Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 801

    Se tiverem paciência vejam este meu croqui.

    Situação atual: a bomba A, através da entrada E1, alimenta todo o circuito (os 2 tubos a verde e as torneiras a vermelho)

    Pretensão: ligar a bomba B (que tem balão) aos 2 tubos a verde que vão dar às torneiras de jardim. Isso era fácil, bastava cortar a ligação dos tubos verdes ao circuito atual e ligá-los à bomba B. Só que como não confio nela (é da Einhell) quero deixar a possibilidade de retomar a ligação destes tubos (verdes) à bomba A (como está agora).

    Para isso, após longas horas de reflexão, cheguei a esta solução que represento na imagem: instalar uma válvula de corte no traço T e derivar um novo tubo (no desenho a castanho) até à entrada E2. Onde depois ligaria a bomba A, na qual confio para alimentar os programadores da rega. A bomba B seria ligada na E1 e com a válvula fechada alimentaria o circuito das torneiras de jardim.

    Está bem pensado?
  2.  # 802

    Parece-me bem 👍🏻
    As bombas têm válvulas de retenção?
  3.  # 803

    Colocado por: rjmpiresAs bombas têm válvulas de retenção?

    As bombas têm à entrada (onde liga o tubo chupador que vem do poço) uma proteção de plástico que impede a água de sair por aí, não sei se é isso que pergunta.

    Os tubos chupadores esses sim, têm todos válvula anti-retorno na ponta que está dentro da água. Têm os 2 que já lá estão e terá o 3º se o conseguir passar... até fico com calores com a dificuldade que vai ser meter mais um tubo de aspiração desde esta casinha até ao poço! Mais de 20 metros!
  4.  # 804

    Era para perceber se numa eventual ligação em paralelo das bombas, se havia a possibilidade de retorno.

    Tens de bezuntar bem o tubo a ver se passa 😂
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta
  5.  # 805

    Colocado por: rjmpiresEra para perceber se numa eventual ligação em paralelo das bombas, se havia a possibilidade de retorno.

    Tens de bezuntar bem o tubo a ver se passa 😂
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta

    É esse o plano, besuntar bem com sabonete. Também já comprei uma fita guia, deve ajudar.

    Antes da ideia de passar um 3º tubo ainda ponderei colocar um T num dos que lá estão e ligar 2 bombas nele. Era um disparate, não era? :-)
  6.  # 806

    Parece que funciona, mas n pode ligar diretamente a bomba B a esses 2 tubos verdes? e colocar uma torneira de corte nos 2 acima da ligação nova? assim poderia optar por uma ou outra bomba.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta
  7.  # 807

    Colocado por: NTORIONParece que funciona, mas n pode ligar diretamente a bomba B a esses 2 tubos verdes? e colocar uma torneira de corte nos 2 acima da ligação nova? assim poderia optar por uma ou outra bomba.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta

    Também está bem pensado. Vou ver no local como está de espaço disponível e depois decido.
  8.  # 808

    Colocado por: Casa da Horta
    Antes da ideia de passar um 3º tubo ainda ponderei colocar um T num dos que lá estão e ligar 2 bombas nele. Era um disparate, não era? :-)

    Não acho que seja nenhum disparate, desde que não funcionem em simultâneo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta
  9.  # 809

    Estava tentando a experimentar mas é tão difícil fazer as ligações do tubo de aspiração aos acessórios...

    O receio é que a bomba ao puxar a água vá "aspirar" também a que está no circuito que vai à outra bomba. E assim perder pressão... Não sei, não sei mesmo.
  10.  # 810

    Colocado por: Casa da HortaEstava tentando a experimentar mas é tão difícil fazer as ligações do tubo de aspiração aos acessórios...

    O receio é que a bomba ao puxar a água vá "aspirar" também a que está no circuito que vai à outra bomba. E assim perder pressão... Não sei, não sei mesmo.

    Coloca uma válvula de corte na aspiração de cada bomba

    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta
  11.  # 811

    Sim, resolvia, mas tinha de andar sempre a abrir e fechar quando precisasse de uma das bombas. Não era prático.
    Concordam com este comentário: rjmpires
  12.  # 812

    Colocado por: Casa da HortaSim, resolvia, mas tinha de andar sempre a abrir e fechar quando precisasse de uma das bombas. Não era prático.
    Concordam com este comentário:rjmpires
    não é prático fechar um passador na rara eventualidade de uma bomba avariar? :) Acha mais fácil passar outro tubo até ao poço? Já tem 2 e nem era preciso parece-me
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta
  13.  # 813

    Colocado por: dedaonão é prático fechar um passador na rara eventualidade de uma bomba avariar? :) Acha mais fácil passar outro tubo até ao poço? Já tem 2 e nem era preciso parece-me

    Não seria em caso de avaria, seria quando fosse preciso usar uma delas. Na minha ideia as duas válvulas não poderiam estar sempre abertas, porque quando uma ligasse iria puxar água da tubagem da outra.

