Instalei no outro dia uma placa de vitroceramica e quando foi para usar a mesma começou me a mandar o quadro abaixo. Eu julgo que tenha feito todo bem mas na duvida mas vale questionar. Em baixo deixo as fotos da instalação. Desde ja obrigado pela ajuda!!!
A pontecia contratada e a 3,45. Mas apenas o dijuntor vai abaixo de referir que a pontecia maxima da placa e de 7200W, 2 bicos de 1500w e 2 de 2000w. O quadro foi a uma vez abaixo logo a primeira e voltei a tentar ligar apenas com a placa ligada e apenas mandou o dijuntor abaixo. Junto deste post coloco foto do dijuntor
Cuidado com o que fez ai. A tomada onde está a ligar isso é para 16A, você está a pedir para passar 32A..isso derrete/arde num instante. Tem de ter um circuito próprio para a placa em fio de 4mm2, pelo menos (6.0 idealmente). O disjuntor disparar está a salvar-lhe a pele e a evitar desgraças.
Para além disso, 3.45kva não chega para a placa (6.9kva é o ideal se pretender usar a placa no máximo).
Provavelmente essa tomada faz parte de um circuito com mais tomadas e é quase certo que tem tubo de 16mm ou menos. Essa duas situações inviabilizam a opção de trocar o condutor por um de secção apropriada (min 4mm2). A opção correta ai será criar um novo circuito desde o QE até ao ponto de consumo com cabo de 6mm2 e protegido por disjuntor de 32A. Importa também ver se o diferencial que tem suporta esse tipo de cargas, pode não estar preparado para funcionar com essas amperagens.
Depois disso sim, tem de aumentar a potência. Dada a complexidade que envolve (abrir o QE) aconselho a chamar um eletricista para fazer isso.
A placa mesmo só com um foco ligado mais algum electrodoméstico, pode fazer disparar o quadro, como já foi dito vai precisar fazer um aumento de potencia. O SS1128 já disse tudo.
Se não tiver mais nada ligado para além da placa (1 foco no mínimo) isso é estranho. Pode sempre tentar ligar a placa a outra tomada de outro circuito, pois pode ser problema dessa tomada
Aqui em casa, dois focos de indução a funcionar A/C, a potencia máxima registada no contador não passou dos 2500w. ou o forno e o A/C, ou o A/C, o jarro electrico e a torradeira...
Tenho 5.75kVA, estou mesmo a pensar baixar para os 3.45kVA
Qual a vantagem de baixar a potência? Eu tenho 6.9KVA e todos os meses vão +/- 10€ só para isso. Para além dos pequenos electrodomésticos, tenho AC, MLR, MLL, Forno, Microondas, aspiração central, estores eléctricos e Caldeira para AQS
Colocado por: LupanQual a vantagem de baixar a potência?
Dependendo das tarifas, por norma é mais barato ao dia, se a potencia contratada for mais baixa. Veja isso e faz as contas. se calhar poupa uns 60€/ ano....