Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Olá boa noite

    Sou o Filipe e gosto de fazer construções em casa (UPGRADE)
    e sou eletricista de Profissão

    Venho solicitar ajuda para um sistema termossifão que montei em casa

    Imagem

    pressão da entrada 4 bar

    adicionei 2 torneiras para poder esvaziar o deposito

    está a aquecer bem a agua quando sai por a torneira da direita saida direta e com boa pressão

    mas quando abro a torneira de agua quente dentro de casa a pressão fica muito baixa devido á misturadora termostática

    Termostatica 1/2"

    que quase não corre agua no chuveiro sem ter de abrir a agua fria para voltar a ter pressão.

    pergunta_ a pressão de saída da válvula tem a ver com a característica de ("1.5 m3/h")??

    pergunta_ 2 se eu substituir a válvula de 1/2 por a da seguinte foto?

    Termostatica 1"

    válvula 1" com a característica ("3 m3/h") será que vou ter a saída da agua quente com o dobro da pressão da primeira válvula

    Atentamente
    Filipe
    • SrR
    • 21 julho 2022

     # 2

    Antes de mais, tem a certeza que ligou bem a misturadora?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: melromelro
  2.  # 3

    1.5m3/h é mais que suficiente. Dá para 3 banhos simultâneos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: melromelro
  3.  # 4

    Colocado por: SrRAntes de mais, tem a certeza que ligou bem a misturadora?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:melromelro
    obrigado por a resposta sim está bem ligada ( entradas H- Quente, C- Fria e a outra fica a saida
  4.  # 5

    Colocado por: RicardoPorto1.5m3/h é mais que suficiente. Dá para 3 banhos simultâneos

    Obrigado por a resposta eu também julgo ser suficiente por a quantidade de agua (1500 litros/ hora) os filtros estão limpos, mas a verdade e que não tenho pressão, será que a misturadora está avariada? Se sim como posso testar a mesma
    • SrR
    • 21 julho 2022

     # 6

    Pelo que fala parece ser lixo na valvula, retire fora a mesma, verifique se estal limpa ou entupida em algum filtro que tenha, com ela fora experimentar ligar a agua diretamente à casa e ver se a água corre bem so para despistar algum problema sem ser a valvula misturadora
    Estas pessoas agradeceram este comentário: melromelro
    • Leao91
    • 12 outubro 2022 editado

     # 7

    Vou aproveitar este tópico para fazer duas questões.

    Eu instalei uma válvula misturadora, só que tenho dois problemas em mãos.

    Tenho a bomba de calor, tenho as tubagens bem isoladas por isso não tinha perdas de temperatura de água substânciais. Agora com a misturadora, se desligar a água quente e voltar a ligar, vem fria e só depois vem quente, será que não tenho a válvula correcta para o efeito? Está avariada? Ou são todas assim?

    Depois outro problema secundário, eu tenho recirculação em casa, ela sempre funcionou bem, agora com a misturadora parece que ou está mais lento o sistema, ou não está a funcionar de todo. Meti inclusive uma anti retorno na entrada da fria (na misturadora) para evitar problemas.
  5.  # 8

    colocou a valvula anti retorno na entrada da agua fria do deposito de AQS e na entrada da agua fria da valvula?

    Colocado por: Leao91Vou aproveitar este tópico para fazer duas questões.

    Eu instalei uma válvula misturadora, só que tenho dois problemas em mãos.

    Tenho a bomba de calor, tenho as tubagens bem isoladas por isso não tinha perdas de temperatura de água substânciais. Agora com a misturadora, se desligar a água quente e voltar a ligar, vem fria e só depois vem quente, será que não tenho a válvula correcta para o efeito? Está avariada? Ou são todas assim?

    Depois outro problema secundário, eu tenho recirculação em casa, ela sempre funcionou bem, agora com a misturadora parece que ou está mais lento o sistema, ou não está a funcionar de todo. Meti inclusive uma anti retorno na entrada da fria (na misturadora) para evitar problemas.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
    • SrR
    • 13 outubro 2022

     # 9

    Colocado por: Leao91tenho recirculação em casa, ela sempre funcionou bem, agora com a misturadora parece que ou está mais lento o sistema, ou não está a funcionar de todo.
    com a misturadora convem ligar na fria da misturadora e ao depósito.
  6.  # 10

    Colocado por: Bigmousecolocou a valvula anti retorno na entrada da agua fria do deposito de AQS e na entrada da agua fria da valvula?

    Sim tem nas duas.
    • Leao91
    • 13 outubro 2022 editado

     # 11

    Poderei ainda ter outro problema que me lembrei agora. Na agua que entra para o deposito da AQS tenho valvula reguladora de pressão, na misturadora tenho directo a água fria com a pressão da companhia. E isso também pode estar a afetar o sistema em si da misturadora. Na questão da recirculação pelo que percebi, tenho de fazer um bypass da recirculação á entrada da fria da misturadora? Faço o bypass antes ou depois da bomba circuladora?
    • SrR
    • 13 outubro 2022

     # 12

    Uma coisa assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
      bb.jpg
  7.  # 13

    Colocado por: SrRUma coisa assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leao91
      bb.jpg

    Acha que devo meter uma válvula para regular a mesma pressão de entrada da fria na misturadora igual á da saída da bomba?

    Tenho uma misturadora para solar á qual aproveitei, todas darão? Ou só alguns modelos específicos dão para essa função?
    • SrR
    • 13 outubro 2022

     # 14

    Colocado por: Leao91Acha que devo meter uma válvula para regular a mesma pressão de entrada da fria na misturadora igual á da saída da bomba?
    ligue á tubagem que ja tem redutora é desnecessário colocar outra.
    • SrR
    • 13 outubro 2022

     # 15

    Colocado por: Leao91uma misturadora para solar á qual aproveitei, todas darão? Ou só alguns modelos específicos dão para essa função?
    serve, tem é que colocar as anti retorno necessárias
  8.  # 16

    Colocado por: SrRserve, tem é que colocar as anti retorno necessárias

    Não basta um na entrada do depósito da Bomba na água fria, e outro na entrada da fria na misturadora ou preciso de mais anti retorno?
    • SrR
    • 13 outubro 2022

     # 17

    Tem aqui um esquema para ver percebe o que é necessário.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
      Screenshot_20221013-125713_Chrome.jpg
  9.  # 18

    Colocado por: SrRligue á tubagem que ja tem redutora é desnecessário colocar outra.

    A redutora que tenho está posterior á puxada da água para a misturadora. Logo para a misturadora não passa por essa redução.
    • SrR
    • 13 outubro 2022

     # 19

    Colocado por: Leao91
    A redutora que tenho está posterior á puxada da água para a misturadora. Logo para a misturadora não passa por essa redução.
    faz uma derivaçao á frente da redutora
    • Leao91
    • 13 outubro 2022 editado

     # 20

    Esta válvula anti retorno é mesmo necessária?
      IMG_20221013_192900.jpg
 
0.0185 seg. NEW