Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 301

    Colocado por: zinnaPor aqui tenho 25 quartos resto da casa 26.
    Gasto nestes últimos dias 11/14kwh

    Está a trabalhar 24h .
    As noites não permitem fazer arrefecimento noturno.



    Piso radiante hidraulico?
  2.  # 302

    Sim
    • zinna
    • 14 julho 2022 editado

     # 303

    Tenho mais dificuldade fazer o arrefecimento do que o aquecimento.

    Só tenho cerâmica nos wc, no resto da casa pavimento flutuante ( plástico)😁e nota se a diferença principalmente no arrefecimento
  3.  # 304

    Porque ?
  4.  # 305

    Colocado por: callinasPorque ?


    Tenho de ter mais cuidado, fechar os estores, Portas.
    Eu tinha a casa com 23/24, mas estes dias não permitem fazer arrefecimento noturno
  5.  # 306

    Hoje à noite não baixou muito.
    Estão 32 graus lá fora, 24 cá dentro. Mas já não está aquele vento quente que estava ontem, já se respira melhor.
      Screenshot_20220714-172417142_1.jpg
  6.  # 307

    Colocado por: zinnaTenho mais dificuldade fazer o arrefecimento do que o aquecimento.

    Só tenho cerâmica nos wc, no resto da casa pavimento flutuante ( plástico)😁e nota se a diferença principalmente no arrefecimento


    Qual é a área da sua casa?
  7.  # 308

    Colocado por: zinnaPor aqui tenho 25 quartos resto da casa 26.
    Gasto nestes últimos dias 11/14kwh

    Está a trabalhar 24h .
    As noites não permitem fazer arrefecimento noturno.



    Como já referi, não conheço a sensação de arrefecimento com PRH. No entanto, 26° já me parece excessivo, sabendo que se quiser baixar um pouco, no imediato o sistema não irá funcionar...
  8.  # 309

    Colocado por: zinnaTenho mais dificuldade fazer o arrefecimento do que o aquecimento.

    Só tenho cerâmica nos wc, no resto da casa pavimento flutuante ( plástico)😁e nota se a diferença principalmente no arrefecimento


    Especialistas de PRH, sendo tudo cerâmico consideram que seria mais eficiente no arrefecimento? Quando digo eficiente refiro-me a conseguir temperatura mais baixa.

    Obrigado
  9.  # 310

    Tenho a mesma temperatura nos quartos (flutuante) que tenho no resto da casa (ceramico).
    Agora que o ceramico "deixa passar" mais rapidamente a temperatura já se sabe que sim, se é algo que vá influenciar em demasiada.. no meu caso não.
  10.  # 311

    Colocado por: pvieira91

    Qual é a área da sua casa?


    165m3
  11.  # 312

    Colocado por: LAFerreira


    Como já referi, não conheço a sensação de arrefecimento com PRH. No entanto, 26° já me parece excessivo, sabendo que se quiser baixar um pouco, no imediato o sistema não irá funcionar...


    Mas qd estava 37 no exterior....
    Com as temperaturas noturnas a descer fica abaixo dos 24.
    No desvao tinha 21 graus, atualmente está 25....
  12.  # 313

    Colocado por: LAFerreira

    Especialistas de PRH, sendo tudo cerâmico consideram que seria mais eficiente no arrefecimento? Quando digo eficiente refiro-me a conseguir temperatura mais baixa.

    Obrigado


    Tudo o que for colado é mais eficiente.
    Como cá em casa só tenho dois materiais, digo que sente se mais na cerâmica
  13.  # 314

    Colocado por: zinna

    Mas qd estava 37 no exterior....
    Com as temperaturas noturnas a descer fica abaixo dos 24.
    No desvao tinha 21 graus, atualmente está 25....


    No seguimento dessa informação sobre a temp. no desvão, fico sempre com uma questão, se uma VMC não pode ir ao desvão aproveitar esse ar para ajudar a arrefecer casa?
  14.  # 315

    Colocado por: Troino

    No seguimento dessa informação sobre a temp. no desvão, fico sempre com uma questão, se uma VMC não pode ir ao desvão aproveitar esse ar para ajudar a arrefecer casa?

    Será que a qualidade desse ar é a ideal?
  15.  # 316

    Colocado por: Troinose uma VMC não pode ir ao desvão aproveitar esse ar para ajudar a arrefecer casa?
    sim desde que salvaguarde a qualidade do ar nomeadamente a humidade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino
  16.  # 317

    Colocado por: rjmpires
    Será que a qualidade desse ar é a ideal?


    Creio que existem sistemas que já filtram e melhoram a qualidade do ar como este na imagem, não sei se cumpre a questão da qualidade mas deduzo que já haja alguém a vender sistemas com este aproveitamento de ar.

    Alguém conhece quem o faça? Obr.
      04.jpg
    • SrR
    • 15 julho 2022

     # 318

    Colocado por: Troino

    Creio que existem sistemas que já filtram e melhoram a qualidade do ar como este na imagem, não sei se cumpre a questão da qualidade mas deduzo que já haja alguém a vender sistemas com este aproveitamento de ar.

    Alguém conhece quem o faça? Obr.
      04.jpg
    isso é para seccionar as diferentes zonas abrangidas por esse equipamento
  17.  # 319

    E se em vez de insuflar o ar da cave, apenas ter umas condutas de ar a passar em baixo? Só isso deve ajudar a arrefecer não?
    • SrR
    • 15 julho 2022

     # 320

    Colocado por: pvieira91E se em vez de insuflar o ar da cave, apenas ter umas condutas de ar a passar em baixo? Só isso deve ajudar a arrefecer não?
    para isso faz um poço canadiano.
 