Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Bom dia, espero não estar a repetir mas gostava de saber se alguém aqui usa esse tipo de ventilação e se conhecem profissionais em Portugal/Lisboa que possam fazer a instalação. Tenho uma moradia na zona da Parede/Cascais e com a chegada do tempo mais frio noto que os níveis de humidade aumentaram imenso, o que resulta em algumas janelas a escorrer água pela manhã mas pior que isso é o bolor/mofo que se forma nos objectos dentro dos armários. Pelo que percebi a melhor solução para nós seria este tipo de ventilação mas não tenho ideia de como/onde começar.

    Obrigada
  2.  # 2

    EU usaria ventiladores passivos autoreguláveis, se possível com atenuação acústica.
    Não vejo necessidade de estar a usar ventilação forçada, quer pelo barulho quer pela obras de canalizar cablagem elétrica .
  3.  # 3

    Colocado por: nunogouveiaEU usaria ventiladores passivos autoreguláveis, se possível com atenuação acústica.
    Não vejo necessidade de estar a usar ventilação forçada, quer pelo barulho quer pela obras de canalizar cablagem elétrica .
    recomenda alguns?
  4.  # 4

    São sistemas passivos e há várias marcas.
    Lembro-me do Silem Kit da S%P.
    Mas pesquisando na Net, encontram-se ainda estes:

    https://www.lunos.de/products-from-lunos/lunotherm-s (para obra nova)
    https://www.vent-axia.com/range/freshvent
    https://blaubergventilatoren.de/en/series/whm
    https://www.ventomaxx.de/passive-air-flow-supply-and-partition-wall-ventilation/?lang=en

    O material da Ventomaxx parece ser o mais interessante
  5.  # 5

    Colocado por: nunogouveiaSão sistemas passivos e há várias marcas.
    Lembro-me do Silem Kit da S%P.
    Mas pesquisando na Net, encontram-se ainda estes:

    https://www.lunos.de/products-from-lunos/lunotherm-s(para obra nova)
    https://www.vent-axia.com/range/freshvent
    https://blaubergventilatoren.de/en/series/whm
    https://www.ventomaxx.de/passive-air-flow-supply-and-partition-wall-ventilation/?lang=en

    O material da Ventomaxx parece ser o mais interessante
    mas a minha casa já está construída talvez aquelas de colocar na caixilharia fosse mais fácil
  6.  # 6

    Colocado por: nunogouveiaSilem Kit


    Os Silem Kit são só entradas de ar, não têm motores.
  7.  # 7

    é verdade; os sistemas que sugeri são passivos (pelo menos assim me pareceu).
  8.  # 8

    mas esses sistemas se o ar exterior tiver mais húmido que o interior vai colocar mais humidade dentro de casa certo?
  9.  # 9

    Imagino que isso também lhe faz a VMC. A quantidade de humidaded do ar exterior mantém-se. Acho que uma VMC não dsumidifica.
  10.  # 10

    nem sei o que fassa já, infelizmente acho que fui enganado por o engenheiro da termica e agr não sei o que fassa, alguem do algarve que possa ajudar?
  11.  # 11

    Colocado por: nunogouveiaImagino que isso também lhe faz a VMC. A quantidade de humidaded do ar exterior mantém-se. Acho que uma VMC não dsumidifica.

    Uma VMC calculada e instalada correctamente corrige sim a humidade relativa do interior.
  12.  # 12

    Colocado por: Tviegas89se o ar exterior tiver mais húmido que o interior

    Dificilmente isso acontecerá!
  13.  # 13

    Colocado por: Tviegas89mas esses sistemas se o ar exterior tiver mais húmido que o interior vai colocar mais humidade dentro de casa certo?
    depende da temperatura exterior versus a temp interior
  14.  # 14

    Colocado por: jorgealvesdepende da temperatura exterior versus a temp interior
    a temperatura interior é sempre superior á exterior
  15.  # 15

    (...)Uma VMC calculada e instalada correctamente corrige sim a humidade relativa do interior.

    Ok, em função da humidade do ar que entra e que sai. Mas por norma não têm um desumidificador incorporado, ou têm?
  16.  # 16

    Colocado por: nunogouveiaMas por norma não têm um desumidificador incorporado
    Correcto.
    O ar insuflado recupera a energia (calor) da extracção que por si baixa a humidade. Daí ser crítico o balanço entre insuflação/extracção.
  17.  # 17

    Colocado por: gil.alvesO ar insuflado recupera a energia (calor) da extracção que por si baixa a humidade.

    Aumentar a temperatura do ar insuflado não baixa a humidade contida no ar. Baixa sim a humidade relativa mas a humidade absoluta mantem-se rigorosamente igual 😉
    Concordam com este comentário: gil.alves, jorgealves, nunogouveia
  18.  # 18

    Colocado por: SEEINGhumidade relativa
    Sim, correcto. Termo correcto.
  19.  # 19

    Colocado por: SEEINGBaixa sim a humidade relativa


    Exato, mas se for uma VMC com permutador entálpico (de "energia") não vai contribuir para diminuir a humidade relativa dentro de casa (pois permuta o próprio vapor de água, que, no inverno, passa do ar extraído, para o ar insuflado).
  20.  # 20

    Colocado por: ricardo.rodriguesExato, mas se for uma VMC com permutador entálpico (de "energia") não vai contribuir para diminuir a humidade relativa dentro de casa (pois permuta o próprio vapor de água, que, no inverno, passa do ar extraído, para o ar insuflado).

    Você refere permutador entálpico (de "energia") e depois que permuta o próprio vapor de água?

    Ao retirar energia do ar extraído e introduzi-la depois no novo ar insuflado vai aumentar a temperatura do ar que introduz no local ficando assim mais perto da temperatura ambiente e com isso reduzir nos custos de aquecimento.

    Se tiver 90% de humidade relativa na rua e 10°C terá cerca de 6,96gr de humidade (humidade absoluta).
    Ao aquecer esse ar por exemplo para 20°C, a humidade relativa passará para aproximadamente 47,3% mas a humidade absoluta permanecerá igual.
    Concordam com este comentário: nunogouveia
 