    Ou acha que podem? Tem algum sistema assim ligado?
  14.  # 814

    Colocado por: Casa da Horta
    Não seria em caso de avaria, seria quando fosse preciso usar uma delas. Na minha ideia as duas válvulas não poderiam estar sempre abertas, porque quando uma ligasse iria puxar água da tubagem da outra.

    Ou acha que podem? Tem algum sistema assim ligado?

    Se as bombas tiverem válvula de retenção isso não acontece, daí a minha questão inicial.
    Fui espreitar uma ficha técnica de uma bomba de rega e eles chamam-lhe válvula anti-retorno (estou habituado ao termo industrial), podes sempre colocar uma na boca de saída, já não tens o problema de teres de abrir/fechar manualmente.

    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Bombas/Acessorios/WPR_REF_15132404
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta
  15.  # 815

    Colocado por: rjmpiresSe as bombas tiverem válvula de retenção isso não acontece, daí a minha questão inicial.
    Fui espreitar uma ficha técnica de uma bomba de rega e eles chamam-lhe válvula anti-retorno (estou habituado ao termo industrial), podes sempre colocar uma na boca de saída, já não tens o problema de teres de abrir/fechar manualmente.


    Percebo pouco disto, mas bomba puxa do poço e depois empurra, penso que seja assim... o problema do CdH parece-me ser receio q a bomba ao empurrar a água, esta por atrito desforre os canos da outra tubagem, ligada à outra bomba? Pelo que a valvula anti retorno deveria ser colocada onde tem a derivação entre os 2 sistemas?
  16.  # 816

    Colocado por: NTORION

    Percebo pouco disto, mas bomba puxa do poço e depois empurra, penso que seja assim... o problema do CdH parece-me ser receio q a bomba ao empurrar a água, esta por atrito desforre os canos da outra tubagem, ligada à outra bomba? Pelo que a valvula anti retorno deveria ser colocada onde tem a derivação entre os 2 sistemas?

    Se ambas as tubagens estiverem ferradas não vejo que isso aconteça, mas também nunca tive uma bomba de poço, apenas conheço exemplos de outras áreas de aplicação, na teoria, se os circuitos estiverem ambos cheios e as válvulas de retenção façam o serviço delas, a água de um circuito não passa para o outro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION
  17.  # 817

    Estão todos cobertos de razão. O meu muito obrigado a todos.
    É sensato fazer a experiência antes da aventura de passar mais um tudo de aspiração.
    Fui ao Leroy e trouxe material para poder testar sem comprometer o que está feito.

    Vou fazer assim (espero ter tempo no fds):
    - num dos tubos que vem do poço coloco um T com as 2 saidas de 32 mm (aperto rápido);
    - cada tubo preto (vou fazer o teste com este tubo que é muito mais fácil e rápido de ligar que o de aspiração) vai ligar a união sede cónica.
    - a união sede cónica liga à valvula anti-retorno (como muito bem sugerido pelo Pires), e esta liga à bomba.

    Não vou colocar para já torneira de corte. Sem as válvulas anti-retorno não dava mesmo porque, ao contrario do que pensava, as bombas não têm qualquer sistema de retenção de água junto à entrada.

    Vamos ver. Fiz um desenho.
  18.  # 818

    Estou habituado a que as válvulas de retenção estejam na boca de saída e não na entrada, mas é uma questão de testar!
  19.  # 819

    Se calhar nem faz diferença, mas vou testar a colocar na entrada da bomba porque deve evitar que a água na zona assinalada, a azul, seja sugada pela outra bomba. Também imagino que sugar a água da zona a azul reduza a pressão com que depois a outra bomba puxa a água do poço. Não sei, faz-me sentido testar assim.
  20.  # 820

    A retenção na descarga tem a ver com a "força" da mesma, uma bomba pode não conseguir abrir a retenção estando ela numa zona de menor pressão, mas na zona de maior pressão já conseguir.
    Mas nada que um teste não resolva
 
0.0518 seg. NEW