Colocado por: BigmouseEntão, como ficou a situação?
Colocado por: vitor_fernandesEspero que corra bem para eu conseguir fazer o contracto de Electricidade.
Colocado por: Pickaxe
O eletricista pode fazer a "certificação" para 6,9KVA, e faz o contrato de fornecimento de energia, e depois nas calmas pedem a certificação para os 13.5KVA
Colocado por: vitor_fernandesSó não entendi uma coisa, como a E-redes atribui-me codigo CPE sem certificação.
Colocado por: AxePortanto se eu certificar agora a instalação para 10,34 poderei alterar para essa potência no futuro sem ter mais chatices, certo?sim.
Colocado por: AxePortanto se eu certificar agora a instalação para 10,34 poderei alterar para essa potência no futuro sem ter mais chatices, certo?
Colocado por: BigmouseSim, se tiver viabilizado 10,35kva mono, pode contratar, 10,35; 6,9; 5,75; 4,6; 3,45...
Colocado por: size
Caro Bigmouse,
Aproveitando este tópico, permita-me que lhe apresente um grande problema que surgiu no meu condomínio:
-Prédio de 8 frações iguais, tipo T3, construido em 1970
-Foi dotado com instalação eléctrica trifásica para cada uma das frações 3 x 10 amperes = 6,9 KVA, admitindo-se ter sido esta a potência máxima certificada.
-Ao longo dos anos os consumidores e a própria EDP optaram estabelecer energia monofásica, mantendo-se a mesma potência máxima certificada, embora cada consumidor optasse por contratar potência inferior.
PROBLEMA: Um proprietário de uma fração com a potencia contrata de 3,45KVA pretendeu requerer um aumento de potência tendo-lhe sido negado por a PMA potência máxima admissível da sua instalação ser, precisamente, os 3,45 KVA !!! e, como tal, apresentada a necessidade de, junto e-redes se requer revisão de todo o prédio, projecto electrico, bla b la bla.
Todas as restantes frações, de tamanho igual, mantém a PMA dos 6,9 KVA que foram instalados no inicio.
O que acha, caro Bigmouse desta desconformidade da PMA ? Erro informático da EDP ao longo dos anos ?
Colocado por: bettencourtEsqueça, tem mesmo de perguntar ao seu electricista. Pois ele pode ter feito a instalação apenas para os 6,9. E lembre-se que para mais precisa de projeto
Colocado por: sizePorque razão aparece agora uma unica fracção, do mesmo tamanho T3, com PMA diferente ? Esta a questão.
Colocado por: elfo106
Será que na altura não havia disponibilidade da rede para por a potência igual em todos e esse ficou com a fava?