Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Agradeço opiniões em relação a estas drenagens pluviais, sanitárias e da parede…
      IMG_8159.jpg
      IMG_8148 Large.jpeg
      IMG_8152 Large.jpeg
      IMG_8150 Large.jpeg
      IMG_8149 Large.jpeg
  2.  # 2

    A drenagem perimetral não está aí a fazer nada.
    É mais uma daquelas situações em que fazem algo sem ter a mínima noção ou preocupação com o que estão a fazer.
    A restante rede de drenagens está em desacordo com os regulamentos e boas práticas.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário: reator22
  3.  # 3

    Colocado por: zedasilvaA drenagem perimetral não está aí a fazer nada.
    É mais uma daquelas situações em que fazem algo sem ter a mínima noção ou preocupação com o que estão a fazer.
    A restante rede de drenagens está em desacordo com os regulamentos e boas práticas.



    Ainda não está terminado mas. também não me parece bem...

    Pode elaborar a questão dos regulamentos e boas práticas?

    Obrigado
  4.  # 4

    Não se trata de estar terminado, trata se de ter iniciado com erros graves.
    A obra não tem um Diretor técnico e um diretor de fiscalização?
  5.  # 5

    O que anda esse dreno tipo montanha russa ai a fazer? Enrolado em geotextil nao vai ficar tapado pela lama?
  6.  # 6

    Colocado por: zedasilvaNão se trata de estar terminado, trata se de ter iniciado com erros graves.
    A obra não tem um Diretor técnico e um diretor de fiscalização?


    O diretor técnico penso ser o Eng. da empresa de construção e o meu arquiteto é que faria a fiscalização, as por favor porque não há ninguém na zona para fazer essas coisas. o arquiteto vai la quando peço, mas basicamente eu tenho de estar atento a tudo mas não tenho conhecimentos técnicos para poder argumentar embora já tenha assistido a muita coisa.

    Como tenho de la estar sempre, e como não estou contente, estou a ponderar largar o construtor e adjudicar eu mesmo casa coisa separadamente.

    Se pudésse numeral alguns erros graves já ajudaria.

    As caixas pluviais e sanitárias podem ficar coladas a casa? não deviam ficar afastadas para permitir a impermeabilização sem cortes e manter o tubo perfurado de drenagem junto a parede?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: samueld
  7.  # 7

    Esses tubos da rede de sanitária não podem entrar nas caixas com curvas ao 90g.
    Não podem ficar suspensos no ar.
    As ligações as curvas estão mal feitas.
    A drenagem perimetral como disso está a fazer exatamente o contrário daquilo que deveria fazer.
    Em vez de tirar a água das fundações está a concentração lá
  8.  # 8

    Tem um poço junto à casa. Isso foi tido em conta no projeto de estabilidade?
    A que altura anda a água desse povo no inverno?
  9.  # 9

    Colocado por: zedasilvaTem um poco junto á casa. Isso foi tido em conta no projeto de estabilidade?
    A que altura anda a água desse povo no inverno?



    O projetista sabe que tem la um poço sim. Tem sempre o mesmo inverno e verão, não muda há mais de 20 anos. Ainda tem uns 3 a 5 metros de agua mas bem lá em baixo. A casa tem sapatas triplas nalgumas zonas por causa de linhas água que passavam.

    Os tubos em 90 graus são das caixas pluviais. so tem duas sanitárias em que se vê tubo cinza a sair da parede.

    Tudo será ainda enchido e suportado com brita e terra..

    Fiquei na duvida se as caixas não deviam ser sempre afastadas para permitir melhor impermeabilização. Mesmo quando levar capoto nem deverá ficar muito alinhado.
  10.  # 10

    Colocado por: reator22estou a ponderar largar o construtor e adjudicar eu mesmo casa coisa separadamente.

    Não se esqueça que no dia em que mandar esse empreiteiro embora, tem que entregar na câmara o alvará e seguros de outro empreiteiro, e um termo de responsabilidade de um novo diretor de obra.
    Concordam com este comentário: Allegrodx
  11.  # 11

    Supostamente o geodreno tem de ter pendente, senao as aguas nao sao retiradas. Devia tambem andar encostado à tela pitonada. Agora, nestes geodrenos que ja tem o geotextil a brita que levará em cima devera estar envolvida em alguma manta geotextil tambem? Como evitar que os finos, se infiltrem no meio da brita? Dessa forma, nao entendo em que situacoes este tipo de dreno com geotextil seria vantajoso pois comparado com a solucao comum da "salsicha" de geotextil com brita e tubo no centro, esta última parece ser mais eficaz e duradoura.
  12.  # 12

    A drenagem perimetral, aqueles geodrenos têm de drenar para algures - para o poço?. e convem serem envoltos em brita.
    A rede perimetral de ARD/P, está estranhissima!!! Só se assenta a tubagem de pois dos aterros necessários executados, garantir a proteção ao tubo, em cama de areia e garantir as pendentes. Aquelas caixas de mudança de direção, com as curvas a 90ª Xiça!!!


    PS: O que diz a Fiscalização?
  13.  # 13

    Colocado por: Pedro BarradasPS: O que diz a Fiscalização?


    Colocado por: reator22o meu arquiteto é que faria a fiscalização, as por favor porque não há ninguém na zona para fazer essas coisas


    A menos que a obra seja lá para trás do sitio onde o outro senhor perdeu as botas, certamente que encontra sempre alguém para o ajudar a não ter as aneiras graves que se vêm aì no maior investimento da sua vida
  14.  # 14

    Para além de não se conseguir confirmar pelas fotos que as pendências do geodreno e dessas ligações pluviais estão correctas, também não percebo as caixas encostadas à casa. A tampa da caixa vai trabalhar debaixo do capoto? Vai enterrar as caixas as mesmas vão ficar inacessíveis?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: reator22
  15.  # 15

    Colocado por: HAL_9000Para além de não se conseguir confirmar pelas fotos que as pendências do geodreno e dessas ligações pluviais estão correctas, também não percebo as caixas encostadas à casa. A tampa da caixa vai trabalhar debaixo do capoto? Vai enterrar as caixas as mesmas vão ficar inacessíveis?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:reator22


    Pois, pensei o mesmo.

    3 são pluviais e duas residuais que deverão ficar com acesso. O problema é que ficaram encostadas antes do isolamento (a preto), depois com o capoto ficaram muito dentro e o dreno com geotextil também não vai poder ficar encostado.
  16.  # 16

    algum link com fotos de como deve ser feito?
  17.  # 17

    Se fosse para mim o dreno andava junto a base das sapatas, encostado, numa cama de brita e com um geotextil por fora tipo rebuçado, é assim que costumo fazer.
  18.  # 18

    Colocado por: DR1982Se fosse para mim o dreno andava junto a base das sapatas, encostado, numa cama de brita e com um geotextil por fora tipo rebuçado, é assim que costumo fazer.


    é assim que vai ficar.. mas na zona das caixas não passa...
  19.  # 19

    Colocado por: DR1982A última moradia que fiz os tubos de queda desciam diretamente do telhado ao dreno, e ia tudo junto, vale o que vale
    Estas pessoas agradeceram este comentário:reator22


    Não é como está nas fotos? não se vê ainda os tubos de queda, ainda não tem...
    • DR1982
    • 9 dezembro 2022 editado

     # 20

    Colocado por: reator22

    é assim que vai ficar.. mas na zona das caixas não passa...
    não, pelas fotos levou geotextil em volta do tubo e agora leva brita para cima, mas se nao leva o geotextil breve a brita fica empastada
 
0.0224 seg. NEW