    Boa noite.

    Sei que este assunto já foi muito batido mas perante os cenários apresentados em projeto gostaria de saber se alguém aqui trabalha em térmica que me possa ajudar ( não tem de ser gratuitamente) a saber o valor final de umas paredes e coberturas. Em projecto foram indicados alguns elementos e passo a dar um exemplo:

    Parede meeira simples, de 39.0 cm, com isolamento pelo exterior, composta por: 1) parede existente com 30 cm de espessura, coeficiente de condutibilidade térmica de 2.8 W/m°C e resistência térmica de 0.107 m²°C/W; 2) lã de rocha (70 kg/m³) com 8 cm de espessura, coeficiente de condutibilidade térmica de 0.04 W/m°C e resistência térmica de 2.162 m²°C/W; 3) placa de gesso cartonado com 1 cm de espessura, coeficiente de condutibilidade térmica de 0.25 W/m°C e resistência térmica de 0.040 m²°C/W. Coeficiente de transmissão térmica: 0.39 W/m²°C

    Em obra a parede de 30cm de espessura que era adobo foi abaixo e neste momento em equação está xps de 40mm e tijolo térmico de 19cm mantendo o existente.

    Mas não sei se cumpre havendo outras situações em obra que preciso de perceber. Sei que me vão dizer para contactar o técnico no entanto este teve uma doença fatal em cerca de 5 meses e como tal já não está cá para me ajudar.

    No total são 4 parede e uma cobertura que precisava ter noção das constituições das mesmas.

    Obrigado desde já.
  2.  # 2

    Contacte outro técnico daí. Não precisa de ser projetista, para isso basta daqueles que emitem os certificados energéticos para venda de casas usadas. Pergunte na imobiliária da esquina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
  3.  # 3

    Olá Ricardo. A ideia era evitar um pouco perder esse tempo. Já que tenho de contratar a ideia era facilitar me por aqui.
  4.  # 4

    Colocado por: sergioemsA ideia era evitar um pouco perder esse tempo


    Ok, ok.

    Se esse é um tema que não é merecedor de um tempo seu para falar com um técnico...

    Tem que ser alguém que vá consigo ao local.

    Senão, peça para o diretor técnico do empreiteiro ver isso à maneira dele. Não perde tempo.
  5.  # 5

    Seguindo o manual SCE
    Temos

    Dependendo da sua zona climática
    São os valores a respeitar.

    Para calcular sucintamente (sem envolver temperaturas, etc...) faz um excel
    Divide a espessura do material (cms) pela condutibilidade (lambda 𝝀) isto dá-lhe a resistência (R), quer-me parecer que nas contas que tem há ali um erro nos seus valores.
    Depois
    1 a dividir por R
    isto dá-lhe o uWm2 para cada material

    soma os vários "u" e tem o resultado da sua envolvente opaca.


    Abr.

    P.S.
    Algum eng. de térmica que adiante alguma incongruência.
  6.  # 6

    Colocado por: gil.alvesDivide a espessura do material (cms) pela condutibilidade (lambda 𝝀)

    Tem que ser em metros.
    E deve juntar as resistências térmicas superficiais e a resistência de eventuais "caixas de ar".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
      Screenshot_20230116-083237_Sheets.jpg
  7.  # 7

    De qualquer modo, o problema do user não será tanto a matemática do cálculo, mas sim, a definição de uma solução de isolamento e correcção de pontes térmicas, que seja adequada à sua obra em particular (e, já agora, que caiba nas medidas de implantação projetadas pelo arquitecto).
    Concordam com este comentário: gil.alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
  8.  # 8

    Colocado por: ricardo.rodriguesTem que ser em metros.
    sim, correcto. 10cms= 0.1/𝝀



    Colocado por: ricardo.rodriguesE deve juntar as resistências térmicas superficiais e a resistência de eventuais "caixas de ar".

    Eu avisei…
    Colocado por: gil.alvesPara calcular sucintamente (sem envolver temperaturas, etc...)

    ;)
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
  9.  # 9

    Obrigado a ambos. Tudo percebido e entendido. Já consegui efetuar os cálculos.
 
0.0142 seg. NEW