Estou a construir um casa e decidi colocar uma VMC Duplo Fluxo. Já li bastante no fórum sobre este assunto no entanto gostava que me esclarecessem uma duvida.
Pedi o orçamento e indicaram-me a marca Mitsubishi Lossnay LGH-25RVX-E com o valor de 4000€ com IVA e com o serviço.
A minha duvida e a seguinte, pelo que li no fórum e no site da Mitsubishi devemos considerar o modelo adequado através do caudal de ar em m3.
Deste modelo existe LGH-15RVX - 150m3, LGH-25RVX - 250m3, LGH-35RVX - 350m3, LGH-50RVX - 500m3, a minha casa tem 180m2 convertendo em m3 dá 432m3.
O picheleiro não me esta a vender o modelo errado, não deveria colocar a LGH-50RVX ?
Li também que tem que se garantir 70% da renovação de ar, mesmo assim tinha de ser o modelo LGH-35RVX.
qual é a taxa de renovação de ar necessária? é isso que tem de assegurar.... qual é o caudal necessário para assegurar isso mesmo. assim será dimensionada a maquina.
Colocado por: luismagalhaes94escubro a taxa de renovação de ar.
RPH
O que ali tem é o calculo simplificado para ventilação natural... Tem de ser dimensionado o sistema de VMC. tem de contratar alguem para dimensionar o sistema. Veja isso bem. Na dúvida, fale com o perito do seu pre-Certificado. ou com o autor do projecto termica.
Também tenho andado a estudar o tema de VMC, pois também quero por um sistema na minha casa. Pelo que tenho visto as máquinas da LGH, não são más, apresentam uma boa qualidade vs preço
Fazendo os cálculos por alto você fica mais bem servido com LGH-35RVX - 350m3
Sem ver as sua a planta, mas considerando que tem um volume total de 432 m2, aplicado que um factor de regeneração por hora de 0.6, dá = 260 m3/h. Assim sendo com o LGH-35RVX - 350m3, vai conseguir este caudal na velocidade 2 ou 3 do ventilador, estándo assim a máquina a trabalhar com potência mais baixa e com menos barulho. Pode ver isso na curva de performance.
O volume de insuflação é definido pelo salas e quartos e volume de extracção pela cozinha e WCs. Pois o que insuflar vai extrair nos cozinha e WCs se a casa estiver estaque. De acordo com as normas portuguesas, 0.6 do volume insuflado é renovado numa hora de forma explicativa simples.
Você é de onde? Pode me enviar o contacto da empresa que lhe deu o orçamento?