Colocado por: wheel18
Muito obrigado a todos pela ajuda e comentários!
Deixem dizer que de facto tambem fiquei surpreendido com a situação! Não sou eletricista, nem nada que se pareça, mas achei o caso bastante "caricato".
Relativamente ao cabo de terra, é mesmo terra (tem uma tensão residual) e não está a ser utilizado pelo candeeiro. Logo, gostaria de compreender como é possível efetuar a alimentação do motor desta forma (Terra + Azul - Deve ser Neutro?) e quais os riscos.
Colocado por: jorgemlflorencioCom o que já aqui foi dito, chame um electricista para regularizar isso tudo. Não arrisque...
Colocado por: Paramonte
Ora aqui está!
Eua até estou assustado com o que tenho lido
Colocado por: Paramonte
Ora aqui está!
Eua até estou assustado com o que tenho lido
Colocado por: Varejote
Está assustado com quê? O que foi falado é que os electrões não conhecem cores e que tudo funciona independentemente da cor do isolamento.
Ninguém disse que se deve colocar o condutor verde/amarelo a fazer de fase, existem regras técnicas a cumprir para os humanos.
Pessoalmente até já vi um circuito(shunt) a alimentar uma secção da casa, feito com um bocado de cabo coaxial, o núcleo era a fase e a malha o neutro.
Já pouco me admira.
Colocado por: IkoQuando tinha 18 anos, e os neurónios não abundavam, e eu que nem era de charros nem bebida :)…. Fiz isso numa casa alugada para uma passagem de ano, em que ao ficarmos sem electricidade puxei da outra com cabo coaxial. (Medo) Vá que eu usei 2 cabos coaxiais mas para alimentar a casa inteira.
Colocado por: wheel18Mais uma vez muito obrigado pelos comentários (construtivos) e ajuda! De forma a documentar, talvez melhor, a situação, aqui ficam algumas fotos, com o interruptor do candeeiro desligado.
O cabo adicional que se vê na "ligação terra" (permitam que chame desta forma), foi um teste que fiz com uma lampada adicional (resultado, permanentemente alimentada, claro).
Colocado por: BigmouseAcho bem que estejam preocupados com a utilização do condutor de terra, com outro fim do que distribuição de terra, mas, quantos de vocês testou a proteção diferencial no ultimo ano (já só falo em carregar no botão de teste)?
Colocado por: euFaço-o duas vezes ao ano, e de uma forma melhor: tenho aqui uma lâmpada de teste, que ligo entre a fase e a proteção (terra)
Colocado por: Bigmousequantos de vocês testou a proteção diferencial no ultimo ano (já só falo em carregar no botão de teste)?
Colocado por: Pickaxe
O que é que deve acontecer quando se carrega no botão?
Colocado por: PickaxeO que é que deve acontecer quando se carrega no botão?
Colocado por: BigmouseMelhor ainda, era fazer o ensaio com o equipamento de testes. só assim consegue-se aferir se o diferencial está a funcionar dentro dos limites amperímetros e cronométricos.