Das duas uma, ou a bomba recirculadora tem antiretorno e está averiado ou então nunca teve agua quente em condições, pois tem o circuito aberto entre a água fria e a água quente
O sistema começou a se comportar assim á coisa de 1 mês, quando a temperatura dos painéis solares não é muito elevada (mais ou menos quando é inferior aos 60º) fico sem água quente nas torneiras. Quando a temperatura é superior (nos dias de calor) o sistema funciona corretamente.
também acho. aqueles setas entre as temperaturas, deve querer dizer que a bomba de circulação esta a trabalhar. quando ela não trabalha a única coisa que impede a agua de circular em sentido contrario é a anti retorno. Como não deve estar a funcionar corretamente, quando a bomba não trabalha não á agua quente. Estou a pensar corretamente ?
Boa noite Queria desde já agradecer a todos os que participaram nesta "discussão". Hoje procedi a troca da válvula anti retorno, e o problema ficou resolvido :)
Só duas questões. A válvula que instalei não deve ser a mais apropriada para estar constantemente em água quente (o interior é em plástico), mas num domingo á tarde, foi a melhor que consegui arranjar. Alguma sugestão? qual será a mais apropriada para esta situação?
Ao substituir a válvula reparei que alguns dos passadores também já não estão a funcionar "corretamente". Existem passadores apropriados para estarem constantemente em água quente?