    pouco ou nada
    • tc82
    • 13 julho 2022

     # 293

    Então eu nestes dias proibia o pessoal de tomar banho! 😹😅
  10.  # 294

    Colocado por: SrRpouco ou nada


    Porque diz isso? Por efeitos naturais o ar deve estar significativamente mais frio em baixo, não?
  11.  # 295

    Colocado por: callinas
    Nestes dias extremos
    Inverno 38 kWh diários
    Verão 24 kWh diários

    Dias frios 26 kWh diários
    Dias quentes 16 kWh diários

    Dias amenos 8-12 kWh diários

    Hoje foi o dia que consumiu mais, tendo em conta que tenho uma bomba circuladora no depósito de inércia a consumir pouco mais de 90w (2.2kW/dia) a bomba circuladora da bomba de calor consome cerca de 70w (1.7kw/dia) o restante consumo é das ventoinhas e do compressor da bomba de calor para fazer efetivamente o arrefecimento.
    Portanto num dia normal tenho à volta de 6kWh consumidos, nestes dias de calor extremo aumenta um bocado, ontem foi de 7.25kWh e hoje até às 22h já vai em 7.49kWh, deve ir rondar os 8kwh
      Screenshot_20220713-215722432_1.jpg
      Screenshot_20220713-220710445 (1).jpg
      Screenshot_20220713-220735166 (1).jpg
  12.  # 296

    Colocado por: callinas
    Nestes dias extremos
    Inverno 38 kWh diários
    Verão 24 kWh diários

    Dias frios 26 kWh diários
    Dias quentes 16 kWh diários

    Dias amenos 8-12 kWh diários


    38kwh por dia???? E dizem que o PRH é o sistema mais eficiente?
    Se cada kwh custar 0.15€ isso dá 170€mês!! :O
    Qual é o tamanho da sua casa?
  13.  # 297

    É...
    Sim , quando se passam semanas sem ver o sol, com mínimas de -2 e máximas de 6, não havendo sol, não há ganhos solares, não há milagres.
    Mas sou um caso raro .
  14.  # 298

    Colocado por: callinasÉ...
    Sim , quando se passam semanas sem ver o sol, com mínimas de -2 e máximas de 6, não havendo sol, não há ganhos solares, não há milagres.
    Mas sou um caso raro .
    Já agora são extremos, tem aqui os meus consumos
    https://forumdacasa.com/discussion/72727/casa-para-a-aveleda-3/#Comment_1638232


    Não consigo aceder a esse link
  15.  # 299

    Por aqui 26,6 graus na cozinha, no R/C. Casa dos anos 80,sem climatização, janelas com os estores fechados, parede dupla. Lá fora está bem acima dos 30.
  16.  # 300

    Por aqui tenho 25 quartos resto da casa 26.
    Gasto nestes últimos dias 11/14kwh

    Está a trabalhar 24h .
    As noites não permitem fazer arrefecimento noturno.
 